编辑: 星野哀 2019-08-05
建设项目竣工环境 保护验收监测报告表 鹰环监字(2014)第S0013号 项目名称:2*300MW机组电除尘器提效 改造项目(6#机组) 委托单位:贵溪发电有限责任公司 鹰潭市环境保护监测站 二一四年七月二十日 项目名称:2*300MW机组电除尘器提效 改造项目(6#机组) 承担单位:鹰潭市环境保护监测站 站长:熊初建 (验监)证字第200832068 审核:江文明 (验监)证字第201352004 报告编写:邹晓红 (验监)证字第200620071 地址:江西省鹰潭市府前路24号 邮编:335000

电话:0701-6231786 电子信箱:jxytsz@163.

com 联系人:邹晓红 表一 建设项目基本情况和验收监测依据 建设项目名称 2*300MW机组电除尘器提效改造项目(6#机组) 建设单位名称 贵溪发电有限责任公司 建设项目主管部门 贵溪发电有限责任公司 建设项目性质 新建 改扩建 技改(迁建 (划() 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 2*300MW机组(5#、6#机组)电除尘器提效改造 6#机组电除尘器提效改造 环评时间 2013年8月 开工时间 2014年 2月 投入试生产时间 2014年6月 现场监测时间 2014年7月3日2014年7月4日 环评报告表 审批部门 鹰潭市环保局 环评报告表 编写单位 鹰潭市环境保护科学研究设计所 环保设施 设计单位 福建龙净环保股份有限公司 环保设施 实施单位 福建龙净环保股份有限公司 投资总概算 3997.7万元 环保投资概算 3997.7万元 比例 100% 实际总投资 2000万元 实际环保投资 2000万元 比例 100% 验收监测依据 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国大气污染防治法》 3.《中华人民共和国水污染防治法》 4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 5.中华人民共和国国务院令(第253号)《建设项目环境保护管理条例》 6.《江西省建设项目环境保护管理条例》 7.国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 8.国家环境保护总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的 通知》(环发[2000]38号) 9. 鹰潭市环境保护科研设计所2013年8月编制的《2*300MW机组电除尘器提效改造项目环境影响报告表》 10.鹰潭市环境保护局《关于贵溪发电有限责任公司2*300MW机组电除尘器提效改造项目环境影响报告表》的批复(鹰环函字[2013]125号) 验收标准标号 、 级别 环境质量标准

1、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级;

2、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体标准;

3、《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准. 污染物排放标准

1、废气2014年7月1日前执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)中二时段标准;

2014年7月1日起执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011);

3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 排放标准 表1-1 厂界噪声标准 单位:Leq (dB(A)) 标准 昼夜Ⅲ类

65 55 表1-2 大气污染物排放标准 单位:mg/m3 监测项目 标准值 烟尘

30 100 3.2

200 900 建设项目工程概况 1.1建设项目基本情况 贵溪发电有限责任公司位于江西省鹰潭市贵溪市城东,信江中游北岸.现有装机4台(2*300MW+2*640MW),总容量1880MW.二期工程为2*300MW机组,每台机组锅炉尾部配备两台双室四电场电除尘器,由福建龙净环保股份有限公司设计改造.由于2014年7月1日起《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011的实施,目前#

5、#6机组烟尘排放无法达到环保标准要求,为了提高电除尘器效率,保证烟尘达标排放,需要对电除尘器进行提效改造,在满足场地布置的条件下,优选高效电袋复合除尘器改造方案(1电场+3袋区),能够保证除尘器出口烟尘排放浓度≤30mg/m3, 5号机组除尘器提效改造已于2013年12月完成并投入试生产,于2014年1月通过了环保验收,现6号机组电除尘器提效改造已建设完成,并于2014年6月投入试生产. 1.2.公用工程 1.2.1电厂工业用水及生活用水均取自信江,原有水系统能够满足需求,无需增设新的供水设施.项目接电可由原有供电线路引入. 1.3.劳动定员及工作制度 1.3.1劳动定员:改造项目生产定员没有增减,因此原岗位定员编制不变. 1.3.2工作制度:全日制三班连续生产,全年工作日约300天. 2.建设项目工程分析 2.1项目规模 本项目 6号机组除尘器提效改造. 2.2主要原辅材料 年约耗燃煤450000吨2.3主要设备及参数 主要设备及设计参数见下表2-1 表二 表2-1 电袋复合除尘器袋式除尘区设计参数(一台炉) 序号 项目单位 参数1每台炉配置的除尘器数目 套42最大处理烟气量(工况) m3/h

2102625 3 除尘器最大入口粉尘浓度 g/m3

32 4 保证效率 % ≥99.91

5 出口烟尘浓度 mg/m3 ≤30

6 本体漏风率 % ≤2

7 仓室数 个12

8 滤袋数量 条7776

9 过滤面积 m2

32446 10 滤袋规格 ¢mm*mm 165*8050

11 滤袋材质 PPS+PTFE浸渍

12 滤布缝制工艺 PTFE缝制

13 滤布纺织工艺 针刺

14 滤袋间距 mm

240 15 滤袋滤料单位重量 g/m2

550 16 滤袋滤料厚度 mm 1.8

17 滤袋产地 进口纤维

18 滤袋允许连续正常使用温度 ℃ ≤160

19 滤袋瞬时最高工作温度 ℃

190 20 除尘器的气布比 m/min 1.08

21 袋笼材质 Q235

22 袋笼规格 ¢mm*mm 155*7950

23 袋笼防腐处理工艺 有机硅喷涂

24 袋笼固定及密封方式 不锈钢弹簧涨圈

25 脉冲阀规格 3寸淹没式 24DV

26 脉冲阀数量 只432

27 机械开阀时间 Sec 0.15

28 脉冲阀产地 进口

29 清灰方式 在线/离线切换

30 喷吹气源压力 MPa 0.2~0.6

31 气源品质 含尘粒径≤1um、含油量≤0.1ppm

32 耗气量 Nm3/min

12 33 运行阻力 Pa ≤1000 2.4工艺流程 2.4.1治理工艺 本项目采用电袋复合除尘器,其工作过程如下: 电袋复合除尘器为串联一体式结构,电场区水平布置,采用机械振打清灰;

袋式垂直布置,采用固定行喷吹型式.电袋复合除尘器在电场内依靠气体电离,粉尘粒子荷电,带电粒子在电场力的作用移动到收尘极板,被收集在收尘板上,在合理的振打周期、振打力作用下,被收集在收尘板上的粉尘成片状落入收灰斗.从公式q∝d2 粉尘粒子的荷电量与粒子的直径平方成正比,粗颗粒的粉尘大都在电除尘器的第一电场荷电被收集去除.大量的试验数据表明第一电场的收尘效率一般在70~80%,其余未被收集的微细粉尘,由于其比表面积大,比电阻高,荷电困难,加之易产生二次扬尘等等,使得常规电除尘器对微细粉尘的去除效率不高;

剩余20%~30%的微细粉尘随烟气经电场出口、袋式入口的多孔板均流后,一部分烟气水平进入袋式除尘区,另一部分烟气由水平流动折向电场下部,然后从下向上运动,进入袋式收尘区.含尘烟气通过袋式外表面,粉尘被阻留在袋式的外部,干净气体从袋式的内腔流出,进入上部净化室,然后汇入排风管,流经出口喇叭、管道、风机从烟囱排出.电袋复合除尘器原理见图1所示. 图1 电袋复合除尘器结构原理图

3、主要污染源、污染物处理和排放流程: 3.

1、废水 本次除尘器改造不增加排水量.原有的排水系统不发生变化. 3.

2、废气 本项目为节能减排工程.本项目实施后将2*300MW机组现有实际除尘效率为99.50%的电除尘器改造为除尘效率99.90%的电袋复合除尘器.电除尘器改造后,烟尘排放浓度≤30mg/m3,不仅可以满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)的要求,且改造后烟尘排放量有显著的减少,因此,除尘器改造后可以很好的改善电厂周围的大气环境质量,有利于减少电厂周围烟尘污染物排放总量的控制. 3.

3、噪声 本项目通过技改,对除尘系统各种噪声源经采取消声、隔声、吸声等措施后,达到了较好的降噪效果.本次电袋复合除尘器改造工程的引风机噪声限制要求低于85dB(A),同时设外保温层隔音. 3.

4、固体废物 本项目实施后将2*300MW机组现有实际除尘效率为99.50%的电除尘器改造为除尘效率99.90%的电袋复合除尘器后,增加固体废物烟尘71t,全部综合利用. 3.5 监测内容和频率 表3-1 监测内容表 监测内容 监测目的 监测项目 监测频次 噪声 厂区噪声对厂界的影响 Leq〔(dB(A)〕 监测2天,分昼间和夜间进行监测,昼夜各1次 废气排放 考核废气排放达标情况 烟尘 监测2天,共设三个点监测,处理前二个点(两个进口),处理后一个点(出口),一天三次 表三 废气监测结果 废气 排放 监测 结果 表3-1 锅炉废气监测数据统计结果一览表 单位:mg/m3 监测点位 监测时间 监测频次 烟气流量(m3/h) 烟尘(mg/m3) 1# 除尘器 进口 7月3日 进口-A均值

916339 11902 进口-B均值

886248 12054 平均值

1802587 11978 7月4日 进口-A均值

647341 15565 进口-B均值

814261 11300 平均值

1461602 13432 2# 除尘器 出口 7月3日11162811

27 2

1205393 29

3 1199461

30 平均值

1189222 29 7月4日1859270

29 2

855113 28

3 924653

30 平均值

879679 29 标准

30 去除效率 99.8% 达标情况 达标 6#机组除尘器改造前后烟尘排放情况见下表3-2,改造前数据为2012.11.19鹰潭市环境保护监测站监测数据. 表3 -2 6#机组除尘器改造前后烟尘排放情况 序号 项目 单位 300MW 改造前 改造后 改造前后量差

1 进口浓度 mg/m3 /

12705 /

2 除尘效率 % / 99.80 /

3 烟气量 104m3/h 98.19 103.445 /

4 排放浓度 mg/m3

45 29 -16

5 小时排放量 kg/h 44.18 30.0 -14.18

6 年排放量 t/a

221 150 -71 说明:锅炉年利用小时数按5000h计算. 监测结果表明:验收监测期间本项目的6#机组烟尘排放浓度为29mg/Nm3,符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)的要求,6#机组除尘改造后烟尘年排放总量减少71t. 表

五、噪声及工况监测结果 噪声 监测结果 监测 时间 监测点........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题