编辑: 丑伊 2016-09-17
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2013)259 项目名称: 波司登世贸广场A区6#~8#、12#、13#、15#楼;

C区8#~11#楼;

D区1#~3#、5#楼 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2013年06 月14 日 江苏省建设厅制 扬州永兴置业有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的波司登世贸广场A区6#~8#、12#、13#、15#楼;

C区8#~11#楼;

D区1#~3#、5#楼项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年六月十四日 (审查机构公章) (附19页审查意见) 项目概况 项目名称 波司登世贸广场A区6#~8#、12#、13#、15#楼;

C区8#~11#楼;

D区1#~3#、5#楼 建设单位 扬州永兴置业有限公司 项目地址 高邮屏淮北路与通湖东路交叉口 建筑面积 132790.4 M2 建筑总高度 10.85~80.89 M 建筑层数 D区1#~3#、5#楼、C区8#~10#楼1+27层;

C区11#楼1+10层;

A区6#、12#楼1+22层;

A区7#、13#、8#、15#楼1+15层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基/筏基 结构体系 框架 剪力墙 送审日期 2013-6-3 勘察单位 江苏长江机械化基础工程公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏江都建设集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (勘察)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)优化建议:

1、D区3#、5#楼南侧有一层裙房,未布置勘探点,应补充勘察. 其它意见见前置性审查. 设计人 孔坤 专业负责人 孔坤 审核人 林圣美 注册师 林圣美 执业印章号 101119-AY002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2013.6.14 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)违反 强条 之处:

1、C11#存在架空层,设计底面接触室外空气的架空板无计算、无构造做法、节能专篇中交代无.设计不符合DGJ32/J71-2008第5.3.1条规定.

(二)违反 强标 之处:

1、A(6#、7#、8#)、C( 8#、9# 、 10#、11# )的公共建筑)楼为公共建筑,气密性等级交代为GB7106-2008规定的4级,不正确.不符合DGJ32/J96-2010第3.3.5条规定.

2、D(1#、2#)的公共建筑楼为公共建筑,气密性等级交代为GB7106-2008规定的4级,不正确.不符合DGJ32/J96-2010第3.3.5条规定.

(三)其它:

1、A( 6#、12# 、 7#、13#、8#、15# ) 、C( 8#、9# 、 10#、11# )外墙保温不应使用XR无机保温砂浆;

计算书中屋面使用NLC无机保温板,导热系数0.045;

XR无机保温砂浆导热系数0.045(0.052),请设计提供依据.

2、A(6#、7#、8#)、C( 8#、9# 、 10#、11# )楼节能专篇中交代地下室顶板30(60)厚XR无机保温砂浆,用料做法中无此对应的做法.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题