4、土建及安装 (1)线缆敷设 1)敷设基本要求 A.电缆芯线应采用圆套管连接.套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;

铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;

如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理. B.在电缆沟、窨井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌. C.电缆连接的中间头或终端头必须密封防水.剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤.每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号. D.每次地埋线缆线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性. 2)直埋电缆线路的要求 A.地下直埋电缆线路应采用铠装电缆.电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;

电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;

电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m;

电缆互相交叉时最小净距0.5m;

电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;

电缆与树木主干的距离不小于0.7m. B.直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm. C.直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头.与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m.电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠. D.电缆穿保护管长度在30m以下时,直线段保护管内径不小于电缆外径的1.5倍;

有一个弯曲时不小于2倍;

有两个弯曲时不小于2.5倍.电缆穿保护管长度在30m以上时,直线段保护管内径不小于电缆外径的2.5倍,过长时应设手孔井或人孔井. E.钢管敷设弯曲角度一般不小于90°,弯曲半径应不小于钢管直径的6倍,条件许可时可以做到钢管直径的10倍,明管敷设只有一个弯曲时,可为4倍.钢管用束节连接时,必须牢固并涂防腐油脂,束节两端的钢管要有可靠的电气连接.管口必须光滑、无毛刺,管内清洁无杂质.在预埋时,各类保护管管口应用木塞堵住管口,以防杂物进入管内.导线在管内不准有接头或伤痕,导线穿管后应用绝缘布包扎或用塑料套管,严禁两种不同规格材料的导线穿在同一根管中. 3)电缆架空敷设的要求 A.受到特殊原因的影响,不能将电缆敷设于地下时,可采用电缆架空敷设. B.电缆架空所用的钢绞线的截面应根据电缆线路的跨距、荷重和机械强度来选择,其最小截面不小于10mm2,钢绞线和电缆固定件应热镀锌.钢绞线上电缆固定点的间距应小于0.75m;

控制电缆固定点的间距应小于0.6m. C.电缆线路架空敷设时与热力管道的净距应大于1m;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)