编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2016-07-03
技术规格及要求 项目概况

1、项目名称:热力站项目(控制台、减振降燥)――控制台

2、资金来源:财政资金

3、项目预算:26.

733011万元 项目背景、项目现状 2017年《北京艺术博物馆热力改造项目》中热力站控制台和减振降燥措施由于资料不详细,未能得到确认,而此两项是热力改造的必要设备和必备措施,否则无法供热,现对减振降燥措施进行相关采购. 采购内容 工作站包括主计算机及相关附件,其中主计算机是整个监控系统的核心,集中安装于1个柜体内,柜体最大尺寸:800(宽)x600(厚)x2200(高).工作站功能:负责监测、显示和存储热力站各换热系统主要运行参数和超限报警信息,水泵运行状态和故障报警信息,电动调节阀的开度等;

监测、报警、趋势图、表格生成和打印格式选择,储存大量的实时数据和历史数据并带有时间标记便于调试、查找及分析故障、优化系统;

系统故障自诊断;

控制各系统的水泵和水温;

通讯. 技术参数 工作站的硬件应由控制器、传感器、变送器、网络通信设备和人机界面组成,技术参数如下: 1控制器参数 1.1实时时钟;

1.2具有至少四个串口,须配以太网接口,选配其它需要的总线接口;

1.3I/O具有兼容性和可扩展性,支持标准模拟量和开关量的采集和输出;

1.4支持高级语言开发和现场编程,实现多种控制方式;

1.5支持ADSL、宽带、GPRS、GSM、CDMA等通讯方式;

1.6保存实时运行数据,容量可以储存三个月数据(间隔5分钟),并可在现场用计算机读取和备份;

1.7符合工业环境要求的光电隔离保护;

1.8高稳定性和可靠性.

2 现场控制器功能 2.1 数据采集功能 过程参数经采集、处理后通过显示屏就地显示,可以显示趋势曲线.需要采集显示并上传到热网监控中心的参数有: 一次网供水温度 一次网回水温度 一次网供水压力 一次网回水压力 一次网多分支热量表数据采集(包含:瞬时流量、瞬时热量、累计流量、累计热量) 二次网供水温度 二次网回水温度 二次网供水压力 二次网回水压力 电动调节阀阀位 2.2 控制功能 能够独立完成远程/本地设定控制策略下本站的闭环控制功能;

1)一次网控制调节功能 根据所需的供热参数设定值,将每天分为多个时段,设定曲线(6点以上),来进行一次网电动调节阀的自动调节,实现以下控制: 一次网回水温度控制 一次网热量控制 以上功能可以在本地控制终端和监控中心修改设定控制曲线. 2)二次网控制调节功能 采暖系统二次侧供水温度调节,系统根据室外温度对应二次供水温度曲线自动调节,或采取二次供水温度定值控制和时段控制.室外温度的监测以气象台或四个气象站数据为优先参考,由数据中心下发至热力站监控系统(即工作站).通过调节换热机组内板式换热器的一次水管上的电动调节阀的开度,完成对换热系统二次供水温度的控制. 2.3 报警功能 系统具有报警功能,对于出现的通讯和数据超限等故障的报警,将产生报警的时间和原因录入数据库,进行报警确认,报警方式为窗口提示、声音报警: 1)一次网回水温度高、低限 2)一次网流量高限 3)一次网供水压力高、低限 4)一次网回水压力高、低限 5)二次侧供水温度、压力限值报警;

6)定压点压力限值报警;

7)电动调节阀故障信号报警;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题