编辑: 贾雷坪皮 2016-05-29

2 术语2.0.1 透光幕墙 transparent curtain wall 可见光可直接透射入室内的幕墙. 2.0.2 单一立面窗墙面积比 single facade window to wall ratio 建筑某一个立面的窗户洞口面积与该立面的总面积之比,简称窗墙面积比. 2.0.3 太阳得热系数(SHGC)solar heat gain coefficient 通过透光围护结构(门窗或透光幕墙)的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构(门窗或透光幕墙)外表面上的太阳辐射量的比值.太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分. 2.0.4 可见光透射比 visible transmittance 透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比. 2.0.5 围护结构热工性能权衡判断 building envelope thermal performance trade-off 当建筑设计不能完全满足围护结构热工设计规定指标要求时,计算并比较参照建筑和设计建筑的全年供暖和空气调节能耗,判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法,简称权衡判断. 2.0.6 参照建筑 reference building 进行围护结构热工性能权衡判断时,作为计算满足标准要求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑. 2.0.7 综合部分负荷性能系数(IPLV) integrated part load value 基于机组部分负荷时的性能系数值,按机组在各种负荷条件下的累积负荷百分比进行加权计算获得的表示空气调节用冷水机组部分负荷效率的单一数值. 2.0.8 空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比[EC(H)R-a] electricity consumption to transferred cooling(heat)quantity ra-tio 设计工况下,空调冷(热)水系统循环水泵总功耗(kW)与设计冷(热)负荷(kW)的比值. 2.0.9 电冷源综合制冷性能系数(SCOP) system coefficient of refrigeration performance 设计工况下,电驱动的制冷系统的制冷量与制冷机、冷却水泵及冷却塔净输入能量之比. 2.0.10 风道系统单位风量耗功率(Ws) energy consumption per unit air volume of air duct system 设计工况下,空调、通风的风道系统输送单位风量(m3/h)所消耗的电功率(W).

3 建筑与建筑热工 3.1 一般规定 3.1.1 公共建筑分类应符合下列规定:

1 单栋建筑面积大于300m2的建筑,或单栋建筑面积小于或等于300m2但总建筑面积大于1000m2的建筑群,应为甲类公共建筑;

2 单栋建筑面积小于或等于300m2的建筑,应为乙类公共建筑. 3.1.2 建筑群的总体规划应考虑减轻热岛效应.建筑的总体规划和总平面设计应有利于自然通风和冬季日照.建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或适宜朝向,且宜避开冬季主导风向. 3.1.3 建筑设计应遵循被动节能措施优先的原则,充分利用天然采光、自然通风,结合围护结构隔热和遮阳措施,降低建筑的用能需求. 3.1.4 建筑总平面设计及平面布置应合理确定能源设备机房的位置,缩短能源供应输送距离.同一公共建筑的冷热源机房宜位于或靠近冷热负荷中心位置集中设置. 3.2 建筑设计 3.2.1 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比(包括透光幕墙)均不宜大于0.70. 3.2.2 单一立面窗墙面积比的计算应符合下列规定:

1 凸凹立面朝向应按其所在立面的朝向计算;

2 楼梯间和电梯间的外墙和外窗均应参与计算;

3 外凸窗的顶部、底部和侧墙的面积不应计入外墙面积;

4 当外墙上的外窗、顶部和侧面为不透光构造的凸窗时,窗面积应按窗洞口面积计算;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)