编辑: 丶蓶一 2016-05-09
河南格瑞特科技有限公司维保中心《操作规程》

1、目的 为保证维修人员在维修过程中安全、规范维修,特制定本规程.

2、适用范围 本规程适用于本公司维修所有变频器等电气、电子装置的工作.

3、安全注意事项 3.1 变频器进行电源线和电机线接线时,必须断开变频器输入电源,用万用表等确认无外加电压,防止触电. 3.2 拆动过的变频器通电前,要仔细检查布线是否正确.特别是电源线(输入)和电机线(输出)有无接错、接反,否则会损坏变频器.检查各接插件是否插接牢靠. 3.3 变频器电源线切断后5分钟内在变频器内仍然有危险电压,因而必须在等待相应时间后才能在装置上或中间回路端子上进行操作.即使在不切断电源线停止运行时期,中间回路端子扔带有高电压.也可以采取在电源线切断后用放电灯泡放电,但要正确操作放电灯泡.

4、维修步骤 4.1 通电前先行目检 4.1.1 检查有无积灰、凝露、漏水痕迹. 4.1.2 检查各接线端子有无松动或脱落. 4.1.3 检查框架结构件有无松动,导体导线有无破损. 4.1.4 检查电容器有无漏液和变形,电阻电抗有无断线或损坏,其他部件有无损坏或异常. 4.1.5 检查印制电路板有无锈蚀、断裂、脏污. 4.1.6 检查机器内部有无配件缺如. 4.2 整机通电检查 对发现目检有以上影响开机的不正常现象,应妥善处理后方可通电试机. 4.2.1 拆动过的变频器,逆变模块触发端未接通连线时严禁通电试机. 4.2.2 初次通电或换件后通电实验,手不能离开电源开关,发现冒烟、打火等异常现象,必须马上断电,避免故障扩大. 4.2.3 检查键盘面板等显示是否正常. 4.2.4 检查有无异常的噪声、振动和气味. 4.2.5检查有无过热或变色等异常情况. 4.2.6 检查冷却风扇和通道有无堵塞. 4.2.7 通电过程中随时都有可能出现机器异常情况,若有异常,应随即停机或断电.

5、测量 5.1 整机通电前测量 通电前必须用万用表测试电源输入端、电机输出端、母线电压端以及互相之间的电阻值,测试是否有短路现象.测试以上端子对外壳的绝缘电阻.无短路和漏电情况才可通电试机. 5.2整机通电测量 特别注意:必须输入电压应与机器额定输入电压相匹配.对上述第4项及5.1项进行后,可以正常通电的机器进行有关测量.带电测量防止连电,表笔不要打滑,万用表正确拨到相应档位,严禁测试中拨动万用表档位.防止触电、注意安全! 5.2.1 用万用表DC1000V档测量母线电压,正负误差不应大于10%为正常. 5.2.2 起动后,频率达到50Hz时,用万用表AC1000V档测量电机输出电压,达到额定电压并且三相电压平衡为正常. 5.2.3 对以上通电测量无问题后,可以带载通电起动试运行.运行正常后重新测量以上电压.

6、维修 对通电前发现有短路情况、通电后有异常现象以及不能正常开机或不能启动运行,或不能带载起动运行或其它附属功能异常的机器,查明原因进行拆卸修理或更换配件. 6.1 拆卸变频器必须等停电后直流电压消失后再进行. 6.2 修带大电容电路板时,首先对电容进行自放电. 6.3 严禁带电插拔电路板和接插件. 6.4 拆卸设备时确保设备部件摆放有序,收集好拆下的螺栓等小部件,不能造成修后螺栓或部件装配不全. 6.5 拆卸设备时,应选用适当合适工具,拧螺栓时避免打滑;

拆卸或装配操作时应小心、轻缓,用力应适度;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题