建设项目环境影响报告表 项目名称: 湫沿山沥青混凝土拌合站 建设单位(盖章): 延安鼎众工程有限公司 编制日期:2017年08月 国家环境保护部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

项目名称指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字). 建设地点指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 行业类别按国标填写. 总投资指项目投资总额. 主要环境保护目标指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 结论与建议给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 预审意见由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 审批意见由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 湫沿山沥青混凝土拌合站 建设单位 延安鼎众工程有限公司 法人代表 马少石 联系人 马少石 通讯地址 延安市宝塔区柳林镇四十铺湫沿山 联系电话

18691111000 传真 / 邮政编码

716000 建设地点 延安市宝塔区柳林镇四十铺湫沿山 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 行业类别及代码 C30非金属矿物制品业 占地面积 (平方米)

1668 绿化面积 (平方米)

250 总投资 (万元)

2000 其中:环保投资(万元) 58.55 环保投资占总投资比例 2.93% 评价经费 (万元) / 预期投产 日期2018年6月 工程内容及规模:

一、项目由来 延安鼎众工程有限公司租赁位于延安市宝塔区柳林镇四十铺湫沿山原榆林天元公司拌料场闲置空地作为生产场地,进行年产3万吨沥青混凝土的生产.项目总投资2000万元,占地面积约1668m2,购置QCQ(Y)-40型沥青搅拌设备1套,预计投产后形成年产3万吨沥青混凝土的生产规模. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定,该项目应进行环境影响评价,编制环境影响报告表.因此,延安鼎众工程有限公司于2017年6月委托我单位对 湫沿山沥青混凝土拌合站 开展环境影响评价工作.接受委托后,我单位立即收集了与该建设项目有关的技术资料,并组织环评技术人员现场踏勘、调查,在现状调查、工程污染分析及影响评价的基础上,编制完成了《湫沿山沥青混凝土拌合站环境影响报告表》.

二、相关判定情况

1、产业政策符合性分析 本项目为《国民经济行业分类(2011年)》中其他建筑材料制造,不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正版)》中的限制类和淘汰类,为允许类.因此,本项目建设与国家相关产业政策相符合.

2、选址合理性分析 项目选址位于延安市宝塔区柳林镇四十铺湫沿山,地块西北侧40m为210国道,交通便捷,厂界700m范围内无居民点,无环境制约因素.项目布置紧凑,厂区功能布局明确,生产区与生活区分离设置,避免相互干扰,出入口临210国道侧设置,厂区内环形道路连接,便于运输车辆的进出.从环境保护角度分析,项目选址合理,平面布置合理.

三、地理位置与外环境关系 湫沿山沥青混凝土拌合站位于延安市宝塔区柳林镇四十铺湫沿山,场地原为榆林天元公司拌料场闲置空地,地理坐标:N36°25'

45.12 、E109°26'

02.40 ,具体见附图1.项目用地南侧、东侧、西侧毗邻山体,北侧40m为210国道,交通便捷.项目四邻关系具体见附图2.

四、项目组成 本项目总投资2000万元,用地面积1668m2,总建筑面积192m2,绿化率15%,年生产沥青混凝土3万m3.本项目建设内容主要包括沥青混凝土生产区和办公生活区,工程组成见表1. 表1 项目组成表 序号 工程类别 工程内容

1 主体工程 沥青混凝土生产区 QCQ40沥青搅拌设备1套,包括冷料仓、接料斗、燃烧系统、矿料提升系统、搅拌系统、除尘系统成品料仓等

2 配套工程 办公生活区 新建单层办公楼及门房,建筑面积192m2

3 公用工程 给水 本项目生产用水使用自备井水,生活用水由水车自四十里铺村拉水供给. 排水 采用雨污分流,雨水收集后排至项目西北侧210国道雨水沟,生活污水经旱厕收集后定期清掏用于周边农田施肥. 供电 由当地电网提供 采暖 沥青罐保温由自建导热油炉供给热源

4 环保工 废气 石料堆场 采用棚式结构储存,并加围挡 石料加热烘干 设置布袋除尘器1套,烟囱(1#)高度15m,引风量24350m3/h 石料干燥筒 沥青加热保温、搅拌下料 设沥青烟等离子喷淋吸收净化系统,排气筒(2#)高度15m,引风量45000 m3/h 导热油炉 排气筒(3#)高度15m 废水 生活污水 旱厕1座 噪声 各产噪设备 厂房隔声、基础减振 固废 生活垃圾 设垃圾收集桶,生活垃圾由建设单位定期清运至附件垃圾收集点 一般工业固废 除尘系统收集粉尘用于产品生产 危险废物 委托资质单位处置 生态 厂区绿化 绿化面积250m2

五、原辅材料 项目主要原辅材料消耗详见表2. 表2 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 用量(t/a) 备注

1 沥青

1500 外购

2 石料(石子/瓜子片)

23540 外购

3 石粉

5050 外购

六、主要设备 本项目根据工艺技术,选用QCQ40沥青混合料搅拌设备进行生产,该设备具有高效、实用、低能耗、低噪音等特点.具体设备配置见表3. 表3 主要设备清单 设备名称 型号 单位 数量 备注 沥青搅拌设备 QCQ40 套1/其中 冷级配系统 / 套1冷料仓、接料斗、电子传感器、集料皮带机 燃烧系统 / 套1燃油两用型 矿料提升机系统 / 套1矿料提升机 干燥滚筒系统 / 套1干燥滚筒 搅拌系统 / 套1粉料循环输送机、搅拌缸 沥青计量系统 / 套1沥青泵、计量筒、快热节能沥青加温罐 除尘系统 / 套1布袋除尘器 成品料仓系统 / 套1提升机(翻斗式料斗) 气动系统 / 套1活塞式空压机 中央控制系统 / 套1控制室、工业控制系统、控制台等

七、公用工程

1、供电 由当地电网提供.

2、供暖 项目设1t/h导热油炉1台,负责沥青罐保温,导热油炉燃用轻柴油.

3、给排水 (1)给水 本项目不设食宿,本项目生产用水使用自备井水,生活用水由水车自四十里铺村拉水供给. (2)排水 采用雨污分流,雨水收集后排至项目西北侧210国道雨水沟,生活污水经旱厕收集后定期清掏用于周边农田施肥.

八、劳动人员 企业劳动定员6人,实行单班制,每天工作8小时,全年工作100天. 本项目不设宿舍及食堂.

九、施工组织 本项目建设周期为4个月,施工期施工人员大约15人左右,施工营地位于项目场地内. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目,项目场址原为榆林天元公司拌料场闲置空地.因此,项目选址无与本项原有环境污染问题. 建设项目所在地自然环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

一、地理位置 宝塔区位于陕西省北部,北纬36°11′~37°09′,东经109°21′~110°03′.东临延长县,西靠安塞县,南与甘泉县、宜川县、富县毗邻,北与子长、延川县接壤.总面积3556km2,其中城区面积16km2. 项目位于延安市宝塔区柳林镇四十铺湫沿山.

二、地形地貌 延安位于黄河中游,属黄土高原丘陵沟壑区.延安地貌以黄土高原、丘陵为主.地势西北高东南低,平均海拔1200m左右.北部的白于山海拔1600~1800m,最高点在吴旗县五谷城乡的白于山顶,海拔1809.8m;

最低点在宜川县集义乡猴儿川,海拔388.8m,相对高差1421m.北部以黄土梁峁、沟壑为主,占全区总面积72%;

南部以黄土塬沟壑为主,占总面积19%;

全区石质山地占总面积9%.西部子午岭,南北走向,构成洛河与泾河的分水岭,是高出黄土高原的基岩山地之一,海拔1500~1600m,主峰1687m;

东部黄龙山,大致呈南北方向延伸,海拔1500m,主峰(大岭)海拔1788.7m;

中部劳山,呈西北―东南走向,平均海拔1400m,主峰(大墩梁)海拔1464m.黄龙山和劳山统称为梁山山脉,形成延安地区地形的骨架.

三、地质概况 本区域在大地构造上属鄂尔多斯地台.构造生成过程中该地区岩层未受到剧烈形变,地质构造简单,新构造运动十分微弱.因此,褶皱及断裂极不发育,属于长期稳定地块. 据《中国地震烈度区划图》划分,该地区地震烈度为Ⅵ度.

四、气候与气象 延安的气候属高原大陆性季风气候,北部属半干旱地区,南部属半湿润地区.冬季寒冷干燥,维持期长;

春季气温快升多变,易有霜冻,多大风、风沙、浮尘天气,常有春旱;

夏季温热,雨量集中,多雷阵雨天气;

秋季气温速降,多雾.全区月平均气温南部比北部高3℃左右,呈现出 南暖北冷 的特点.全市日照充足,年平均日照时数为2300~2700小时.年平均降水量490.5~633.3mm,由南向北递减.少雨中心在西北部的吴起和东北部的延川,年降雨量450毫米左右.西南部因受山地和森林影响,年降雨量在650mm以上,多雨中心在黄陵县西南部,年降雨量约700mm.该区内不同季节的降水差异很大.全区年蒸发量1400~1700mm,5~6月为蒸发高值期,各县日蒸发量都在200mm以上,6月份蒸发量达230~250mm;

12~1月为蒸发低值期,月蒸发量在50mm以下;

全区冬季盛行偏北风,夏季盛行偏南风,春秋两季交替出现,偏北风控制期长.年平均风速1.3~3.3m/s,南部小于北部. 主要气象条件如下: 年平均气温 9.7℃ 绝对最高气温(最热月为7月)39.17℃ 最低气温(最冷月为元月)25.4℃ 年平均降雨量 558.4mm 年最大降雨量 871.2mm 年最小降雨量 330.0mm 年平均日照 2418h 最大冻土深度 80cm 最大积雪深度 24cm 年平均风速 1.8m/s 主导风向 SW 无霜期 186d 结冰期 11月下旬~2月上旬

五、水文概况 本项目属于延河流域,延河位于项目东北侧约18km处. 延河,发源于靖边县天赐湾乡周山,由西北向东南,流经志丹、安塞、延安,于延长县南河沟凉水岸附近汇入黄河,全长286.9km,流域面积7725 km2,多年平均径流总量2.93亿m3,平均比降3.26‰,总落差860m.河道转湾110多处,常流量0.5至1.5 m3/s,洪峰流量一般100至2000m3/s,最大洪峰流量高达4170 m3/s(1977年7月6日凌晨3时30分).汛期水中含沙量300至675kg/m3.延河水系结构呈树枝状,主要支流有杏子河、平桥川、西川河、南川河、蟠龙川等,特别在中上游明显,河网密度为3.4km/ km2,较大支流均分布在此段.下游支流短小,呈羽状水系.流域平均宽度为29km,最大宽度80.2km,河口段宽度最小,仅有7km.延河长度在2~10km的小支沟155条,其中左岸有93条,右岸有62条,0.5km以下的支毛沟共达7706条.长度在10km以上、流域面积在100 km2以上的河流共22条.

六、生态环境 项目位于延安市宝塔区柳林镇四十铺湫沿山,周边山林为人工种植林,生态环境简单. 环境质量现状 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 本项目大气、声环境质量现状监测委托陕西众邦环保检测技术有限公司进行,监测时间为2017年7月19日至7月25日,监测点位布置图详见附图2.

一、环境空气质量现状

1、监测点位及监测项目 设2个监测点位,具体见下表: 表4 环境空气现状监测点位表 点号 位置 监测时间 监测项目

1 苏家河 2017年7月19日至7月25日SO

2、NO

2、PM

10、TSP

2 四十铺村

2、监测结果 监测结果见下表: 表5 常规污染物监测结果统计表(单位:μg/m3) 监测 点位 项目 1小时均浓度范围 1小时均值标准 超标率 % 24h平均浓度范围 24h平均浓度标准 超标率 倍数 苏家河 SO2 9~17

500 0 9~11

150 0 NO2 7~14

200 0 7~8

80 0 PM10 / / / 25~28

150 0 TSP / / / 46~49

150 0 四十铺村 SO2 15~19

500 0 12~13

150 0 NO2 7~10

200 0 3~4

80 0 PM10 / / / 72~78

150 0 TSP / / / 125~132

150 0 从环境空气监测数据中可以看出:评价区内SO

2、NO

2、PM

10、TSP均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准.

二、声环境质量现状 2017年7月19日~7月20日,对拟建项目站场四周昼、夜间进行了声环境现状监测,监测结果见表6. 表6 厂界环境噪声现状监测结果 单位:dB(A) 监测地点 7月19日 7月20日 标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 55.6 48.0 55.1 48.8

60 50 南厂界 54.0 47.5 54.0 47.6 西厂界 53.2 47.6 53.2 48.5 北厂界 53.5 46.8 52.7 46.7 由监测结果可知:拟建项目昼、夜间厂界声环境质量均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求,说明项目区声环境质量较好. 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 根据现状调查,拟建项目周边为黄土梁峁,评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及文物保护单位,不占用耕地和林地. 项目周边环境敏感点情况见表7. 表7 项目站场选址周边环境敏感点一览表 环境要素 保护对象 规模 相对方位、距离 保护目标 环境空气 四十铺村 15户,70人 东北,700m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 南四十里铺村 19户,78人 东北,1095m 苏家河 36户,152人 西南,2400m 生态 生态环境 场址周边 减少水土流失,保护生态环境 评价适用标准 环境质量标准 (1)环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级浓度限值;

(2)地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准;

(3)地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准;

(4)环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. 污染物排放标准 (1)项目废气中的粉尘、苯并[a]芘、沥青烟及燃烧炉燃烧轻柴油过程中产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新扩改二级标准;

导热油炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中规定的大气污染物特别排放限值. (2)项目废水不外排. (3)施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)标准;

运营期厂界噪声执行《工业企业厂........