编辑: 被控制998 2015-03-16
IFD-IR-101/IFD-UV-101 智能一体化火焰检测器 使用说明书 北京远东仪表有限公司

一、概述 IFD-IR -101(IFD-UV-101)一体化火焰检测器是一种有通讯功能的新型智能火焰检测器,是我公司遵循国际最新火焰检测产品的发展趋势、并积累多年生产火检设备和现场对火检设备的调试经验而自主研制出的新产品.

IFD-IR-101一体化红外火焰检测器它主要适用于以燃煤、燃油为主要燃料的锅炉燃烧器火焰信号的检测现场.IFD-UV-101一体化紫外火焰检测器它主要适用于以天然气、火炬气、焦炉煤气、轻油等为主要燃料的锅炉燃烧器火焰信号的检测现场. IFD-IR -101(IFD-UV-101)一体化火焰检测器是基于微处理器的将火检探头与信号放大器合二为一的智能一体化火焰检测器.本系列产品具有外形美观、工作可靠、体积小、功能强的特点.在设计中,考虑到炉膛内火焰信号性质和火焰信号强弱的变化对检测器的影响,在硬件和软件的设计中均采取了相应的措施.该产品既可以与FSSS系统实现互联,也可通过自身上位机软件单独组成火焰检测系统.该系列产品可方便替换进口火检产品,也可用于对传统火检产品的升级换代.

二、主要技术参数

1 结构尺寸及外观 a.外形尺寸:h(最大直径)* b(长)= Φ121mm*228mm;

b.外壳材料采用金属压铸铝. 一体化火焰检测器的外观如下图:

2 工作环境条件 a.温度范围:-40℃~+75℃;

b.相对湿度:0(~95%,非凝结;

c.大气压力:86kPa~108kPa d.冷却/吹扫风要求: 风源:清洁、干燥、低温 流量:所需冷风流量为25.5N/h,由安装法兰上1"的螺纹连接接入. 风压:适当地超过炉膛或者风箱的压力即可.

3 技术参数 a.响应波长:800nm~1700nm (一体化红外火焰检测器IFD-IR-101) 190nm~400nm (一体化紫外火焰检测器IFD-UV-101) b.输入电源:24VDC±10% c.工作电流:≤200mADC d.功耗:≤5W e.电气连接:12芯,旋转快装接头 f.继电器输出:火焰继电器,SPST(常开) 报警继电器,SPST(常闭、常开) 触电容量: MAX:3A,250VAC(阻性负载) g.模拟输出:4mA~20mA DC,最大连接负载:750( h.状态显示:8位数码管及4位发光二极管显示 i.键盘输入:4位小按键 j.电缆规格:12芯彩色、阻燃、低烟、屏蔽电缆 k.数据通讯:通讯方式:RS485(可控型) 波特率:可调整型 通讯距离:≤1300米 连接节点数:≤128 l.重量:≤2kg

4 产品接线 产品接线端子(12芯)外接电缆(彩色12芯)说明: 端子编号 外接电缆颜色 接线功能

1 黑/红 电源输入+24VDC

2 白/蓝 电源输入地端(GND)

3 白/黑 火焰输出接点1(常开)

4 白/红 火焰输出接点2(常开)

5 褐色 报警输出接点1(常开或常闭)

6 粉红色 报警输出接点2(常开或常闭)

7 紫色 电流输出4-20mA DC(+)

8 灰/红 电流输出4-20mA DC(-)

9 蓝/红 遮挡功能(+)

10 黄色 遮挡功能(-)

11 橘黄色 RS485通讯A(+)

12 黑色 RS485通讯B(-) 安装程序及辅件 使用方法

1、术语定义 a.火焰强度:指来自锅炉燃烧器的火焰经传感器变换并经放大器放大后的信号强度. b.增益:指检测器的火焰强度信号的放大倍数. c.火焰门槛值:指检测器设定的有火的最小值,即有火门槛;

指检 测器设定的无火的最大值,即无火门槛值. d.阈值:指为了防止检测器的火焰继电器频繁翻转,在有火门槛的基础上增加一个正偏移量,即正阈值;

在无火门槛的基础上增加一个负偏移量,即负阈值. e.最高报警温度:指检测器设定的内部工作的最高温度,当检测器的工作温度≥该设定温度,检测器自动报警.