前言xxxx化工有限公司 (xx硫酸厂)是xx市化工系统的骨干企业之一,建厂已有三十多年的历史.

现有员工450人,其中各类专业技术人员116人.目前企业有年产15万吨硫磺制酸装置一套,并配备1500KW余热发电机组;

有年产2万吨硫酸铝装置一套,年产5000吨N-甲基苯胺装置一套,年产800吨无铁硫酸铝装置一套,年产2000吨阻燃剂硼酸锌装置一套. 到2002年底,企业总资产6515万元,固定资产净值3030万元,企业资产负债率40.35%.2002年工业总产值9463万元,销售收入8018万元,实现利税902万元,其中利润205万元. xxxx化工有限公司位于城郊结合部,靠近火车站和南郊名胜风景区.由于地理位置和环境的制约,已经严重影响了企业的生存和发展.根据xx市城市发展总体规划,xxxx化工有限公司在2010年以前要搬迁出市区.本项目的实施势在必行. 根据xx市城市建设总体规划的xx市化工行业 退城进区 战略方针,市区的化工企业都要退城进区.xxxx化工有限公司以产品结构调整为主体的搬迁工作已开始启动,首期建设项目选定为20万吨/年硫磺制酸和5000吨/年N-甲基苯胺. 本劳动安全卫生预评价报告预评价项目为20万吨/年硫磺制酸配套3000kW余热发电装置.xxxx化工有限公司20万吨/年硫磺制酸装置可满足本厂及邻近化工厂对硫酸的需求,硫酸装置生产中有大量余热产生,若余热直接排放,既对周边环境造成热污染,同时又浪费了大量能源,因此在硫酸装置中设一套余热回收装置. 随着我国国民经济的迅速发展,能源综合开发和利用的重要性显得尤为突出.积极有效地利用硫酸装置生产产生的余热、提高余热利用水平,对于节能降耗、降低产品成本,减少了燃煤锅炉对大气的污染,提高企业综合经济效益具有重要意义,而且又具有良好的社会效益及经济效益,因此建设本项目是十分必要的. 20万吨/年硫磺制酸装置余热回收系统可产出3.82MPa、450oC的中压过热蒸汽30t/h,其中2l.6t/h进入300OkW抽汽凝汽式汽轮机组发电,抽汽0.98MPa供液硫保温和N-甲基苯胺用汽;

剩余8.4t/h中压过热蒸汽经减温减压后,产生2.5MPa的次中压蒸汽10t/h供钛白粉股份公司后处理气流粉碎用. 汽轮发电机组每年可发电约 2400*lO4kWh,扣除发电装置自用电量 184.l*lO4kWh,可向外供电2215.9*lO4kWh,同时全年可外供0.98MPa低压蒸汽6.4*lO4T,2.5MPa次中压蒸汽8*lO4T. 为确保建设项目中的劳动安全卫生设施与主体工程实现设计、施工、投产使用的 三同时 ,遵照中华人民共和国安全生产法、国务院办公厅国办发[2000]64号文件、国家安全生产监督管理局安监管办字[2001]39号文件,江苏省人民政府令第181号《江苏省安全生产监督管理规定》和江苏省人民政府苏政办发[2001]155号文件等国家法律、法规的要求,xxxx化工有限公司20万吨/年硫磺制酸配套3000kW余热发电装置的建设必须进行劳动安全卫生预评价. 江苏大学安全工程技术中心xx市方舟安全科技有限公司受xxxx化工有限公司的委托,承担xxxx化工有限公司20万吨/年硫磺制酸配套3000kW余热发电装置建设项目的劳动安全卫生预评价工作.预评价项目组在委托方和有关单位的配合下,并在现场实地查勘、资料收集的基础上,针对项目的具体实际情况,通过研究、调查,并根据《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价守则》(LD/T106-1998)的要求,结合有关法规、标准,编制了以下劳动安全卫生预评价报告. xx市xx安全科技有限公司以协助企业实现建设项目本质安全化为目的,遵循 安全第一,预防为主 的方针,以国家劳动安全卫生法规及安全评价的有关方针政策为依据,对该企业进行了劳动安全卫生评价,评价过程自始自终遵循政策性、科学性、公正性、针对性的原则,力争为项目决策和设计提出符合政策、法规要求的评价结论和建议,以期与xxxx化工有限公司共同为控制和减少生产过程中的危险和危害因素,防止伤亡事故、职业病、职业中毒,创建安全、卫生、舒适的劳动条件,提高企业的本质安全度和劳动安全卫生管理水平而努力.

1 总论1.1 安全预评价目的 建设项目劳动安全卫生预评价基本目的是提高建设项目安全卫生管理的效率,在工程初步设计的初始阶段,通过定性和定量的分析方法,对建设项目整个系统存在的危险有害因素进行安全分析,得出该系统在一定条件下安全与否的结论.并提出针对性的对策措施,贯彻 安全第一,预防为主 的方针,预防因小的失误导致大的灾难,提高建设项目的整体安全卫生水平,为建设单位寻求最低事故率、最低职业危害和获得最优安全卫生投资效益. 1.2 安全预评价主要依据 安全评价依据相关的法律、法规、技术规范、技术标准和厂方提供的技术文件进行. 1.2.1 法律、 法规依据 ⑴ 《中华人民共和国安全生产法》 (2002.11.1);

⑵ 《中华人民共和国劳动法》 (1995.1.1);

⑶ 《中华人民共和国消防法》 (1998.9.1);

⑷ 《中华人民共和国职业病防治法》 (2002.5.1);

⑸《关于印发的通知(江苏省安全生产监督管理局苏安监[2002]51号);

⑹《建设项目(工程)职业安全卫生设施和技术措施验收办法》(原劳动部劳安字[1992]1号令);

⑺《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(原劳动部第3号令);

⑻《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》(原劳动部第10号令);

⑼ 《江苏省安全生产监督管理规定》(江苏省政府令第181号);

⑽ 江苏省政府办公厅转发省经贸委计委关于进一步加强建设项目(工程)劳动安全卫生预评价和 三同时 工作意见的通知(苏政发155号,2001年);

⑾关于印发《江苏省建设工程项目劳动安全卫生预评价和 三同时 监督管理办法》的通知 (江苏省安全生产监督管理局,2002);

⑿ 《关于进一步加强建设项目(工程)劳动安全卫生预评价工作的通知》 (国家安全生产监督管理局,2001年);

⒀ 《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》 (1996.10). 1.2.2 采用的主要技术规范和标准 (1)《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2002);

(2)《工业企业设计卫生标准》(GBZ 2-2002);

(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);

(4)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001修订本) (5)《压力容器安全技术监察规程》(原技监锅发[1999]154号);

(6)《压力管道安全管理和监察规定》 (劳动部[1996]4号);

(7)《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999);

(8)《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-91);

(9)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);

(10)《建筑物防雷设计规范》(GB50049-2000年版);

(11)《电气设备安全设计导则》(GB4064-83);

(12)关于印发《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》的通知[能源办(1992)726号]及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国家电力公司);

(13)《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-1983);

(14)《电力变压器应用导则》(GB/T 13499-1992);

(15)《漏电保护器安装和运行》(GB 13955-1992);

(16)《高压输变电设备的绝缘配合》(GB 311.1-1997);

(17)《维电保护和安全自动装置技术规程》(GB 14285-1993);

(18)《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》(GBJ64-83);

(19)《供配电系统设计规范》(GB50052-92);

(20)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92);

(21)《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060-92);

(22)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92);

(23)《小型火力发电厂设计规范》(GB50049-1994);

(24)《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-95);

(25)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90);

(26)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90);

(27)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90);

(28)《电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92);

(29)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92);

(30)《电力建设施工及验收技术规范汽轮机组篇》(DL/T5011-1992);

(31)《电力建设施工及管道篇》(DL/T5031-1994);

(32)《低压配电设计规范》(GB50054-95);

(33)《10kv及以下变电所设计规范》(GB50053-94);

(34)《电力设备接地设计技术规程》(SDJ-79);

(35)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);

(36)《噪声作业分级》LD80-1995;

(37)《工业企业职工听力保护规范》(卫生部);

(38)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)(1997版) ;

(39)《重大危险源辨识》(GB18218-2000);

(40)《厂区高处作业安全规程》(HG23014-99);

(41)《高温作业分级》(GB/T4200-1997);

(42)《固定式工业防护栏杆安全技术条件》(GB4053.3-1993);

(43)《固定式工业钢平台安全技术条件》(GB4053.4-1993). 1.2.3 有关技术文件 ⑴ xxxx化工有限公司20万吨/年硫磺制酸配套3000kW余热发电装置可行性研究报告;

⑵ xxxx化工有限公司委托xx市方舟安全科技有限公司进行20万吨/年硫磺制酸配套3000kW余热发电装置劳动安全卫生预评价的合同书;

⑶ 火力发电厂安全性评价(中国华北电力集团公司安全监察部)(第二版)(2001年8月). 1.3 安全预评价内容和范围 1.3.1 安全预评价内容 硫磺制酸配套3000kW余热发电装置劳动安全卫生预评价的内容有如下几个方面: ⑴ 对余热发电装置中的危险、有害因素种类及等级进行分析、评价;

⑵ 对余热发电装置生产中可能产生的重大事故及其后果进行预测分析;

⑶ 对余热发电生产装置进行职业安全卫生方面的分析和论证;

⑷ 对余热发电装置建设项目提出劳动安全卫生对策措施;

⑸ 对余热发电装置建设项目的劳动安全卫生问题做出预评价结论. 1.3.2 安全评价范围 劳动安全卫生评价范围为20万吨/年硫磺制酸配套3000kW余热发电全套装置及相关工程.包括废热锅炉、汽轮发电机组、配备电设备、行车等单元,报告主要针对上述范围内涉及到的劳动安全卫生进行安全预评价. 消防、环保、抗震等内容由相关管理和专业部门单独评审验收,不包括在本评价范围之内.xxxx化工有限公司应按照国家有关规定和标准执行.根据公安部61号令,xxxx化工有限公司应列为消防重点单位,消防设计由设计部门按相关标准规范执行,原则上不列入本评价范围.对于本项目涉及的消防问题,本报告主要提示厂方执行相关........