编辑: 人间点评 | 2014-11-15 |
具有防水、防尘、防油污、非接触等特点;
具有防水、防尘、防油污、非接触?. 1台27 机组外水电材料 国标铜芯多股聚氯乙烯软线BVR6.0mm26卷、BVR1.5mm24卷、100m/卷国标1寸饮用水管40米及配件,安装费 1批28 避雷装置 防雷立杆φ16mm镀锌铁、防雷围杆φ8mm镀锌铁、金属漆防锈处理、要求连接到地面,连接到地面用4*40镀锌扁钢引入地下不小于1.5米,接地电阻≤1Ω 1批
三、采购人对空气源热泵加热系统的要求:
1、供热水系统要求: 1.
1、水箱要求:水箱为双层不锈钢水箱,内外选用SUS304不锈钢钢板(内板厚度不得低于1.2mm,外板厚不低于1.0mm),中间采用聚氨酯发泡保温材料(提供相关证明文件);
水箱容量设计每个不得超过8吨. 1.
2、系统及水管要求:供水系统分为4套独立供水系统,从上往下供水,流量必须满足使用要求,室内供水管采用PPR新型聚氨酯发泡保温管,其水管布置需结合各区域实际情况具体确定. 1.
3、该系统所选用的阀门均为铜闸阀. 1.
4、每套系统设置独立供热水全自动控制系统,要求将显示数据及操作装置安装在控制箱内,控制箱安装在系统附近,控制系统由厂家提供并安装. 1.
5、供热水系统需具备强制进水、供水、循环防冻及回水装置,要求浴室内每一洗浴点恒温供水. 1.
6、进水管道设有过滤装置确保杂物不进入热泵机组和储水箱. 1.
11、供热水要求:每天定时供热水,时间由使用方设定.
2、空气源热泵加热系统供热要求: 2.
1、机组要求采用低温V型机组. 2.
2、热泵产品主机外壳采用304#不锈钢钣金制作(须提供相关佐证材料). 2.
3、热泵产品压缩机采用涡旋式热泵专用压缩机(须提供相关佐证材料). 2.
4、热泵产品泵采用316L不锈钢板式换热器(须提供相关佐证材料). 2.
5、热泵产品采用钛金蒸发器(须提供相关佐证材料). 2.
6、热泵主机采用循环式主机;
热泵必须采取减振和隔声措施,噪音不大于60分贝(须提供相关佐证材料). 2.
7、控制系统由中标单位负责供应、安装和调试. 2.
8、除霜系统:必须有稳定可靠的自动除霜系统. 2.
9、热泵机组应采用模块化设计.机组必须具备有断电重新上电后自动恢复原运行状态的功能,具有故障报警及自检功能(须提供相关佐证材料). 2.
10、学生宿舍供给21吨热水要求配置空气源热泵机组≥30匹(每台制热量≥35KW),空气源热泵机组应在冬、春低温阴雨季节,在不启动其他辅助加热设施情况下,5小时内能将热水箱热水温度升至55℃以上(环境温度0-5℃,进水温度8-12℃测定).
四、空气源热泵与发热管之间配合运行要求: 3.
1、热水系统每个水箱加装1套(12KW)电发热管作为应急加热装置,受时控、温度控制及下限水位保护,环境温度10℃以上(含10℃)发热管作为辅助供热不运行. 3.
2、当环境温度较低的情况下,需使用发热管辅助加热时系统须具备自动控制启动与关闭功能及漏电安全保护功能,在优先利用空气源热泵机组的前提下,科学合理地适时启动发热管辅助加热装置,降低热水成本. 3.
3、若系统中出现任何不安全故障时,能自........