编辑: 865397499 2014-06-05
段扑檬 文档下载 免费文档下载 https://www.

wendangwang.com/ 本文档下载自文档下载网,内容可能不完整,您可以点击以下网址继续阅读或下载: http://www.wendangwang.com/doc/7de6cf6db40654ada74f69e8 ABB定位器说明书TZID-C+.pdf ABB定位器说 C 智能定位器 安装及操作说明书(修订版) (中国)自动化有限公司 仪器仪表总部 :

010 8456

6688 Fax:

010 8456

7650 气路连接 使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求:仪表气体(无油、无尘、无水,符合DIN / ISO8573-1污染及含油三 级标准,最大颗粒直径<

5um,且含量<

5mg/m3,油滴<

1mg/m3.露点温度低于工作 温度10k. 连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需 11,-12, 31,-32)

11 31

41 51

81 83

41 51 -52 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <

8 mA) 高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <

8 mA) -12 -32 -42 -52 -82 -84 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆) 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS 24V供电) 全关信号输出端子(光电耦合器输出) 全开信号输出端子(光电耦合器输出) 开关信号输入端子(光电耦合器输入) 报警信号输出端子(光电耦合器输出) 调试步骤 . 接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等. 建议放空时间30分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查.声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB将不提供质保.检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6 BAR,但实际供气压力http://www.wendangwang.com/doc/7de6cf6db40654ada74f69e8必须参考执行器所容许的最大气源压力). . 接通4---20mA输入信号.(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能将 V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路). . 检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): 按住MODE键. 并同时点击 或键,直到操作模式代码1.3显示出来. 松开 MODE键. 使用 或 键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28&

#186;

--- 28&

#186;

之内. 角行程应用范围在 -57&

#186;

--- 57&

#186;

之内. 全行程角度应不小于25&

#186;

. 切换至参数配置菜单 同时按住 和键点击ENTER键 等待3秒钟,计数器从3计数到0

2 of

10 松开 和键程序自动进入P1.0配置菜单. . 使用 和 键选择定位器安装形式为直行程或角行程. 角行程安装形式(rotary):定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴 心, 一般角位移为90&

#186;

直行程安装形式(linear):定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器 的 返馈杆角位移小于60&

#186;

, 用于驱动直行程阀门气动执行器. 注意: 进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动 调整过程中定位器对执行器 行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据http://www.wendangwang.com/doc/7de6cf6db40654ada74f69e8库不同,可能导致较大的非线性误差.出厂时的缺省设置为:linear . 启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定): 方法1: 按住MODE键 点击 键一次或多次,直到显示出 P1.1 松开MODE键 按住ENTER 键直到计数器倒计数到0 松开ENTER 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号). 自动调整程序顺利结束后,显示器显示 COMPLETE . 参见步骤10,进行手动存储上述自动调整得到的参数. 方法2(推荐): 按住MODE键(linear安装形式)或者ENTER(rotary安装形式)键3秒,直到出现 O 松开MODE键(linear安装形式)或者ENTER(rotary安装形式) 按住MODE键(linear)或者ENTER(rotary) 键直到计数器倒计数到0 松开MODE键(linear)或者ENTER(rotary) 键,自动调整程序开始运行(显示器显 示正在进行的程序语句号). 自动调整程序顺利结束后,会自动存储上述自动调整得到的参数,并自动切换控制方 式到1.1 CTRL_FIX 在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查出故障原因.也可以人为地强制中断自动调整程序. . 如有必要,进入 P1.2 调整控制偏差带 . 如有必要,进入 P1.3 调整控制死区 . 如有必要,进入 P1.4 测试设定效果. . 存储设定结果: 按住MODE键 点击 键一次或多次,直到显示出 P1.5 松开MODE键用或键选择 NV_Shttp://www.wendangwang.com/doc/7de6cf6db40654ada74f69e8AVE (若选择'