编辑: ok2015 2019-07-29
建设项目环境影响报告表 (报批版) 项目名称:乾县城关卫生院项目建设单位:乾县城关卫生院编制日期:二一八年十二月 国家生态环境部编 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资格的单位编制.

1. 项目名称 ―指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作为一个汉字). 2. 建设地点 ―指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别 ―按国标填写. 4. 总投资 ―指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标 ―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7. 预审意见 ―由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

一、建设项目基本情况 项目名称 乾县城关卫生院项目 建设单位 乾县城关卫生院 法人代表 丁宏利 身份证号

610424197708285813 通讯地址 乾县西兰大街东段北侧,靖庄路以东 联系人 孙小恒 联系电话

15091354673 邮政编码

713300 建设地点 乾县西兰大街东段北侧,靖庄路以东 立项部门 乾县卫生和计划生育局 批准文号 / 建设性质 新建 行业类别及代码 Q8423乡镇卫生院 占地面积 (平方米) 4682m2 绿化率 (%) 6.4 总投资 (万元) 319.15 其中环保 投资(万元)

40 环保投资占 总投资比例 12.53% 评价经费 (万元) -- 投产日期 1973年 工程内容及规模:

一、项目由来 乾县城关卫生院位于乾县西兰大街东段北侧,靖庄路以东,是一所公利性一级综合性卫生院,与县人民医院、县妇幼保健院、县中医医院形成三角之势,共同承担着全县人民的医疗保健工作.乾县城关卫生院于2010年10月由国家投资319.15万元建设,于2011年4月建成并投入使用.项目总占地面积4682平方米,现有建筑面积2700平方米.医院现拥有职工42名,床位30张.设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、影像科、中医科等,项目已于2017年8月1号取得乾县卫生和计划生育局下发的《非营利性医疗机构执业许可证》(见附件三). 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部1号修改单的规定,该项目编制环境影响报告表.乾县城关卫生院于2018年8月委托我公司承担本项目的环境影响评价工作(委托书见附件).我公司接受委托后,立即组织参评人员踏勘现场和收集有关资料,并依照相关规范编制完成《乾县城关卫生院项目环境影响报告表》,供建设单位报环境保护行政主管部门审核. 本次评价不包含辐射的评价内容,辐射评价应按相关规定另行办理环保手续.

二、项目相关情况判定 表1-1 项目相关情况判定一览表 序号 分析判定内容 本项目情况 判定结论

1 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修订) 本项目为第36条中的教育、文化、卫生、体育服务业中医疗卫生服务设施建设,属鼓励类项目;

且本项目已经取得乾县卫生和计划生育局下发的《非营利性医疗机构执业许可证》 符合

2 选址规划 本项目位于乾县西兰大街东段北侧,靖庄路以东,用地性质为机关团体用地(国土资源局土地使用权批复、建设局选址批复见附件),周边路网通畅,交通便利,地势平坦.本项目用水来自市政管网;

产生的医疗污水经项目自建污水处理设施处理后通过市政污水管网,最终进入乾县污水处理厂,市政配套设施齐全.项目建设为县城及周边工业园提供医疗服务;

项目周边5公里范围内无重要文物保护遗址;

项目产生的污染很小,在采取措施治理后,能够实现达标排放,对周围环境影响较小. 符合

三、项目概况

1、项目基本情况 项目名称:乾县城关卫生院项目;

建设单位:乾县城关卫生院;

建设地点:乾县西兰大街东段北侧,靖庄路以东;

建设性质:新建;

建筑面积:2700m2;

总投资:319.15万元;

项目现状:现场勘察时,项目已建成并运行,属于未批先建项目,环评要求建设单位 尽快完善环保相关手续.卫生院开设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、影像科、中医科等9个临床科室.项目开放床位30张,接待门诊人数60人次/d,目前卫生院处于满负荷运行状态.

2、地理位置及外环境关系 (1)地理位置 项目建设地点位于乾县西兰大街东段北侧,靖庄路以东,地理坐标为:E108.269844987,N34.522491214.项目地理位置优越,交通十分便利.项目区具体位置见附图一. (2)外环境关系 东面:紧邻天伦燃气CNG加气站办公室;

南面:紧邻水泥路(乡道),隔路东南角为医院便利店,南侧52m为西兰路;

西面:紧邻乾县鹏达汽车维修中心(已废弃),西侧145m为三户居民;

北面:紧邻排污渠,排污渠以北为乾县污水处理厂;

项目外环境关系见附图二. 建设规模及建设内容

1、建设内容 项目总占地面积4682m2,建筑面积2700m2 ,包括预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、影像科、中医科等.本次评价不包含辐射的评价内容.由于项目放射科涉及到III类射线装置,建设单位应按相关规定另行办理环保手续. 项目建设内容见表1-2: 表1-2 项目建设内容一览表 类别 建设项目 建设内容及规模 备注 主体工程 门诊综合楼(2070.75m2) 一层 设置有大厅,儿科、内科、外科、妇科、中医科门诊室,急诊室,治疗室,留观室,收费室,药房,换药室,妇检室,抢救室,注射室.北侧楼梯旁设卫生间. 已建成 二层 设置有心电图室,B超室,治疗室,护士办,医办室,生验室,化验室,南侧设11间病房.北侧楼梯旁设卫生间. 已建成 三层 设置有会议室,8间办公室,8间职工宿舍;

北侧楼梯旁设卫生间. 已建成 中医馆(500m2) 共3层,设置有中医科、中医皮肤科、中医治未病室、药膳食疗室、中医宣教室、体质辨识室、中医养生室、中医减肥室、传统治疗室、针灸、推拿按摩室、中药熏蒸室、康复训练室等十多个科室,每层东南角设卫生间. 已建成 已建成 辅助工程 医疗废物暂存间 设置于卫生院中部偏北,独立的2间,1间为医疗废物消毒室,1间为医疗废物暂存室,建筑面积为25m2 现状地面采取25cm厚度混凝土作为基础防渗,符合相关防渗规范要求 污水处理系统 现状:建于卫生院北侧,为WSZ地埋式污水处理装置(水解酸化+接触氧化+MBR+消毒),处理规模为20m3/d.并在污水处理站东侧设置1间10m2的设备间,内设污水处理站的控制设备、自动加药设备,并储存罐装的次氯酸钠溶液,规格250L/罐,总量0.005t 已建成 洗衣房 位于综合楼一层西南角,建筑面积为10m2 已建成 食堂 现状:位于门诊综合楼和中医馆中间西侧,建筑面积64m2.设置一个灶头,提供三餐,燃料为天然气,有油烟净化设施,无排气筒,不符合环保要求 已建成 整改要求:设置一根排气筒,净化后烟气通过排气筒引至房顶排放 新增 锅炉房 位于食堂南侧,建筑面积20m2.内设一台1t天然气锅炉 于2017年10月煤改气建成 公用工程 给水系统 市政自来水 / 排水系统 现状:生活污水与医疗废水经化粪池(1座,卫生院西北角,30m3)处理后进入医院自建污水处理站处理,而后排入乾县污水处理厂 已建 供电系统 由市政电网提供 / 供暖系统 项目区供暖采用天然气锅炉,制冷均采用分体式空调 / 消防系统 室内外消火栓及自动喷淋灭火系统 / 环保工程 废水治理 综合 废水 现状:餐饮废水经油水分离器处理后与其他废水经化粪池(1座,卫生院西北角,30m3)处理排入医院自建污水处理站处理后排入乾县污水处理厂;

符合环保要求 已落实 锅炉排水 锅炉排水属于清净下水,用于道路洒水,符合环保要求 已落实 废气治理 污水处理站及生活垃圾暂存仓臭气 现状:①污水处理站恶臭:地埋式污水处理站,对处理设施加盖处理;

②垃圾暂存点:进行封闭处理,并定期清运,做到日产日清;

已落实 在污水处理站周边定期喷洒除臭剂,增加厂区内绿化面积,阻止臭气的传播 待整改 锅炉废气 现状:根据调查,目前不在供暖期,锅炉未运行,锅炉未安装低氮燃烧器 已落实 整改要求:安装低氮燃烧器 待整改 食堂 油烟 现状:食堂油烟经油烟净化器处理后直接排放;

不符合《饮食业油烟排放标准》的相关排放要求 已落实 整改要求:设置一根排气筒,食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒引至楼顶排放 待整改 中药 气味 加强通风,建筑物阻隔 已落实 噪声治理 分体式空调、人员活动噪声 现状:加强日常运营维护;

监测结果显示场界噪声值符合2类标准要求,因此项目措施符合环保要求 已落实 固废治理 生活 垃圾 现状:生活垃圾设置垃圾桶,集中收集后委托环卫部门处理;

已落实 废油脂 现状:混入生活垃圾,由环卫部门清运 不符合要求 整改要求:餐饮废水经油水分离器进行油水分离后,收集到专用容器内,交给有资质的单位处理 待整改 医疗 垃圾 现状:医疗垃圾经暂存间暂存,定期交由咸阳医疗废物处置中心处置;

符合环保要求 已落实 中药渣 现状:集中收集后交由环卫部门统一处理,符合环保要求. 已落实 化粪池、污水处理站污泥 现状:化粪池企业自行清掏处置,污水处理站运行时间较短,尚未清掏,不符合环保要求 不符合要求 整改要求:化粪池、污水处理站污泥经消毒处理后,委托市政相关单位清运处理. 待整改 化验室废液 现状:直接排入污水处理系统 不符合要求 整改措施:按照酸液、碱液、有机物等分类收集,在危险废物暂存间暂存后交由咸阳医疗废物处置中心进行处理 待整改 风险防范措施 现状:①针对药库等,采取了相应的安全制度和麻醉药品管理制度;

②针对污水处理站次氯酸钠,储存于污水处理站设备间内,并备有应急处理设备和合适的收容材料;

;

③针对废水,采取管路定期维护、防渗等措施;

④针对医疗固废,在收集、贮存、运送中均采取了相应措施 / 绿化 绿化面积300m2 / 注:①项目影像科采用激光洗印,不产生洗印含银废水;

卫生院采用溶血素、试纸带、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠等进行血液、血清等检验,不产生含氰废水. ②本项目不设置传染科,以上医疗工作流程不包含传染病人就诊流程,若遇传染病人应按照发热门诊相关工作制度进行就诊管理:对前来就诊的传染病人详细询问有无流感及其他传染病接触史,进行流行病学调查及体格检查,做出初步诊断,并认真登记.坚持门诊首诊负责制,对禽流感、甲型H1N1等传染病一旦确诊,按照国家相关规定,立即转诊或就地进行隔离治疗,在转诊过程中严格执行防护措施,对病人有可能污染的物品,按要求进行消毒处理.对于传染病人应通过专用通道进行转移,防止与其他病人发生交叉感染.

2、主要技术经济指标 表1-3 主要技术经济指标 序号 分类单位数量备注

1 总建筑面积 m2

2700 门诊综合楼、中医馆等

2 总投资 万元 319.15 /

3 接待人数 人/年21900余人次 日接待60人4职工人数 人42 /

5 工作制度(年工作日) 天365 卫生院工作制度两班制,节假日或休息日及每晚均有值班医生及护士. 项目主要设备 表1-4 项目主要设备清单 序号 名称单位数量1洗胃机 台12电动吸引器 台33十二道心电图机 台14彩超 台15血球分析仪 台16尿液分析仪 台17医用一次性器具毁形器 台18全自动生化分析仪 台19200mAx工频X线机 台110 高压消毒锅 台111 紫外线消毒车 台112 双目显微镜 套

14、原辅材料 表1-5 原辅材料一览表 序号 名称 规格型号 数量

1 一次性注射器20mL 支7000

2 一次性注射器50mL 支4000

3 一次性注射器1mL 支1500

4 一次性注射器2mL 支800

5 一次性输液器 支4500

6 一次性口罩 只3500

7 一次性PE手套 只1800

8 一次性橡胶手套 副600

9 一次性棉签 包150

10 纱布 包30

11 生理盐水 瓶2500

五、公用工程

1、给排水 (1)给水系统 项目供水为市政供水,用水主要包括门诊部、住院部、职工宿舍楼、食堂、煎药房、锅炉房等场所. ①门诊用水:卫生院设计日接待门诊病人(包括接种人员)约60人次,根据卫生院多年运行数据,项目门诊用水量为0.6m3/d(219m3/a). ②住院病房用水:病房用水主要来自疗养的病人和医护、家属的冲厕、盥洗及餐具水果的清洗用水,项目共设置病床30张,根据卫生院历年运行数据,项目住院部用水量为3.6m3/d(1314m3/a). ③医务人员用水:卫生院共有医务人员42人,其中有20人在场内住宿,根据卫生院多年运行数据,项目医务人员用水量为2.2m3/d(803m3/a). ④食堂用水:其中卫生院设置有食堂为医务人员提供两餐,就餐的人数约为20人,根据卫生院多年运行数据,项目医务人员用水量为0.36m3/d(131.4m3/a). ⑤供暖锅炉:项目设置一台1t的供暖锅炉,根据建设单位提供资料,供暖锅炉循环水量5m3/d,年补充水量为24m3/a(0.2m3/d). ⑥煎药用水:项目设置有煎药房及煎药设备,根据历年经验数据,煎药室用水量约为0.3m3/d,109.5m3/a. ⑦洗衣用水:本项目洗衣房内设置一台普通洗衣机.本项目卫生院洗衣房主要用于清洗病服、工作服以及病房的床单、被罩、门帘等,每床床单、被套等干衣约重1.5kg,卫生院每日干衣重约30kg,洗衣用水量为1.5m3/d(547.5m3/a). ⑧绿化用水:项目绿化面积约为300m2,根据建设单位介绍,现状情况下,每3天浇灌一次,每年约浇灌122次,则年用水量约为73.2m3,平均每天的用水量约为0.2m3. 综上,项目新鲜水的用量为3288.85m3/a. (2)排水系统 本项目新鲜水的用量为3288.85m3/a,其中门诊用水、住院用水、医务人员用水、食堂用水等的排水按用水量的80%计,则项目日产生废水量为6.61m3,年废水量为2412.65m3,其中锅炉用水为清净下水,直接用于厂区绿化用水,其跑、冒、滴、漏过程中水的损耗量约为0.07m3/d,则锅炉的排水量为0.18m3/d,煎药用水直接消耗,无废水产生. 根据《医........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题