编辑: 枪械砖家 2013-07-01

三、水的生产与供应业 中的

96、生活污水集中处理 的 其他 类别,应编制环境影响报告表. 中国人民武装警察部队陕西省总队医院于2018年5月30日正式委托我公司对该项目进行环境影响评价工作,委托书见附件1.接受委托后,我公司立即组织专业技术人员进行现场踏勘,并收集有关资料,并在此基础上根据国家、省、市各级环保部门的有关规定及有关技术导则、规范,编制完成该项目环境影响报告表,上报项目环境保护行政主管部门审查.

二、项目概况 项目名称:中国人民武装警察部队陕西省总队医院污水处理工程项目;

项目性质:新建;

建设地点:西安市南二环东段中国人民武装警察部队陕西省总队医院内西北角,地理坐标:E 108°59'

04.30 ,N 34°14'

14.65 ;

建设单位:中国人民武装警察部队陕西省总队医院;

项目投资:372.8232万元;

处理规模:700m3/d;

占地面积:本项目在医院现有空地建设,占地面积为656m2,不另新增占地.

三、项目地理位置及四邻关系 本项目位于西安市南二环东段中国人民武装警察部队陕西省总队医院内西北角.污水处理站北侧医院厂界外为南二环;

南侧为医院门诊大楼;

西侧紧邻医院外墙,墙外为天伦・御城龙脉小区临街商铺.项目所在地运输条件便利,自来水、电等公共设施齐全,占地性质为医卫(综合)用地,地势平坦、开阔,周围无敏感制约因素,适合工程建设.地理位置详见附图1,医院现状平面布置图见附图2,项目四邻关系见附图3.

四、建设内容与规模

1、建设规模 中国人民武装警察部队陕西省总队医院已建工程包括医技楼、住院1部楼、住院2部楼、门诊办公楼,在建工程包括综合住院楼1栋.根据建设单位提供资料,医院在建工程全部建成投入运营后,医院总住院病床数量为1000张,门急诊数与医院现有工程项目不发生变化,净增日接诊量约794人次,医护人员与现有工程相比增加612人. 根据中国人民武装警察部队陕西省总队医院统计资料,医院医疗区目前废水产生量约244 m3/d(89060 m3/a),主要包括医疗活动废水(包括手术室、病房、门诊、制剂室、化验室等用水)、办公废水、生活污水、食堂废水、洗浴废水、洗衣房废水等. 医疗综合楼建成后,新增床位700张,新增医护人员612人,医院实行三班倒工作制度,每班8h.医疗用水根据《陕西省人民政府关于印发陕西省行业用水定额的通知》(陕政发[2004]18号)进行计算,医院用水量标准如表1-1所示. 表1-1 医院用水量标准 标准名称 设施情况 用水量标准 本项目取值 《陕西省行业用水定额》 大型医院 300-400L/(床・天) 400L/(床・天) 项目废水排放量按照用水量90%计算,废水排放情况见表1-2. 表1-2 医疗综合楼建成后新增给排水平衡一览表 单位:m3/d 用水名称 用水标准 用水量(m3/d) 污水量(m3/d) 备注 大型医院 400L/(床.d) 280.0 252.0 净增700床 门诊 15L/人・次11.2 10.1 净增749人次/d 检验室 10L/人・次0.7 0.6 749人次/d的10% 食堂 30L/(人.次) 63.3 56.1 净增700人,3餐/d 医务人员办公 50L/(人. d) 30.6 27.5 净增612人 绿化 2L/(次.m2) 0.8

0 面积200 m2, 2次/d 不可预见 3.8 3.7 1% 合计 390.4

350 / 由表1-2可知,医疗综合楼建成后新增污水量为350 m3/d,项目排放的污水总量为594m3/d.本项目拟建一座污水处理站用于医院医疗废水及生活污水处理,设计污水处理规模为700m3/d.污水处理站设计出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值) 预处理标准后排入市政污水管网,同时应满足西安市第二(北石桥)污水处理厂进水水质要求进入西安市第二(北石桥)污水处理厂进一步处理,达标后排放.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题