编辑: XR30273052 2019-07-31
川农能函〔2018〕33号 关于开展农村沼气安全生产大检查的通知 各市(州)农村能源办公室: 按照省农业厅《关于开展农业行业安全大检查的通知》(川农业函〔2018〕563号)要求,为抓好岁末年初沼气池大出料、维修维护活动频繁时期以及元旦、春节等重要时段农村能源安全工作,确保全省农村能源行业安全生产形势稳定,经研究决定,开展全省农村沼气安全生产大检查,现将有关要求通知如下: 检查范围 每个市(州)选择2-3个县,每个县(市、区)抽取2个户用沼气村,2-3个在建或已建沼气工程开展安全生产检查.

包括规模化生物天然气工程、规模化大型沼气工程、新村集中供气工程、户用沼气等,以农村能源扶贫专项为检查重点. 检查内容

(一)安全生产组织领导及责任落实情况 各地贯彻落实省办农村沼气安全生产情况,成立安全生产领导小组,履行安全生产职责情况,建立和落实安全生产制度、安排部署安全生产和保障安全投入等情况.

(二)农村能源项目安全生产管理情况 1. 农村沼气工程.重点检查安全生产制度建立、安全设施建立与建设情况及安全生产标志张贴、灭火器摆放、警示标志设置等情况. 2. 农村户用沼气.重点检查沼气安全警示标志设置、使用须知张贴、输气管线有效期及输送安全、出料间盖板安全及流量计、脱硫装置配备以及闲置户用沼气池处理等情况. 3. 其他农村能源.重点检查秸秆能源化工程的秸秆堆放管理,防止堆场火灾、粉尘燃爆等情况.

(三)安全隐患排查整改情况 重点检查安全生产隐患排查治理、应急管理等工作痕迹化管理,对排查出的安全隐患,是否列出清单,建立台账,制定整改措施,明确整改责任,抓好整改落实工作.

三、检查时间及方式 11月至12月,由省农能办、各市(州)农能办组成联合检查组,采取听取汇报、查看资料、实地检查等方式开展检查工作(附件1).联合检查组未抽查的县,由各市(州)农能办按照检查要求开展检查工作,实现安全生产检查全覆盖.

四、其他要求

(一)高度重视.各市(州),县(市、区)要高度重视此次安全生产检查工作,要安排专人负责2018年安全工作总结以及档案资料汇总等准备工作.

(二)严格要求.各检查组要严格按照通知要求,参照《沼气工程工艺技术安全隐患排查参照表》(附件2),深入实地认真开展检查工作,填写《农村沼气安全生产大检查表》(附件3),以组为单位形成安全生产大检查报告(见附件4),检查结束后5个工作日内报计划科教科.

(三)遵守纪律.检查组在开展工作中,严格遵守中央八项规定和省委省政府十项规定要求,坚决执行纪律要求,切实反对"四风",并自觉接受干部群众监督. 附件:1. 农村沼气安全生产大检查分组名单 2. 沼气工程工艺技术安全隐患排查参照表 3. 农村沼气安全生产大检查表 4. 全省农村沼气安全生产大检查报告参考提纲 四川省农村能源办公室 2018年11月9日 附件1 农村沼气安全生产大检查分组名单 组别 带队领导 参加人员 重点检查市州 抽查市州 第一组 周南华 市州农能办负责人 郭亮 黄如一 张岚 宜宾 泸州 乐山 眉山 雅安 绵阳 达州 第二组 邱永洪 市州农能办负责人 杨炯 黄正昕 秦浩东 遂宁 南充 攀枝花 凉山 广安 资阳 阿坝 第三组 何万宁 市州农能办负责人 周了 熊磊 彭波 成都 内江 自贡 德阳 巴中 广元 甘孜 附件2 沼气工程工艺技术安全隐患排查参照表 设施名称 排查标准及内容 备注火灾危险性 耐火等级 与厌氧消化装置及储气装置的防火间距(m) 排查内容原料仓储和预处理系统 秸秆仓储 设施 乙类 二级

20

1、制定仓储设施安全管理制度及事故应急预案

2、检查仓储或堆场隔离防火措施 预处理设施 戊类 三级

12

1、检查集料池、调节池、沉砂池等预处理设施是否安装安全护栏;

2、安全护栏高度不低于1.2m. 厌氧消化系统 厌氧发酵 装置 甲类 二级 厌氧消化装置与气柜及各气柜之间的防火间距不小于相邻设备较大直径的1/2 发酵罐罐体、爬梯、正负压保护装置、溢流装置的安全、运行、保养情况.(集中供气工程地下式发酵池,人孔盖板及附属池的盖板是否有缺损或无安全盖情况) 沼气利用系统 沼气储存 设施 甲类 二级

1、气柜保养情况,是否有卡轨、脱轨、漏气等现象;

2、与其他设施设备的安全距离. 净化设施 甲类 二级

10

1、脱硫脱水器保养情况,脱硫剂更换情况;

2、检查净化设施被腐蚀情况,确定是否有漏气情况 电气控制 设施 触电保护器是否安装,输电输气口及管路安全检查.用气设施前端是否安装阻火器 供气设施 及管线

1、用气设施前端必须安装阻火器;

2、管线架空高度不低于2米,不能与各种电线交叉,管线之间应相隔50厘米以上;

3、管道是否有破损,阀门是否完好,各连接口是否松动或破损. 发电设施

1、符合JB/T9583-1999《气体燃料发电机组通用技术条件》及NYT1223-2006《沼气发电机组》标准的安全要求;

2、发电设施前沼气管线必须设置阻火器 一类管理用房(净化间、增压机房) 甲类 二级

10

1、建筑物耐火等级不低于二级;

2、门窗必须向外开放;

3、屋面板和易于泄压的门、窗等宜采用轻质材料;

4、照明灯必须为防爆灯,照明灯的开关设置在屋外 一类管理用房地面面层应采用撞击时不产生火花的材料,并应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的有关规定 二类管理用房(锅炉房、发电机房、配电室等) 丁类 二级

12

1、建筑物耐火等级不低于二级;

2、门窗必须向外开放;

3、屋面板和易于泄压的门、窗等宜采用轻质材料;

4、照明灯必须为防爆灯,照明灯的开关设置在屋外 沼肥利用设施 站内储存池

1、站内储存池应设置防护栏杆,并采取防滑措施

2、防护栏杆高度不低于1.2m

3、配备救生圈等防护用品 站外储存池

1、站内储存池应设置防护栏杆,并采取防滑措施

2、防护栏杆高度不低于1.2m 其他 设施 厂区围墙

1、厂区必须设置隔离墙或网围

2、高度不小于2m,且与站内建(构)筑物的间距不小于5m 避雷设施

1、避雷针覆盖范围;

2、应急燃烧火炬应按第一类防雷建筑设防;

3、厌氧消化装置、储气装置和其他设施按照第二类防雷建筑设防;

防雷设计应符合现行国家标准《建筑物设计规范》GB50057的有关规定 消防设施

1、沼气工程中易燃易爆设施设备找遍,必须就近设置消防器材存放点;

沼气厂区无消防栓的必须设置消防水池.

2、消防器材定点摆放,不得随意挪动.

3、定期对灭火器进行普查换药,定期检查消防器材,保证处于完好状态. 应急燃烧 火炬

1、应急燃烧火炬与站内主要设施设备的安全防火间距参照国标《大中型沼气工程技术规范》GB/T51063-2014执行;

2、应急燃烧火炬前沼气管道必须设置阻火器;

正负压 保护装置 正负压保护器管口高度应高出沼气管道、设备和走台4m,并且离地面不小于10m. 参照国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222 消防通道 消防通道净空高度和宽度不小于4.0m 生活设施 用房 民用建筑 二级

18 附件3 农村沼气安全生产大检查表 县(市、区) 项目名称 项目年份 工艺技术环节隐患排查 工程管理环节隐患排查(有无) 备注 存在安全隐患环节数量 工艺技术环节存在安全隐患的主要内容 专业管理人员 安全生产管理制度 应急预案 安全警示标识 其他 工程管理环节存在安全隐患的主要内容 合计 检查人: 填表说明:1. 工艺技术环节安全隐患排查,按照《沼气工程工艺技术安全隐患排查内容》(附件3)进行梳理总结后填报. 2. 工程管理环节隐患排查前四项填写有或无,其他项可根据实际情况填写存在的其他有关工程管理方面的安全隐患. 附件4 全省农村沼气安全生产大检查报告参考提纲 按照《关于开展全省农村沼气安全生产大检查的通知》的要求,由**任组长, ****等**位同志参与的第**检查组于*月*日至*日对**市(州)农村沼气安全生产工作进行了检查,现将检查报告如下: 安全生产工作检查基本情况 安全生产工作开展 存在主要问题

五、总体评价

六、建议

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题