编辑: sunny爹 2019-07-31
目录第1章 脚手架专项施工方案

4 第2章 悬挑脚手架安全施工方案

14 第3章 落地式脚手架搭拆施工方案

18 第4章 模板工程施工方案

23 第5章 模板工程专项施工方案

28 第6章 塔吊施工方案

48 第7章 临时用水用电施工方案

61

一、工程概况:

61

二、确定线路走向、电源线线径及电箱位置

61 三 、安全用电技术措施和电气防火措施

65

四、计算书

67 Pjs

67 Pe

67 第8章 挡墙抗滑桩及支挡施工方案

71 第9章 夯扩桩应用实例

73 第10章 津滨轻轨软基加固真空预压方案

77 第11章 深圳妈湾电厂

82 第1节 振冲挤密砂基新工艺

82 第2节 百米高边坡爆破技术

86 2.

1 概况

86 2.2 施工方案的选择

87 2.3 爆破施工

87 2.4 技术经济评估

92 第12章 某仓库施组

94 第1节 编制说明

94 1.1 编制依据

94 1.2 编制内容

94 第2节 工程概况

95 第3节 施工总体安排

95 3.1 组织机构及指挥系统

95 3.2 方针目标管理

96 3.3 施工总体安排

96 3.4 施工进度计划安排

97 第4节 施工准备

97 4.1 技术准备

97 4.2 施工组织准备

97 4.3 施工机械的选择配备

97 4.4 总平面布置

98 4.5 临时用电

98 4.6 临时用水

99 4.7 劳动力配备

99 第5节 主要施工方法

100 5.1 测量放线

100 5.2 基础工程

100 5.3 止水带工程

100 5.4 杯基工程

101 5.5 现场预制工程

101 5.6 吊装工程

103 5.7 砌体工程

105 5.8 钢结构

106 5.9 地面施工

106 5.10 抹灰及饰面

106 5.11 屋面工程

107 第6节 主要技术保证措施

107 6.1 保证施工工期的措施

107 6.2 保证工程质量的措施

107 6.3 保证安全、文明施工的措施

108 第7节 施工试验及计量管理

109 第8节 材料进场管理制度

109 第9节 合理化建议

109 第10节 售前售后服务

110 第11节 工程技术档案资料管理

110 第13章 某总装测试厂房综合施工技术

110 工程概况及特点

110 工程概况

110 工程特点

111 箱型基础底板大体积混凝土每期施工

112 施工技术措施

112 混凝土测温养护

114 实施效果

114 80m高钢混组合柱施工

114 钢柱制作

115 钢柱采用三向平衡定位法安装

115 混凝土工程施工

115 大跨度高空闽箱型屋盖施工技术

116 屋盖工程特点和难点

116 实施效果

120 74m商铜大门施工

120 大门制作

120 大门安装

122 室内特种行车高空安装

122 钢吊车梁采用双吊点法安装

123 行车采用单片水平起吊、高空摆角就位法安装

123 行车调试

123 室内活动平台安装

124 室内活动平台构造

124 结束语

125 第14章 九澳油库工程施工技术

125 第15章 深圳机场二期航站楼钢结构屋盖施组

130 第16章 天津市体育中心屋盖网架工程方案

132 第17章 某工程钢结构施工方案

148 第18章 电梯工程方案

159 第19章 太仓市开放式公园工程施组

160 第20章 土石方围堰施工方案

161 第21章 钢筋、模板组合施工方案

177 脚手架专项施工方案

一、工程概况 施工现场 三通一平 工作已基本就绪, 外地面已做硬底化.

二、设计依据及构造要求

1、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;

2、施工中不允许超过设计荷载.

3、小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件.而剪力撑、 斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性的.并且加强抵抗垂 直和水平作用的能力.而连墙件则承受全部的风荷载.扣件则是架子 组成整体的联结件和传力件.

4、搭设要求:(1)梯间外墙线搭设24m 双排钢管脚手架;

(2)其余各搭设21.5m 双排钢管脚手架.

5、采用本方案取最大搭设高度24m 进行验算;

6、采用Φ48*3.5mm 双排钢管脚手架搭设,立杆横距b=1.0m, 主杆纵距l=1.5m,内立杆距墙0.2m.脚手架步距h=1.8m,脚手 板从地面2.0m 开始每1.8m 设一道(满铺),共11 层,脚手架与 建筑物主体结构连接点的位置,其竖向间距H1=2h=2*1.8=3.6 m,水平间距L1=3L=3*1.5=4.5m.根据规定,均布荷载Qk=2. 0KN/O.

三、使用材料

1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3 号)钢,其力学性能应符合 国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A 钢的规定.每 批钢材进场时,应有材质检验合格证.

2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm 的焊接钢管.立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m.

3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330-08 的可锻铸铁制造.铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净.

4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm.

5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm.

6、扣件表面应进行防锈处理.

7、脚手板应采用杉木制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度为4--6m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GBJ5―88)中对II 级木材的规定,不得有开裂、腐朽.脚手板 的两端应采用直径为4mm 的镀锌钢丝各设两道箍.

8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;

扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用.

9、外架钢管采用金黄色,栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆.

四、脚手架的计算

(一)、基本条件 地面粗造为C 类,基本风压W0=0.45KN/m2,立网网目尺寸为3.

5 cm*3.5cm,绳径3.2mm,自重0.01KN/m2

(二)、搭设高度计算 验算部位应根据风荷载产生弯曲压应力大小分析确定,故先计算风荷 载产生压应为σw

1、σw 计算 立网封闭的挡风系数及风荷载体型系数《建筑结构荷载规范》近似按 以下方法计算 ξ=(3.5+3.5)*0.32/(3.5*3.5) *1.05=0.192 1.05 为考虑筋绳的影响 ?S=1.2*0.192=0.23 立网传给立柱的风荷载标准值(4-4)计算,计算风压高度系数μZ 按表4-19 中C 类取值,当H=24 m 时,μz=1.25 ,当H=5m 时, μz=0.54 本设计最大搭设高度为24 m,故取u2=1.25 . WK=0.7?z?S W0 其中μ2―风压高度系数 μS―脚手架风荷载体型系数 W0―基本风压 WK=0.7*1.25*0.23*0.45=0.09KN/m2 作用于立柱的风线荷载标准值: qWK=WK・L=0.09*1.8=0.162KN/m 风荷载产生的弯矩按式4-33 计算 MW=1.4 qWK・h2/10 式中 qWK――风线荷载标准值 WK――垂直于脚手架表面的风荷载标准值 L――脚手架的柱距 W――立柱截面的抵抗矩按表4-31 采用 σW――风荷载对所计算立柱段产生的弯曲压应力,σW= MW/W MW=1.4*0.162*1.82/10=0.073KN・m 在24 m 高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为: σW= MW/W=(0.073*106) / (5.08*103)=14.37N/mm2 在5m 高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为: σW= 14.37* (0.54 / 1.25)=6.21N/mm2

2、底层立柱段的轴心压力 脚手架结构自重、脚手板及施工荷载的轴心压力 (1)、脚手架结构自重产生的轴心压力NGK 由表4-38 查得一个柱距范围内每米高脚手架结构产生的轴心标准值gk=0.134KN/m,则21 m 高的脚手架结构自重产生轴心压力标准值 NGK=H・gk........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题