编辑: ok2015 2019-08-28

827 289 8.35 8.02 95.0 废水处理后 排放口(WS-11751) 无色、清、无气味、无浮油 8.13

10 233 92.9 3.15 0.12 21.6 标准限值 6~9

400 500

300 -- --

100 根据上表的监测结果可知,排放生产废水污染物浓度均符合广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(第二时段)三级标准要求. ②锅炉废水 现有项目2台电锅炉,一常用一备用.锅炉运行时产生的蒸汽用于生产过程加热,蒸汽冷凝后回用于锅炉继续加热形成蒸汽循环使用,锅炉炉膛定期会排放少量的锅炉废水以维持锅炉水的含盐量和碱度.锅炉年用水量约为8000t,锅炉废水产生量约使用量的5%,则废水产生量约 400t/a. 锅炉废水基本不含有机物质,主要含有少量的杂质和盐质,通过市政管网排入汕头市北轴污水处理厂深度处理后排入西港河. ③生活污水 现有项目有员工198人,厂区为员工提供工作餐(外判),不提供住宿,员工日常生活产生的生活污水,根据《广东省用水定额》(DB44/T 1461-2014),用水定额以40升/人?日计,则用水量为7.92t/d(2218t/a),排放系数按0.9计算,生活污水产生量约1996t/a.项目生活污水经化粪池处理后排入汕头市北轴污水处理厂深度处理后排入西港河. 图1-1 现有项目用水平衡图(单位:m?/a)

2、废气 现有项目大气污染物主要来自产品油炸过程产生的少量油烟、及搅拌工序产生的粉尘.油炸过程在洁净车间进行,产生的油烟经过滤后由烟囱自然排放至天面;

搅拌工序产生的粉尘经粉尘收集器净化处理后回用于生产,对周围环境影响较小.

3、噪声 现有项目噪声污染源主要来自生产设备及通风排气设备运作过程产生的噪声,根据项目的监测数据(本科检字[2017]第BKEN2017100100EZC号,检测报告见附件4),边界噪声北侧64.5dB(A)、南侧63.2dB(A)、西侧为64.0dB(A),公司东侧边界相连其他厂房,不具备测量条件,无法测量.根据检测结果可知,检测结果符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准. 固体废物 现有项目废包装材料产生量约35t/a,定点分类堆放,交由供应商或专门的公司、厂家回收利用.污水处理站处理后产生的污泥量为210t/a,员工生活垃圾产生量约26.53t/a,定期集中交由环卫部门处理,对周边环境影响不大. 现有项目主要污染物总产排情况见下表: 表1-6 项目现有污染物排放及处理措施一览表 序号 污染 物类型 产生 环节 污染物 名称 排放情况 处理措施 达标 情况

1 废水 清洗 废水 CODcr 233mg/L 经自建污水处理设施处理,可达标排放 达标 BOD5 92.9mg/L SS 10mg/L NH3-N 3.15mg/L 生活 污水 CODcr ≤500mg/L 经化粪池处理后排放 对周围环境影响较小 BOD5 ≤300mg/L SS ≤400mg/L

2 废气 油炸 过程 油烟 少........