编辑: liubingb 2019-12-16
《消防安全案例分析》考前模拟试卷 第一题 某超高层酒店建筑高度为151.

55m,包括地下2层和地上38层,每层建筑面积3000m2.其中15层为酒店避难层,标高为49. 3m;

30层邻登高操作面位置设有避难间,标高为92. 7m;

地下二层设置消防水泵房.该超高层建筑采用两路消防供水,由市政给水管网的2根DN200的引入管向建筑消防给水系统供水.该超高层建筑消火栓给水系统结合避难层进行设计,划分为3个供水分区.减压阀分区供水示意图如图1所示,1层至14层为供水低区,采用下行上给式减压阀供水,减压阀设置在地下2层;

15层至29层为供水中区,采用上行下给式减压阀供水,减压阀设置在30层避难层,30层至38层为供水高区,并设置稳压泵和气压罐等装置稳压;

地下消火栓用水直接由市政管网供给.该建筑内按有关国家消防技术标准设置了各类消防设施和器材. 该酒店物业管理单位将建筑内消防设施的维护保养工作委托给一家具有相应资质的消防技术服务机构.维保单位按照规定的周期对建筑内的各类消防设施进行检查和功能测试.在一次对该建筑内湿式自动喷水灭火系统进行检测的过程中,检测人员打开末端试水装置,试水装置出水后压力和流量逐渐减小,5min后消火栓泵未能正常启动.经检查,消防联动控制器和水泵控制柜均处于正常的 自动 控制状态,控制器功能正常. 图1减压阀分区供水示意图 根据以上材料,回答下列问题: 1.下列关于本案例中减压阀的设置要求,说法正确的有( ). A.地下2层减压阀的设置必须满足14层最不利消火栓栓口动压不小于0. 35Mpa B.30层减压阀的设置必须满足29层最不利消火栓栓口动压不小于0.35Mpa C.减压阀减压后应校核各供水分区最高处的消火栓静水压力不小于0. 15Mpa D.减压阀减压后应校核各供水分区最低处的消火栓静水压力不大于1. 0Mpa E.消火栓系统的最大静水压力为气压罐与最不利消火栓的高程差 2.本案例中消火栓泵的控制方式包括( ). A.出水干管上压力开关直接启泵 B.高位水箱出水管上流量开关直接启泵 C.报警阀压力开关直接启泵 D.消火栓报警按钮与火灾探测器报警信号联动启泵 E.消防控制室手动控制盘直接手动启动 3.下列关于本案例中消防水泵接合器的设置,符合要求的有( ). A.低、中、高区分别设置水泵接合器 B.水泵接合器设置在减压阀前 C.水泵接合器直接接在湿式报警阀后 D.水泵接合器距离消防水池40m E.消火栓系统和湿式系统合用水泵接合器 4.下列关于本案例中高位水箱的设置,符合要求的有( ). A.水箱的有效容积为60m3 B.水箱最低水位与最不利喷头的垂直距离9m C.水箱人孔设置锁具、 D.水箱进水管管径为DN32 E.水箱出水管高出最低有效水位100mm 5.下列关于本案例中消防水池的设置,符合要求的有( ). A.在计算消防水池容量时可以扣除补水量 B.在一次灭火或检修后,水池的补水时间为48h C.按火灾延续时间2. 0h确定有效容积 D.消防水池进水管管径DN80 E.系统测试排水接入消防水池循环利用 6.下列关于该系统增压稳压设施的设置,符合要求的有( ). A.水枪出水量大于稳压泵的流量 B.稳压泵出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀 C.气压罐容积为150L D.气压罐最低压力控制点应满足最不利消火栓静水压力大于0. 15Mpa E.气压罐内设置1个压力控制点 7.消防水泵的吸水应采取自灌式吸水,包括( ). A.消防水泵静态启动 B.消防水泵运行中的主备泵切换启动 C.消防水泵运行中的主备电源切换启动 D.同一消防水池中消火栓泵和喷淋泵先后启动 E.消防水泵运行过程中超过火灾延续时间后 8.下列关于水泵不能正常启动的原因分析,可能的原因有( ). A.延迟器与报警阀不匹配,延迟器出口流量太大 B.报警阀管路阀门被关死 C.水源压力不足 D.压力开关损坏 E.未设置旁通回路 9.下列关于该建筑内消防设施的维护管理,说法正确的有( ). A.每年监测市政给水管网的压力和供水能力 B.每月对消防水池、高位消防水箱的水位等进行一次检测 C.每月手动和自动启动消防水泵运转一次 D.每月应对减压阀组进行一次放水试验 E.每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测 第二题 某国际饭店地下26层,地下1层,建筑面积4.4万平方米,建筑高度108m.其中26F为饭店高管行政楼层,5~25F为客房楼层,4F为桑拿楼层,3F为宴会包厢楼层,2F为宴会大厅及KTV楼层,1F为西餐大厅楼层,地下1层为汽车库及设备、管理用房.饭店大楼内设置有消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统,并配置灭火器.控制中心被列为消防重点部位,设置了消防安全标志,明确了重点部位的重点监控内容,制定了重点部位的防火制度和措施,指定责任人对其消防安全工作进行管理. 该国际饭店建设工程于2016年8月经消防设计审查合格,2016年12月经消防验收合格,2017年3目开业前经消防安全检查合格.2017年被当地公安消防支队界定为消防安全重点单位. 该饭店设有人数12人的专职消防队,配备了相应的灭火及救护装备.有自动消防系统操作人员2名,对其进行了消防安全教育培训并取得相关证书.单位成立了消防安全委员会,确定了单位消防安全工作归口管理部门.该单位还成立了义务消防队,建立健全了包括消防安全教育、培训;

防火检查、巡查;

安全疏散设施管理;

消防控制室值班;

消防设施、器材维护管理;

火灾隐患整改;

用火、用电安全管理;

专职和义务消防队的组织管理:灭火和应急疏散预案演练;

燃气和电气设备的检查和管理;

消防安全工作考评和奖惩等在内的必要消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程. 根据以上材料,回答下列问题: 1.下列关于该饭店消防安全重点单位的申报,符合要求的有( ). A.申报单位属性为客房50间以上的旅馆、饭店 B.申报时应确定本单位消防安全责任人和消防安全管理人 C.在接到当地公安机关消防机构重点单位告知书十个工作日内将相关资料上报 D.单位消防安全管理人员一经确定不允许变更 E.消防安全责任人和消防安全管理人由单位负责人一并兼任 2.下列属于该饭店消防安全归口管理部门职责的有( ). A.组织对重大火灾隐患的认定和整改工作 B.组织对应急预案的制定、演练和完善工作 C.消防器材的管理、检查、保管维修及使用 D.严格用火、用电管理 E.建立健全消防档案 3.下列关于该饭店的消防安全检查、巡查,符合要求的有( ). A.在营业期间每2h进行一次防火巡查 B.营业结束时进行一次检查, C.夜间至少进行一次防火巡宝, D.每月至少组织一次防火检查: E.员工每天班后进行本岗位防火检查 4.下列关于该饭店消防宣传与教育培训,符合要求的有( ). A.在岗人员每年进行一次消防安全教育培训 B.在客房电视节目中插播消防宣传字幕或画面 C.KTV利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识 D.在每个楼层提示疏散通道、安全出口位置及逃生路线 E.提示消防器材的位置和使用方法 5.下列关于该饭店 三项 报告备案制度,符合要求的有( ). A.消防安全管理人员自确定或变更之日起5个工作日内,向当地公安机关消防机构报告备案 B.将维护保养合同、维保记录、设备运行记录每月向当地公安机关消防机构报告备案 C.自签订维护保养合同之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案 D.每月组织一次自我评估,自评估完成之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案 E.对建筑消防设施进行日常维护保养,并每半年至少进行一次功能检测 6.下列关于该饭店火灾的隐患的判定,符合要求的有( ). A.地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动,为重大火灾隐患判定要素 B.4层楼梯处私加隔断做临时用房,直接判定为重大火灾隐患 C.饭店楼层个别防火门闭门器损坏,防火门敞开未关闭,为重大火灾隐患判定要素 D.2层个别安全出口标志、应急照明损坏,为重大火灾隐患判定要素 E.KTV个别安全出口被封堵,直接判定为重大火灾隐患 7.下列关于该饭店消防档案的管理,符合要求的有( ). A.档案安全管理工作做得是否成功,关键在于单位消防安全责任人,与档案管理人员无关 B.档案库房处于干燥且无遮挡的风口 C.档案库房内设置高压细水雾灭火系统进行保护 D.为了精练档案材料,突出工作重点,定期有目的、有计划、有标准地将档案进行清理 E.档案室采用防火隔墙和防火门与其他区域进行分隔 8.下列关于该饭店应急预案的编制与演练,符合要求的有( ). A.每半年进行一次演练,并不断完善预案 B.找一份其他企业的应急预案进行简单的修补作为本企业使用 C.应急预案由消防安全责任人制定 D.应急预案演练前先进行应急预案及消防安全培训 E.演练结束后进行总结分析,作为修改应急预案的依据 9.下列关于该饭店各类维护管理人员从业资格,符合要求的有( ). A.消防设施操作、值班、巡查的人员,持有初级技能的职业资格证书 B.消防设施检测、保养人员,持有中级技能的职业资格证书 C.消防设施维修人员,持有技师以上职业资格证书 D.消防技术服务机构技术人员,持有外省二级注册消防工程师的执业资格证书 E.单位消防安全评估人员,持有二级注册消防工程师的执业资格证书 第三题 某大型电子产品加工厂,地上2层,长度为174. 6m,宽度为134. 3m,建筑高度为18m,耐火等级为二级.厂房周边设有宿舍(建筑高度25m)、办公楼(建筑高度53m)、食堂(耐火等级为四级)和文体活动中心(耐火等级为三级). 厂房一层为钻孔车间,划分为1个防火分区,东侧堆放有大量双氧水和补充液(甲醇、甲醛的混合物).厂房二层为电镀车间,划分为电镀一课和电镀二课两个防火分区,在两个区域之间存在一个净宽度为1. 50m的通道,与该通道相通的门均为乙级防火门.通道内设置茶水间和供工人休息的床位,通道两侧直通楼梯间.厂房共设置四部靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1. 10m的封闭楼梯间,首层四个角落设置的外门净宽度为1. 20m.电镀一课和电镀二课的作........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)