建设项目环境影响报告表 (报批本) 项目名称:山西高科华烨电子集团有限公司国家级光电 产品检测及工程技术研发中心项目 建设单位:山西高科华烨电子集团有限公司 编制日期: 2018年10月 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字写出).

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,给出污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论,同时提出减少环境影响的其他建议.

7、预审意见――有行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 山西高科华烨电子集团有限公司国家级光电产品检测及工程技术研发中心项目 建设单位 山西高科华烨电子集团有限公司 法人代表 卢建红 联系人 郭慧杰 通讯地址 山西省长治市城区北董新街65号工业园区2排1号厂房 联系电话

17803550407 传真/邮政编码

030600 建设地点 山西省长治市城区北董新街60号 立项审批部门 长治市城区发展和改革局 批准文号 城发改审发备案【2018】53号 建设性质 改建 行业类型 及代码 M7452检测服务 占地面积 (平方米) 7000m2 绿化面积 (平方米)

200 投资 (万元)

14000 其中:环保 投资(万元)

40 环保投资占总投资比例 0.2% 评价经费 (万元) 预期投产 日期 2020.11 工程内容及规模:

一、项目背景 山西高科华烨电子集团有限公司成立于

2012 年9月份,注册资本

5 亿元人民币,占地面积约720亩,主营 LED 产业,集团公司旗下6家生产型子公司,产品涵盖LED外延芯片、封装灯珠、显示屏、照明灯具、注塑配套等.经过六年的发展,华烨集团承建项目遍布全国,专注LED光电产业,成为中国LED的 智 造领域,已经发展成为LED行业的一线阵营,在国内产业市场有定价权. 随着科学技术的发展,LED产品的更新周期越来越短,华烨集团要拥有持续发展的动力,就必须不断地进行新产品的研发和产品质量更加严格的管理和检测.针对以上背景,为保证企业的可持续发展,山西高科华烨电子集团有限公司要对集团企业现有车间进行改造建设国家级光电产品检测及工程技术研发中心项目.本中心的建立不仅可以服务于企业的自身发展,而且可以为光电产品的检测、新型光电技术的研究、新型光电材料的高端应用、新型光电产品的开发提供一个公共交流与发展的创新性技术支持平台. 项目前期进展情况 2018年9月21日,长治市城区发展和改革局以城发改审发备案【2018】53号文对项目进行了备案,并生成项目代码:2018-140402-74-03-020813,同意项目建设. 根据现场踏勘,项目还未建设,正在办理相关手续.

三、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求,本工程需办理环境影响评价手续,按照《建设项目环境影响评价分类管理目录》(2018年5月2日),本项目主要建设物理化学检测室、机械力学检测室、产品老化检测室、EMC安规检测室,属于三十

七、研究和试验发展中的107专业实验室中的其他,应编制环境影响报告表. 山西高科华烨电子集团有限公司于2018年8月18日正式委托河北德源环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作(委托书见附件1).接受委托后,我单位立即组织环评人员对厂址周围环境概况、工程情况进行了实地调查.在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上,根据环评导则有关规范编制完成了《山西高科华烨电子集团有限公司国家级光电产品检测及工程技术研发中心项目环境影响报告表》(报审本). 2018年10月15日,进行了《山西高科华烨电子集团有限公司国家级光电产品检测及工程技术研发中心项目环境影响报告表》技术审查,我公司根据技术审查意见对报告进行了认真补充和修改,编制完成了《山西高科华烨电子集团有限公司国家级光电产品检测及工程技术研发中心项目环境影响报告表》(报批本),现提交建设单位报请长治市城区环境保护局审批.

四、项目可行性判定

1、环境保护相关法律、政策等判定情况 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修订),本项目不属于限制类和淘汰类,为允许类,不违背国家产业政策.

2、选址可行性 1)规划符合性 本项目位于长治市城南机械建材工业园区机电新型工业化产业示范基地西部基地规划发展区的LED封装(背光源、LED灯等下游组件)区,符合长治市城市总体规划和长治市城南机械建材工业园区发展规划要求. 2)敏感区保护目标 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则,经调查,本项目场址评价区范围内既无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地,也不在饮用水水源保护区范围内. 3)防护距离 本项目不需设置大气环境防护距离. 综上所述,评价认为本项目在采取环评要求的各种处理措施的情况下,项目选址可行.

3、 三线一单 符合性分析 1)生态保护红线 本项目位于长治市城区北董新街60号,属于长治市城南机械建材工业园区机电新型工业化产业示范基地西部基地规划发展区的LED封装(背光源、LED灯等下游组件)区,不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等,重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内,不违背生态红线划定原则. 环境质量底线 项目位于长治市城区,本次评价引用长治市环境监测站2017年10月23日-10月29日对长治市城区环境空气质量进行的例行监测数据对环境空气质量进行分析评价,监测项目为SO

2、NO

2、PM10.监测点PM10浓度范围76-148μg/m3,最大浓度占标率98.7%,无超标现象.监测点SO2浓度范围78-142μg/m3,最大浓度占标率95.0%,无超标现象.监测点NO2浓度范围21-31μg/m3,最大浓度占标率38.75%,无超标现象. 项目厂界昼间、夜间等效声级满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求. 本项目产生的废气主要为新型封装固晶烘干、灌胶固化产生的VOCS,集中收集后经轴流风机排放,加强通风换气降低对环境的影响;

物理化学实验室有机废气,实验时要打开实验操作台集气罩和通风橱,对环境影响较小;

回流焊烟尘、VOCs集中收集后经轴流风机排放,加强通风换气降低对环境的影响.项目产生的污水主要为职工生活污水和地面清洁废水,排入市政污水管网.项目运营期产生的固体废物立足综合利用,均采取了合理有效的措施. 声环境预测结果表明,本项目厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值. 采取环评要求的防治措施后,本项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求,各污染物可以达到环境质量目标,符合环境质量底线的原则. 3)资源利用上线 本项目不属于高能耗、高污染、资源型项目,项目用水由市政供水提供,用电接自市政,采暖采用中央空调.运营过程中主要用水环节为职工用水、实验用水等,新鲜水用量较少;

项目建设和营运过程中采用节能材料和节能设备,能源消耗较低,符合资源利用上线不能突破的原则. ........