编辑: huangshuowei01 2019-12-17
附件1 湖北省绿色建筑省级认定技术条件(试行)

一、建筑专业 序号 认定内容 认定要点

1 节地与室外环境 项目选址应符合所在地城乡规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求.

查阅项目区位图、场地地形图以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件.

2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害. 查阅地形图,审核应对措施的合理性及相关检测报告或论证报告.

3 场地内不应有排放超标的污染源. 查阅环评报告,审核应对措施的合理性.

4 建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准. 查阅相关设计文件和日照模拟分析报告.

5 节约集约利用土地: 1. 居住建筑:3层及以下不高于41m2/人、4-6层不高于26 m2/人、7-12层24 m2/人、13-18层不高于22 m2/人、19层及以上不高于13 m2/人. 2. 公共建筑:容积率不低于0.5. 查阅相关设计文件、计算书.

6 场地内合理设置绿化用场地: 1. 居住建筑: 1)住区绿地率:新区建设达到30%,旧区改建达到25%;

2)住区人均公共绿地面积:新区建设人不低于1.0m2,旧区改建不低于0.7 m2. 2. 公共建筑: 1)绿地率不低于30%;

查阅相关设计文件、居住建筑平面日照等时线模拟图、计算书.

7 节地与室外环境 合理开发利用地下空间: 1. 居住建筑:地下建筑面积与地上建筑面积的比率不低于5%;

2. 公共建筑:地下建筑面积与总用地面积之比不低于0.5. 查阅相关设计文件、计算书.

8 建筑及照明设计避免产生光污染: 1. 玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2. 2. 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定. 查阅相关设计文件、光污染分析专项报告.

9 场地与公共交通设施具有便捷的联系: 1.有便捷的人行通道联系公共交通站点. 查阅相关设计文件.

10 场地内人行通道采用无障碍设计. 查阅相关设计文件.

11 合理设置停车场所: 1. 自行车停车设施位置合理、方便出入,且有遮阳防雨措施;

2. 合理设置机动车停车设施: 1)采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地;

2)合理设计地面停车位,不挤占步行空间及活动场所. 查阅相关设计文件.

12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护场地内原有的自然水域、湿地和植被,采取表层土利用等生态补偿措施. 查阅相关设计文件、生态保护和补偿计划.

13 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施,对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计: 1. 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%;

2. 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%. 查阅地形图、相关设计文件.

14 节地与室外环境 合理选择绿化方式,科学配置绿化植物:种植适应当地气候和土壤条件的植物,采用乔、灌、草结合的复层绿化,种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求. 查阅相关设计文件、计算书.

15 节能与能源利用 建筑设计应符合国家和省现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定. 查阅相关设计文件(含设计说明、施工图和计算书).

16 结合场地自然条件,对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计. 查阅相关设计文件、优化设计报告.

17 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风:外窗可开启面积比例≥30%.玻璃幕墙透明部分可开启面积比例≥5%. 查阅相关设计文件、计算书.

18 室内环境质量 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求. 查阅相关设计文件、环评报告或噪声分析报告.

19 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求. 查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验检验报告.

20 主要功能房间室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值. 查阅相关设计文件、环评报告或噪声分析报告.

21 主要功能房间的隔声性能良好: 1. 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值;

2. 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值. 查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告.

22 室内环境质量 采取减少噪声干扰的措施:建筑平面、空间布局合理,没有明显的噪声干扰. 查阅相关设计文件.

23 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计,满足相应功能要求. 查阅相关设计文件、声学设计专项报告.

24 建筑主要功能房间具有良好的户外视野. 1. 居住建筑:其与相邻建筑的直接间距超过18m;

2. 公共建筑:其主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观,无明显视线干扰. 查阅相关设计文件.

25 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求: 1. 居住建筑:卧室、起居室的窗地面积比达到1/6. 2. 公共建筑:根据主要功能房间采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求的面积比例,不低于70%. 查阅相关设计文件、计算分析报告.

26 改善建筑室内天然采光效果: 主要功能房间有合理的控制炫光措施. 查阅相关设计文件、采光计算报告.

27 优化建筑空间、平面布局和构造设计,改善自然通风效果: 1. 居住建筑: 1)通风开口面积与房间地板面积的比例达到8%;

2)设有明卫. 2. 公共建筑:根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的数量比例,面积比例不低于65%. 查阅相关设计文件、计算书、自然通风模拟分析报告.

二、结构专业 序号 认定内容 认定要点

1 节材与材料资源利用 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品. 对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录,查阅设计文件,对设计选用的建筑材料进行核查.

2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋. 查阅设计文件,对设计选用的梁、柱纵向受力普通钢筋强度等级进行核查.

3 建筑造型要素应简约,且无大量装饰性构件. 查阅相关设计文件,有装饰性构件的应提供其功能说明书和造价计算书.

4 择优选用建筑形体.根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则性,要求居住建筑形体规则. 查阅建筑图、结构施工图、建筑形体规则性判定报告.

5 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计,达到节材效果. 查阅建筑图、结构施工图和地基基础方案论证报告、结构体系节材优化设计和结构构件节材优化设计书.

6 公共建筑公共部位土建工程与装修工程一体化设计. 查阅土建、装修各专业施工图及其他证明材料.

7 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断(墙),且比例不低于30% 查阅建筑、结构施工图及可重复使用隔断(墙)的设计使用比例计算书.

8 现浇混凝土采用预拌混凝土. 查阅施工图及说明.

9 合理采用高强建筑结构材料: 1.混凝土结构:400MPa级及以上受力普通钢筋的比例不低于85%. 2.钢结构:Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%. 查阅结构施工图及计算书.

三、给水排水专业 序号 认定内容 认定要点

1 节水与水资源利用 应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源. 查阅水资源利用方案,核查其在相关设计文件(含设计说明、施工图、计算书)中的落实情况.

2 给排水系统设置应合理、完善、安全. 查阅相关设计文件.

3 应采用节水器具. 查阅相关设计文件、产品说明书等.

4 采取有效措施避免管网漏损: 1.选用密闭性能好的阀门、设备,使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件;

2.室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损;

3.根据水平衡测试的要求安装分级计量水表. 查阅相关设计文件(含分级水表设置示意图).

5 给水系统无超压出流现象,用水点供水压力不大于0.2MPa........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题