编辑: 学冬欧巴么么哒 2019-12-16
ICS?点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号 ????? DB11 北京市地方标准 DB 11/ XXXXX―XXXX ????? 数据中心能源效率限额 The stipulation of energy efficiency limit of data center????? 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (本稿完成日期:) XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施 ????????发布 目??次 前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 能源效率指标要求

2 5 统计范围和计算方法

2 6 节能措施与管理

2 前??言 本标准依据GB/T 1.

1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出规则起草. 本标准的附录A为资料性附录. 本标准由北京市经济和信息化局提出并归口. 本标准由北京市经济和信息化局组织实施. 本标准起草单位:北京节能环保促进会. 本标准主要起草人:焦跃、阮琼、胡佳华、晋文、南楠、刘珊、刘芷廷、张晓丽、崔嵬、陆安亮. 本标准为首次发布. 数据中心能源效率限额 范围 本标准规定了数据中心能源效率限额的术语和定义、能效限额、统计范围和计算方法、节能措施与管理. 本标准适用于机房面积(不含供电系统、空调系统等配套用房面积)3000m2以上(含)或电子信息设备总功率5000kW以上的数据中心能源效率的计算、控制和考核. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB

17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB/T

23331 能源管理体系要求 GB

50174 数据中心设计规范 GB

50710 电子工程节能设计规范 DB11/

687 公共建筑节能设计标准 DB11/T

1282 数据中心节能设计规范 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 数据中心 data center 为用户的服务器等互联网相关设备提供放置、代理维护、管理服务、资源服务及其他应用服务且具有宽带出口的电子信息系统机房.或为企业自身业务提供数据处理、数据访问等信息服务的企业构建并所有的电子信息系统机房. 3.2 电子信息设备 electronic information equipment 对电子信息进行采集、加工、运算、存储、传输、检索等处理的设备,包括服务器、交换机、存储设备等. 3.3 能源效率 energy efficiency 能源效率指电能利用率(PUE:power usage effectiveness),即同一时间周期内,数据中心总电能消耗量与电子信息设备的电能消耗量之比. 能源效率指标要求 4.1 能源效率限额指标 能源效率指标值见表1. 表1 数据中心PUE值PUE限定值 PUE准入值 PUE先进值 1.4 1.3 1.2 4.2 能源效率限额指标的要求 标准发布之日前,已建成并稳定运行一个自然年以上的数据中心,其PUE值应符合表1中限定值的要求;

自标准发布之日起新立项或改扩建的数据中心,其PUE值应符合表1中准入值的要求;

数据中心管理者应通过节能技术改造和加强节能管理,使数据中心PUE值达到表1先进值的要求. 统计范围和计算方法 5.1 统计范围 数据中心的总电能消耗量即维持数据中心正常运行的所有电耗,包括电子信息设备、空调设备、供配电系统和其他设施的电耗.如果数据中心所在建筑同时用于办公等其他用途,则办公等消耗的电能不包括在数据中心总电能消耗量中. 电子信息设备电能消耗量即数据中心内服务器、交换机、存储设备等各类电子信息设备电能消耗量的总和. 电能消耗量以年度为周期,宜采用自然年作为一个统计周期.采用其他能源的,其他能源消耗量按照附录A中折标煤参考系数折算成电能进行计算. 5.2 计算方法 数据中心的PUE按照式(1)计算: PUE=1) 式中: ――数据中心年总电能消耗量,kWh/a. ――电子信息设备年总电能消耗量,kWh/a;

节能措施与管理 6.1 节能措施 数据中心可采取以下节能措施提高能源效率(包括但不限于): 电子信息设备节能 数据中心的方案设计、设备选型、系统实施、运行维护均需考虑节能的技术方案与措施. 数据中心的电子信息设备及其他用能设备应符合国家及北京市相关用能产品经济运行标准要求. 制冷设备节能 数据中心空调系统应优先充分利用自然冷却技术,具备条件的宜采用余热回收技术,制冷系统配套水泵及风机等设备应在高能效区间运行,可实现变频运行. 空调机组设备根据负荷季节变化选择适宜的数量和规模,并可根据负荷情况合理控制开启台数. 数据中心主要用能设备增加或更换时,在保证使用要求的前提下,应优先考虑低能耗的先进设备和技术. 建筑节能 数据中心建筑规划设计应综合考虑本地区气候条件,冬、夏季太阳辐射强度、风环境、围护结构形式等因素合理确定建筑物的平面布置、位置和形态. 建筑节能设计应符合GB

50174、GB

50710、DB11/T1282和DB11/687等的相关规定. 节能管理 6.2.1 建立节能降耗责任制 建立节能降耗责任制,配备专人负责定期对数据中心能源使用状况与效率定期进行测评,把测评指标分解落实到各部门和人员,人员职责宜按照GB/T23331的要求设定. 6.2.2建立能源利用统计体系 建立数据中心能源利用统计体系,建立能源效率测试数据、能源效率计算和考评结果的文件档案,并对文件进行受控管理. 6.2.3 分项、分级计量 对用能系统进行分项、分级计量,按照GB17167的规定配备计量器具,完善能源计量管理,定期维护和检定(校准)计量器具,能源计量数据应真实、准确、完整以及可溯源. 6.2.4运行管理节能 数据中心在运营过程中,应加强设备的日常维护工作,保证正常、连续和稳定运行,提高系统可靠性;

应根据实际负载及天气情况及时调整空调机组运行与需求匹配,避免能量浪费. 附录A (资料性附录) 各种能源折标煤参考系数 能源名称 平均低位发热量 折标准煤系数 原? 煤20908KJ/kg(5000kcal/kg) 0.7143kgce/kg 洗精煤 26344KJ/kg(6300kcal/kg) 0.9000kgce/kg 其它洗煤 (1)洗中煤 8363KJ/kg(2000kcal/kg) 0.2857kgce/kg (2)煤? 泥8363-12545KJ/kg(2000-3000kcal/kg) 0.2857~0.4286kgce/kg 焦? 炭28435KJ/kg(6800kcal/kg) 0.9714kgce/kg 燃料油 41816KJ/kg(10000kcal/kg) 1.4286kgce/kg 纯水 28.43MJ/t(6800kcal/t) 0.9714kgce/t 蒸汽(低压) 3763MJ/t(900Mcal/t) 0.1286kgce/kg 油田天然气 38931KJ/m3 (9310kcal/m3 ) 1.3300kgce/ m3 气田天然气 35544KJ/m3 (8500kcal/m3 ) 1.2143kgce/ m3 煤矿瓦斯气 14636KJ/m3-16726KJ/m3 (3500kcal/m3-4000kcal/m3) 0.5000kgce/ m3-0.5714kgce/ m3 焦炉煤气 16726KJ/m3-17981KJ/m3 (4000kcal/m3-4300kcal/m3) 0.5714kgce/ m3-0.6143kgce/ m3 其它煤气 (1)发生炉煤气 5227KJ/m3(1250kcal/m3) 0.1786kgce/ m3 (2)焦炭制气 16308KJ/m3(3900kcal/m3) 0.5571kgce/ m3 (3)压力气化煤气 15054KJ/m3(3600kcal/m3) 0.5143kgce/ m3 (4)水煤气 10454KJ/m3(2500kcal/m3) 0.3571kgce/ m3 氢气 10789KJ/m3(2580kcal/m3) 0.3686kgce/ m3 热? 力(当量) 按热焓计算 0.03412kgce/MJ 电? 力(当量) 3600KJ/(kWh)(860kcal/(kWh)) 0.1229kgce/(kWh)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)