编辑: 山南水北 2019-11-18
武隆县政府采购 招标文件采购计划编号:17A0267 项目执行编号:17A0267 招标项目名称:武隆区中医院门诊住院综合楼新建项目1#楼中央空调采购及安装工程 采购人:武隆区中医院 采购代理机构:武隆区公共资源综合交易中心 二一七年八月 目录 目录 -

1 -

第一篇 投标邀请书 -

3 -

一、招标项目内容 -

3 -

二、资金来源 -

3 -

三、投标人资格要求 -

3 -

四、投标、开标有关说明 -

4 -

五、投标保证金 -

4 -

六、投标有关规定 -

5 -

七、联系方式 -

5 -

一、招标项目一览表 -

6 -

二、招标项目技术需求 -

7 -

第三篇 项目商务要求 -

16 -

一、交货期、交货地点及验收方式 -

16 -

二、报价要求 -

16 -

三、质量保证及售后服务 -

16 -

四、付款方式 -

17 -

五、知识产权 -

18 -

六、培训 -

18 -

七、采购合同签订时间要求 -

18 -

八、履约保证金 -

18 -

第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款 -

20 -

一、评标方法 -

20 -

二、评标标准 -

22 -

三、无效投标条款 -

24 -

四、废标条款 -

24 -

第五篇 投标人须知 -

26 -

一、投标人 -

26 -

二、招标文件 -

26 -

三、投标文件 -

26 -

四、开标 -

28 -

五、评标 -

28 -

六、定标 -

28 -

七、中标通知书 -

29 -

八、关于质疑和投诉 -

29 -

九、签订合同 -

30 -

第六篇 合同主要条款和格式合同(样本) -

31 -

一、合同主要条款 -

31 -

二、政府采购合同(格式) -

34 -

第七篇 投标文件格式 -

36 -

一、经济文件 -

39 -

二、资格文件 -

41 -

三、商务文件 -

46 -

四、技术文件 -

51 -

六、其他 -

52 -

第一篇 投标邀请书 武隆区公共资源综合交易中心受武隆区中医院的委托,对武隆区中医院门诊住院综合楼新建项目1#楼中央空调采购及安装工程进行公开招标,欢迎有资格的供应商参加投标.

一、招标项目内容 项目内容 采购预算 (万元) 投标保证金 (万元) 数量备注 武隆区中医院门诊住院综合楼新建项目1#楼中央空调采购及安装工程

1090 15

1 详见武隆区中医院门诊住院综合楼新建项目1#楼(暖通部分)工程量清单及图纸: 以招标人提供的中央空调系统《暖通施工设计图》图示范围内容及现场踏勘实际情况为准.其中主要包括但不限于以下内容:

1、中央空调系统设备采购及安装工作:主要包括直燃机、末端设备、空调水系统(冷温水系统、冷却水系统)、通风空调风系统、中央空调管道工作、带冷热源的新风系统、空调配电工作(从各层楼配电井空调配电箱出线口到室内空调末端设备的强电及室内控制面板到空调末端设备的控制系统的弱电部分)、中央空调机房控制系统、末端控制系统等设备采购及安装工作.

2、卫生热水泵:按本招标项目中央空调系统《暖通施工设计图》提供满足项目使用要求的卫生热水一次侧热媒水循环水泵4台(分别与直燃机主机对应连接),并在水泵出口处预留卫生热水一次侧热源水接口.

3、本工程不含《暖通施工设计图》中的防、排烟系统,包含直燃机排烟口至烟道井的直燃机排烟管安装.

4、本工程不包含医院洁净手术部洁净空调系统的安装,但包含为洁净手术部空调的备用冷热源,并预留接口至洁净手术部楼层.

二、资金来源 单位自筹资金

三、投标人资格要求 合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件,同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件.

(一)基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件.

(二)特定资格条件

1、投标人应是投标的中央空调直燃机组的生产制造商或其合法的销售授权代理商;

2、投标人应具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质;

3、投标人应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证;

4、重庆市市外建筑施工企业按《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》(渝建发[2016]22号文)相关规定执行.

四、投标、开标有关说明

(一)凡有意参加投标的供应商,请在《重庆市政府采购网》或《武隆县公共资源综合交易网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料,无论投标人领取或下载与否,均视为已知晓所有招标内容.

(二)招标文件公告期限:自本项目招标公告发布之日起五个工作日.

(三)招标文件购买费:招标文件购买费为1000元/份(售后不退).由各投标人递交投标文件时,在投标地点以现金的方式向采购代理机构缴纳.

(四)投标地点:武隆县公共资源综合交易中心公共资源交易区接标窗口.

(五)投标开始时间:2017年09月05日9:00(北京时间).

(六)投标截止时间:2017年09月05日10:00(北京时间).

(七)开标时间:2017年09月05日10:00(北京时间).

(八)开标地点:武隆区公共资源综合交易中心开标室.

五、投标保证金

1、投标保证金递交 投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳(保证金金额详见本篇,

一、招标项目内容),由投标人从其基本账户将投标保证金转账(电汇)至以下账户,投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00. 收款单位:重庆市武隆区公共资源综合交易中心 开户行:中国建设银行武隆支行 帐号:50001283600050210512 注:请在备注栏内注明本采购项目的执行编号,以便查阅.缴纳了投标保证金而未投标的投标人,在开标后5个工作日内将公司开户许可证传真至我中心,以便于退还投标保证金. (1)各投标人在银行转账(电汇)时,须充分考虑银行转账(电汇)的时间差风险,如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求. (2)各投标人在递交投标保证金时,到款账户为上述指定的投标保证金专用账户,来款账户必须为投标人的基本账户.

2、保证金退还方式 (1)未中标投标人的保证金,由采购代理机构在中标通知书发出后的五个工作日内按来款渠道直接退还. (2)中标人的投标保证金,由采购代理机构在中标人与采购人签订合同后的五个工作日内按资金来款渠道直接退还. 投标保证金咨询

电话:(023)77718588

六、投标有关规定

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动.

(二)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动.

(三)同一合同项下为单一品目的货物采购招标中,同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标,只能按照一家供应商计算.

(四)同一合同项下的货物,制造商参与投标的,不得再委托代理商参与投标.

(五)超过投标截止时间递交的投标文件,恕不接收.

(六)投标费用:无论投标结果如何,投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担.

七、联系方式

(一)采购代理机构:武隆区公共资源综合交易中心 联系人:谢成林 邮编:408500

电话:(023)77728288 传真:(023)77728288 地址:武隆区南城中央广场负三楼

(二)采购人:武隆区中医院 联系人:朱先生 邮编:408500

电话:(023)77709500 传真:(023)77726220 地址:武隆区建设西路8号

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表 序号 产品名称(设备名称) 数量/单位 备注

1 直燃机组 2台,详细数量见清单,技术要求见招标文件

2 泵组输配系统 2套,详细数量见清单,技术要求见招标文件

3 冷却塔 4台,详细数量见清单,技术要求见招标文件

4 远程监控系统 1套,详细数量见清单,技术要求见招标文件

5 风机盘管、空气处理机组 1套,详细数量见清单,技术要求见招标文件

6 工程安装 1项,详细数量见清单,技术要求见招标文件

二、招标项目技术需求

一、主要设备技术参数及性能要求

(一)直燃机机组

1、投标人应随投标文件提供投标直燃机制造商发行的直燃机样本壹本,并加盖制造商公章.投标直燃机必须符合国家相关技术规范及标准要求.投标文件编列内容应与样本保持一致,投标文件所有涉及直燃机技术的部分应加盖直燃机制造商公章. 本项目直燃机制造商发行的 样本 指直燃机制造商对外公开发布的产品介绍资料或产品选型设计手册原件.

2、直燃机的技术参数及性能要求 2.1直燃机参数要求 技术内容 技术参数及要求 1#直燃机 2#直燃机(供手术室) 功能 提供制冷,制冷+生活热水,采暖,采暖+生活热水,生活热水5种功能. 提供制冷、采暖、卫生热水、制冷+卫生热水、采暖+卫生热水、制冷+采暖、制冷+采暖+卫生热水7种运行模式. 台数 1台 1台 冷热量 制冷量 ≥1160kW 采暖量 ≥890kW 生活热水量 ≥400kW 冷冻水额定进出口温度 14/7℃或12/7℃ 采暖水额定进出口温度 进口50℃-58℃,出口60℃-65℃,进出口温差≥5℃. 生活热水出口温度 进口45℃-60℃,出口60℃-80℃,进出口温差≥10℃. 冷却水额定进出口温度 32/37.5℃或30/37℃ 天然气热值 按8600kcal/Nm3计算 冷却水承压 ≥0.8MPa 冷冻水压力损失 5mH2O或50kPa,压力损失值越低越好. 冷却水压力损失 5mH2O或50kPa,压力损失值越低越好. 能效等级 1级(按2.2.1要求提供清晰图样) 负荷调节范围 10%-105%,调节范围越广越好. 制冷排烟温度 165℃,排烟温度越低越好. 制热排烟温度 150℃,排烟温度越低越好. 其他 随机配置控制柜和启动柜 2.2直燃机性能要求 重要说明:下述性能要求中要求提供的图样、实景图片或界面截图,投标人应予以提供并确保材料的清晰、准确,否则评标委员会将有权认为投标人该项技术响应不满足招标要求. 2.2.1节能性要求 根据GB29540-2013《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》及《能源效率标识管理办法》(国家发展改革委和国家质检总局第17号令)规定,投标人应提供投标直燃机型号取得的已备案的《中国能效标识》,包括生产者名称或者简称、产品规格型号、能效等级、能效指标、依据的能源效率强制性国家标准编号、能效信息码,并提供投标机型能效标识的准确图样. 投标直燃机应进行整机保温保冷,并详细叙述防止保温层年久老化、脱落及人为损坏的措施.保温材料采用B1级橡塑,橡塑应采用福乐斯、凯凯、杜肯等世界知名品牌.提供设备外保温层和响应措施的实景图片. 2.2.2可靠性要求 直燃机燃烧机采用比例阀调节,以数字形式直接在控制屏上显示燃烧机实时火力大小.提供控制屏以数字形式显示火力大小的界面截图.燃烧机应选用德国威索、英国力威、芬兰奥林、意大利欧科、意大利百得等品牌,提供燃烧机实物图片. 直燃机冷凝器、吸收器、蒸发器换热管应采用厚度≥0.5mm钛管或厚度≥1.6mm铜管,提供实物图片,确保耐腐蚀、耐磨损,并保证其换热量. 直燃机溶液热交换器采用板式热交换器(提供机组相关部分实景图片),换热器材质采用316L不锈钢,并详细叙述其生产工艺,确保耐腐蚀. 直燃机抽排气装置应具备自动抽气性能和自动排气功能,若使用真空泵抽真空,还应详细叙述防止真空泵油乳化的措施. 直燃机冷却水水................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题