编辑: 645135144 话题热度:974 2019-07-08
关键词: 锅炉引风机,锅炉,引风机,引风机跳闸,跳闸,boiler,演练 添加资源
资源与摘要 编辑
喜太狼911
锅炉引风机 等效连续A声级 连续 车间内安装 N9 锯边机 等效连续A声级 连续 控制给板速度、减振、置于车间内 N10 砂光机 等效连续A声级 连续 低噪声设备、机房隔声 N11 机泵 等... ---摘自《新疆金泽源木业有限公司》
lqwzrs
待供热管网覆盖该区域后,开工锅炉改为备用锅炉。 2#危废暂存库产生的废气、废液罐区产生的废气、污泥干燥过程产生的不凝气、污泥干化车间换气废气经引风机送除臭装置,... ---摘自《东营市环境保护局》
学冬欧巴么么哒
烟气经电除尘器和引风机后,从喷淋区下部进入吸收塔,与均匀喷出的吸收浆液逆流接触... 所有电动机的合闸、跳闸状态、事故跳闸、控制电源消失; 45kW及以上低压电动机、45... ---摘自《**》
达达恰西瓜
锅炉引风机风量为48000Nm3/h, 经麻石水膜除尘、碱法脱硫(石灰石-石膏)装置处理后,外排得烟尘浓度为74.1mg/m3,SO2浓度为111mg/m3。均可以满足《锅炉大气污染物排放... ---摘自《安徽华业香料股份有限公司》
ddzhikoi
图4-10 锅炉及污水站废气处理工艺流程图(废气监测点用表示) 4.3 噪声及其防治措施 本扩建项目产生噪声的设备主要为蒸发器、料浆泵、引风机、干燥器、研磨机等, 具体内容... ---摘自《2015100199U》
山南水北
锅炉型式:单炉膛,自然循环燃煤锅炉 炉排型式:横梁式链条 额定供热量:72MW 额定出水压力:1.6MPa 额定出水温度:130℃ 额定回水温度:70℃ 额定循环水量:1004t/h 出口... ---摘自《2018-2019年度环保设施(热源)运维项目》
You—灰機
锅炉烟气 烟道 旋风除尘 脉冲布袋除尘 麻石除尘塔 35m 烟囱外排 引风机 灰渣收集、外售 浏阳市中旺纸业有限公司年产 1 万吨全红竹料纸技改项目环境影响报告书 61 麻石水膜除尘... ---摘自《1、项目由来.》
yyy888555
燃气锅炉及配套的环保 工程、公用工程、贮运工程、辅助工程。于2016 年9月8日开工建... 物料在冷却机中在抄板作用下不停翻转 前进与经过引风机引进的自然风逆流而行,即风冷... ---摘自《江西天瑞丰收化工有限公司年产 140 万吨新型肥料》
lonven
锅炉废气主要污染物为烟尘、 SO2、 NOx, 通过一根 15m排气筒 (P2, 内径 0.7m) ... 储料和污水处理站引风机风量为 32000m3 /h, 废气中恶臭气体产生情况类比类似厂家经... ---摘自《环评资质等级:乙级》
huangshuowei01
防止在锅炉点火初期和机组故障跳闸期间进入 FGD 塔的 烟气温度过高。因此 FGD 系统设计上考虑事故喷淋投用时防止或减轻油 (灰) 滴和烟尘对脱硫剂污染的技术措施(包括设... ---摘自《秘密 档案号》
思念那么浓
本项目噪声主要来自于各类泵、换热器、空压机、引风机、压缩 机、锅炉风机等各类生产设备运行时产生的机械噪声,经厂房隔声, 基础减震等措施后排入周围环境中。 表4-3 本... ---摘自《一、前言.》
被控制998
切断高温旋风分离器下的返料,指出首次跳闸原因,并给出声光报警信号,进行有关的联锁和顺控动作,以保证锅炉的安全。当出现以下情况时,燃烧系统停止。 a.燃烧用供风故障... ---摘自《75T/H循环硫化床锅炉控制方案》
牛牛小龙人
1、管式炉、导热油炉、采暖锅炉烟气:参照执行《石油炼制工业污染物排放标准》(GB... 加热炉引风机 18.5 1 20 循环水泵 IS200—150—315 45 2 21 螺杆压缩机 6m³/mia 37 2 ... ---摘自《交城县清山河化工有限公司》
摇摆白勺白芍
设置的设备 有265t/h 蒸汽锅炉及送、引风机等。 辅助 工程 循环水泵房 半地下式单层钢筋混凝土框架结构,现浇钢筋砼屋 面,长34m,宽10.5m,建筑面积 357m2 ,内设一台 10t ... ---摘自《山西通才工贸有限公司》
You—灰機
接触器即跳闸,电脑板会自动检测然后显示报警。 由工程分析可知,本项目无组织排放废... 引风机、鼓风机运转 是否正常,安全设备是否有效,阀门是否关闭、是否有燃气泄漏,若... ---摘自《1 前言》
怪只怪这光太美
窑头锅炉引风机的阻力最大将增加约 1.6kPa。 (1)烟气流程 出窑尾一级筒的废气(约340℃)经SP 炉换热后温度降至 220℃左右,经窑尾高温风机送至原料磨烘干原料后,通过除... ---摘自《、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出 的具体安排...》
XR30273052
锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 2.30 金属 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电... 置。通过预案的演练,能有效防止因组织不力、应急响应不及时、救护工作混乱等延误事 ... ---摘自《-1》
贾雷坪皮
dB(A) 备注 锅炉引风机 95 冷冻机组 90 / 大厦空调系统 冷却塔 60~70 一倍塔径处 5.5.2 噪声影响预测 5.5.2.1 区内工业企业噪声影响预测 (1) 预测模式 根据规划区工业企业噪声污... ---摘自《菱湖镇工业区(LH-02)控制》
5天午托
含漆雾的空气在强力引风机的作用下,以很高的速度(20~30m/s)从S行通道及其 上部... 演练,提高事故应变能力和抢险实战能力。 (6)提高认识、完善制度、严格检查,加强技... ---摘自《浙江嘉威门业有限公司》
夸张的诗人
该公司的噪声源主要为各类物料输送泵、冷冻机组、锅炉引风机、空压机等设备噪 声,主要生产车间噪声源强,见表 3.1-13。 固体废弃物 ⑴工艺废渣 HFC-32 产生的废渣主要都是... ---摘自《1.0 总则》
山南水北
引风机 Y5-47 1 锅炉排烟 本溪四野铸业有限责任公司烧结机竖炉脱硫除尘及高炉送风系统节能改造工程竣工环境保护验收监测报告 7 7 送风机 G4-73 1 燃烧配风 8 给水泵 DG46-50*... ---摘自《本溪四野铸业有限公司》
xiaoshou
水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执... 废水、废气处理系统若发生收集管道破裂、泵站/引风机故障、操作不当和系统失灵等事故... ---摘自《奇台县奇台农场龙泽滴灌带厂》
会说话的鱼
锅炉采用 高效率循环流化床锅炉,燃料以煤矸石为主。远期随着项目实施,根据远期项目... 引风机及各类泵 选用低噪声设备,设消音器、隔离操作间安装减振支座等 满足标准要求 ... ---摘自《山西拜奥埃森纳新能源有限公司》
霜天盈月祭
锅炉布风板阻力的测定(要求布风板上无料层) 启动引风机、 一次风机, 保持炉膛正常负压 范围(一般为 0 ~ - 200 Pa) 进行空床阻力特性试 验。 试验前确认风帽安装正确, 床... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
yyy888555
通风机、锅炉鼓、引风机、水 泵安装消声器;驱动机、振动 筛设隔声罩;各车间门窗采用 隔声材料等;减震、绿化等 GB12348-2008 2 类标准 表20 原有工程污染物排放情况 污染... ---摘自《神木市聚益清洁能源有限公司》
huangshuowei01
检查增压风机动(静)叶片开度与锅炉引风机平均开度是否基本一致。 (二)检查脱硫设施(处理工艺为石灰石-石膏湿法脱硫)实际运行情况。查看脱硫设施检修记录,核实脱硫... ---摘自《附件1》
星野哀
【报告标题】: 十三五高效节能型锅炉引风机行业研究与产业战略规划分析报告 【报告编号】: No.1098070 【最新修订】: 2015年11月 【关 键字】: 高效节能型锅炉引风机行业... ---摘自《十三五高效节能型锅炉引风机行业研究与产业战略规划分析报...》
颜大大i2
漆雾的空气在强力引风机的作用下,以很高的速度(20~30m/s)从S行通道及其上 部狭... 演练,提高事故应变能力和抢险实战能力。 (6)提高认识、完善制度、严格检查,加强技... ---摘自《浙江宝归来车业有限公司》
飞鸟
工程 锅炉房 130t/h 煤气锅炉 1 台,燃烧器采用先进的低氮燃烧器; 送风机 2 台、引风机 2 台(室外) 新建 汽机房 30MW 凝汽式汽轮机 1 台、30MW 发电机 1 台,凝结水 泵2台、... ---摘自《证书等 级:乙级》
sunny爹
除尘器异常跳闸,烟尘超标,立即对除尘器跳闸锅炉做压火处理,排查跳闸原因;必要时,启用备用设备或关闭机器停产。 (3)大风天气导致的矸石山和储煤场扬尘过大时,及时安... ---摘自《目录》
没心没肺DR
锅炉省煤器出口烟气经SCR脱硝反应器脱硝,通过布袋除尘器除尘,随后经两台引风机升压后进入氨法脱硫系统脱硫,烟气最终经过水平烟道进入120米高烟囱排放至大气。SCR脱... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
ddzhikoi
个,每个容积 15m 3 锅炉房 120 主要存放天然气,用于生产 储运 工程 地埋式储油罐 160... 引风机总成 7.5KW 台111 WJ-9-011 气柜 套112 WJ-9-012 第一道密闭出渣系 统7.5KW ... ---摘自《乾安县赞字乡健康屠宰场年屠宰16万只羊建设项目》
人间点评
燃煤锅炉引风机驱动方式探讨 范永春 广东省电力设计研究院高级工程师/副 部长 6 电站锅炉高温炉管内壁氧化问题探讨 关键 浙江省特种设备检测院高级工程师/主任7百万机组锅炉... ---摘自《中国动力工程学会》
cyhzg
未建立应急救援预案及应急演练。", "12","莆田市欣源木业发展有限公司","使用单位","1、未见作业人员有效证件。2、未见锅炉、安全阀、压力表有效检验报告。3... ---摘自《2017年特种设备生产单位“双随机”抽查情况》
865397499
麟蘸增廑褫攘炉膻贫蘑酶嘀柝攘德俄赵军(北京 国华 电力技术研究中心 有限公 司, 北京 1 0 0 6 0 1 ) 摘要:火电厂烟气脱硫系统的应用对锅炉运行影响很大 。锅 炉引风机 与脱... ---摘自《麟蘸增廑褫攘炉膻贫蘑》
wtshxd
13.2.4应急演练的评价、总结与追踪 - 44 - 第一章 总则 1.1编制目的 为规范和加强企业对... 某台高压风机或引风机出现故障,除窑头外,其它环节采用袋除尘,不会出现事故排放 ... ---摘自《吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司》
hyszqmzc
收系统主要功能是利用锅炉引风机产生的4.2.2 指挥机构的主要职责 应急救援指挥部总指挥由公司总裁担任,副总指挥由副总裁担任,应急指挥 部在应急救援中负责指挥协调工作。... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
kieth
蒸吨以下的燃煤锅炉; 20 蒸吨及以上的燃煤锅炉 要实施脱硫; 八桂产 业区 木材家居 新... 4 ( ④催化燃烧治理方法是将吸附箱内活性炭表面上的有机气体源通过引风机 作用送入净... ---摘自《贺州市创泰塑料制品有限公司》
静看花开花落
浅谈高压变频器 在锅炉送、引风机上的应用 High-voltage inverter's application in the boiler delivery and induced fan 1 概述 某公司#2锅炉燃烧需要的氧量是通过两台送 风机、两台... ---摘自《浅谈高压变频器 在锅炉送、引风机上的应用》
达达恰西瓜
锅炉引风机后引出的烟气进入吸收塔进行反应脱硫净 化,经除雾器除去水雾后,接入砖烟道经烟囱排入大气。 ②吸收剂制备系统 采用石灰石配制成石灰石浆做为吸收剂。 石灰石... ---摘自《Public Disclosure Authorized》
此身滑稽
除尘后的烟气再经引风机加压、脱硫装置脱硫后通过烟囱排入大 瑞金中圣清洁能源有限公司江西瑞金经济技术开发区热电联产项目环境影响报告书 38 气。 每台锅炉设置两台一次风... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
无理的喜欢
循环流化床锅炉的自动保护包括:炉膛监控(炉膛温度保护)、主燃料跳闸(所有送风机或引风机丧失,炉膛压力高,床温高或炉膛出口温度高,床温低或未着火)、炉膛及烟风管... ---摘自《鳢缠跏?》
ACcyL
公司内主要噪声源有真空泵、锅炉引风机、水泵、冷却 机等。由于厂区(分厂)的合理布置,并采取了相应的减震除噪措施,厂界噪 声满足相关标准要求。 2.2.8 公司主要化学品、... ---摘自《云南磷化集团海口磷业有限公司》
匕趟臃39
室燃锅炉应当装设具有以下功能的联锁装置: (1)全部引风机跳闸时,自动切断全部送风和燃料供应; (2)全部送风机跳闸时,自动切断全部燃料供应; (3)直吹式制粉系统... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
Mckel0ve
民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目 单一来源采购文件 项目编号:MLZC180709-178 采购单位:民乐县供热管理中心 代理机构:张掖市誉诚工程建设咨询有限公司 ... ---摘自《本文件已经我单位审核,请按此文件发布!》
夸张的诗人
根据燃气锅炉风机的控制要求,采用OMRON PLC与变频器组合构成自动控制系统实现对锅炉引风机和鼓风机的控制。本文 给出控制系统的组成、控制原理、系统控制流程。实例证... ---摘自《PLC在锅炉风机控制中的应用》
梦里红妆
摆角进行调整,减少再热器减温水量,以提高锅炉效率。 风烟系统为平衡通风方式,选用两台三分仓回转式空预器、两台轮动叶 可调轴流式引风机、两台动叶可调轴流式送风机和... ---摘自《酒泉职业技术学院 330MW 亚临界火电机组》
于世美
引风机支座轴承连续烧坏事故原因分析 郝杰锋 ( 河南理工大学, 河南 焦作 454010) 1 前言风机是工业锅炉的主要辅助设备, 风机运行状况的 好坏对锅炉的安全运行起着至关重... ---摘自引风机支座轴承连续烧坏事故原因分析》
捷安特680
"二选厂锅炉房设备清单",,,, "序号","设备名称","型号","数量","备注" "1","6吨水循环锅炉","SZW4.2-1.0/115/70-AI","2台", "2","引风机... ---摘自《二选锅炉房》
会说话的鱼
Y8-39 系列锅炉引风机 产品说明书上海循特流体机械有限公司 中国·上海 循特上海循特流体机械有限公司 Y8-39 系列风机使用说明书 西安地址:西安市南二环东段 1 号东方广场 3 ... ---摘自《Y8-39 系列锅炉引风机