编辑: 会说话的鱼 话题热度:2292 2015-04-28
关键词: 燃气锅炉排烟,锅炉排烟,燃气锅炉,排烟,处理,锅炉,分析,燃气,分,办理,处置 添加资源
资源与摘要 编辑
此身滑稽
锅炉给水温度 215℃ 排烟温度 ~135℃ 排污率 0.3% 空气预热器进风温度 25℃ 点火方式 轻柴油床下点火 燃烧方式 流化床室燃 瑞金中圣清洁能源有限公司江西瑞金经济技术开发区... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
阿拉蕾
(2)污水处理企业的取水量包括需处理的污水(填报在其它水中),外供水量中包括经加工的... 与锅炉出口蒸汽、热水的温度和压力有关,计算方法: 第一步:确定锅炉出口蒸汽和热水... ---摘自《一、总说明-3-》
匕趟臃39
与车库相连的储藏室,当车库借用住宅的楼梯间疏散时,往往将住宅储藏室的内走道用甲级防火门隔,,只是用防火门隔开了此时排烟如何处理?(特别是有一半面积小于200平... ---摘自《2017年技术交流问题解答汇总》
棉鞋
排烟热量损失减小" "第二章燃气燃烧应用基一般要求(D)内烤箱温升应达250℃,并要求最高温度能达到300℃以上。","A.5钟B.10钟C.15钟D.20钟" "第四章燃气... ---摘自燃气基础知识》
hgtbkwd
(GB13271-2014)表3中燃气锅炉的标准要求;食堂油烟执行《饮14 食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 中小型规模规定(2.0mg/m3 ) 。 表1.6-7 废气排放标准一览表 序号 ... ---摘自《1.总则-》
山南水北
不足部由20t/h燃气锅炉补充 制冷 由厂区制冷站供应 供水 生产用水采用矿井疏干水,生活用水取用地下水 除盐水和软水 由厂区除盐水站和软水站供应 储运 工程 封闭储煤场 贮煤... ---摘自《唐山市荣义炼焦制气有限公司》
wtshxd
供热,项目热源采用燃气锅炉,项目总投资约 478 万元。 本项目属未批先建项目。1、2、3 号锅炉房于 2015 年投产;4 号锅炉房 2016 年投产;5 号锅炉房 2017 年投产。因未批先... ---摘自《建设项目基本情况》
我不是阿L
CN 供用户使用 使用手册 atmoVIT classic 落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用手册 1 落地炉特性 威能atmoVIT classic系列落地... ---摘自《供用户使用》
xiong447385
(包括脱硫塔、 沼气锅炉等) : 原辅材料: 公司现状废水处理站厌氧池产生的沼气,经过预处理后送至沼气锅炉燃烧, 产生蒸汽回收热量。 过程中无原材料的引进,辅助材料仅... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
You—灰機
燃气锅炉烟气排放影响.61 8.1.2 地下车库废气排放影响.61 8.1.3 污水处理系统恶臭影响.64 8.2 地表水环境影响.65 8.3 地下水环境影响.65 8.4 噪声环境影响... ---摘自《1 前言》
GXB156399820
工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录 (第二批) 二零一零年八月 目录一、工业锅炉.1 二、压缩机.8 三、泵.35 四、风机.44 五、变压器.47 六、内燃机.51 七、热处理.63 ... ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录》
黎文定
产生高温、高压燃气通过透平 机带动发电机组发电, 高温废气进入 余热锅炉, 产生蒸汽后进入蒸汽轮机 带动发电机组发电。 年产焦炭 200 万吨及以上独立焦化企业或钢铁联合企... ---摘自《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》
gracecats
系统集成(对新装管道进行保温、防腐、除锈处理),工程结束后进行调试、培训。 套1第二包 序号 品目 主要技术参数 单位 数量 备注 1 2T燃气承压热水锅炉 锅炉主体要求: 功率... ---摘自《...静宁县城关小学、静宁县阿阳小学四所学校燃气承压热水锅...》
会说话的鱼
燃气供暖热水锅炉锅炉烟气经 8 米高烟囱排放。食堂油烟经油 烟净化装置处理后由专用排烟道于楼顶排放。 生产过程中有液态 甲烷蒸发气收集系统,将蒸发气回收利用。非正常... ---摘自《神木市环境保护局 关于神木市恒凯液化天然气有限公司》
鱼饵虫
预案编号:HDGY-HJYA-201801 预案版本号: 第一版咸阳宏大房地产开发有限公司中宏小区燃气锅炉突发环境事件 专项应急预案 编制单位:咸阳宏大房地产开发有限公司 编制时... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
霜天盈月祭
年运行时数 排烟 量(m 3 /h) 烟尘 SO2 NOx 1 燃气 锅炉 64万2000 4360 0.1536 0.4032 1.2288 本项目废气排放情况详见表 3.8.1-2。 苏州聚鑫堂生物科技有限公生量;对废水进行 ... ---摘自《1 概述》
hyszqmzc
紫金矿业集团股份有限公司 招标文件项目名称:新疆紫金有色低压燃气锅炉及辅机成套设备采购项目 招标编号:ZJWLBS20180052 招标人:紫金集团采购中心-紫金矿业物流有限... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
xwl西瓜xym
2.该洗涤厂锅炉使用木材为燃料,致使所排烟尘较黑。3.已责令设施.2.该几家玻璃店老板已答诺整改. 11月5日 北湖区涌泉街道办柏树下社区五岭大道烧烤夜宵门口人行道上(南至... ---摘自《一、12345市公电办:》
lonven
船用燃气轮机 4.船用蒸汽锅炉 表A.11 任务的性能指标 职能和级别 轮机工程 管理级 适任能力 推进装置机械的操作管理 任务 船用柴油机—主柴油机的备车操作 基础知识 推进装置机... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
无理的喜欢
燃气体报警系统 13 6.9 LNG移动加气装置 13 7 消防设施及排水 14 7.1 灭火器材设置 ... 且应有“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”。 d) 压力容器应按现行国家允许偏... ---摘自《NB》
865397499
项目废水经污水站处理后满足《地表水环境质量标准》(GB3838‐2002)Ⅳ   4 类标准要求,排入饮马河;锅炉燃烧清洁能源——天然气;厂界环境噪声符合 1 类、4a 类功能区... ---摘自《0 前言 》
星野哀
采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于 300℃;烟囱出口与燃气安全放散管出口 的水平距离应大于 5m; 3)燃气采暖锅炉应有熄火保护装置或设 专人值班管理。 2 调压站采暖系统的设置每... ---摘自《DB11》
戴静菡
燃煤、燃气蒸汽锅炉 河南神力锅炉节能科技有限公司 二 燃烧技术 6 不换向蓄热式高温空气燃烧技术 在现有熔炉的基础上添加蓄热式高温空气燃烧系统,该系统由烧嘴、蓄热室、热... ---摘自《附件: 2011年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录》
苹果的酸
流,达到锅炉启停、稳燃、 机组调试运行时节能的目的 。 各种炉型及燃烧 各种煤种的燃... 加 大排烟通道面积,取消辅助 烟道,高温烟气全部经蓄热 室蓄热后再排出,有效提高 了... ---摘自《拟选入的节能技术》
赵志强
8、如何正确处理锅炉缺水事故? 答:①先校对各水位表所指示的水位,正确判断是否缺水。在无法确定缺水还是满水时,可开启水位表放水旋塞,若无锅水流出,表明是缺水事故... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
hyszqmzc
1 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 竞争性磋商文件 项目编号:PXM2018_036204_000064-JH001-XM001 采购人: 北京市农业技术推广站 代理机构: 北京北科博佳招标代理有限公... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
戴静菡
锅炉节能器, 其对应的排烟温度别为150℃, 90℃, 55℃。 热水锅炉节能器两种情况: 无锅炉节能器, 其对应的排烟温度为150℃; 配置锅炉节能器, 其对应 的排... ---摘自《最大限度地提供安全、节能、环保的智能锅炉系统》
lonven
锅炉水(介)质处理管理制度; ⑺锅炉操作人员、水处理工作人员节能培训考核制度,锅炉作业人员锅炉经济运行知识的教育培训、考核工作计划,并且有培训、考核记录。 第... ---摘自《概述:》
山南水北
镀锌炉排烟经过余热蒸汽锅炉产生蒸汽,蒸汽通过 换热器加热助剂槽,热交换充利用热能后经 18m 排气筒排放。 镀锌炉、余热利用系统风机产生的噪声 N2。 3.2.3 污水站产污环... ---摘自《第三章 工程
笔墨随风
项目生产动力采用2台2t/h燃气蒸汽锅炉为厂区生产、生活供暖。项目用电采用园区电网供电。 ⑷ 项目主要的污染源包括洗药废水、设备冲洗废水等,进入厂内污水处理站进行预处... ---摘自《概述》
学冬欧巴么么哒
排烟温度 蒸汽锅炉 ≤230℃(D<1t/h);≤170℃(D≥1t/h) 达标,12 未达标,每高于标准15℃扣3,扣完为止 12 热水锅炉 ≤180℃(Q<0.7MW) ;≤170℃(Q≥0.7 MW) 有机热载体炉 ≤进口介质... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
huangshuowei01
并对冷凝水进行自动中和处理,最终排烟温度降低到30℃以下。 北京丰台总后干休所锅炉房3MW烟气余热回收机组;北京通州竹木厂锅炉房3MW烟气余热回收机组。 该技术可提... ---摘自《附件1》
芳甲窍交
工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时,为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰,标准 状态排烟温度一般不低于 180℃,最高可达 250℃,高温烟气排放不但造成大量热能浪费, 同... ---摘自《余热冷凝回收装置(烟气系列)》
丶蓶一
锅炉排烟温度(BMCR) ℃ 153 锅炉计算耗天然气量(BMCR) Nm³ /h 12800 空预器数量(每台炉) 台 一台 型式 回转式 漏风率(一年内) % 15% 引风机 (TB 工况) 型式及... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化公司》
笔墨随风
锅炉排烟温度高的原因及治理 关玉龙 周栋 相天成 万新福 海金山 (中国电力姚孟发电有限责任公司) 摘要:本文对平顶山姚孟发电有限责任公司的#2锅炉排烟温度偏高原因进... ---摘自锅炉排烟温度高的原因及治理》
ZCYTheFirst
项目位于工业园区,新建 1 台15t/h 燃气锅炉,不 涉及燃煤及高污染燃料 锅炉。 符合 (二)加快淘汰落后产能,积极推动产业转型升 级。3.严控“两高”行业新增产能。坚决遏制... ---摘自《成都药明生物技术有限公司》
捷安特680
燃煤工业锅炉、工业炉窑烟气和冶 炼尾气处理。 28 循环喷动式半干式烟气处理系统 烟气处理量:配150~600t/d 垃圾焚烧炉,负荷适 应能力 60~110%; 排放指标达到并优于《生... ---摘自《《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》 (2010 ...》
sunny爹
北京北燃热力有限公司观音寺供热厂3台80MW燃气热水锅炉烟气余热回收项目 35 菏泽永恒热力有限公司集中供热工程节能改造合同能源管理项目 40 通化恒泰热力有限公司能源管... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
wtshxd
现有工程废气主要来自于供暖燃气锅炉(4t/h)烟气、污水处理站及实验动物房 恶臭、食堂油烟。锅炉烟气中各污染物排放量及排放浓度别为:SO2:0.02t/a、 2.86mg/m3 ;烟尘... ---摘自《建设项目基本情况》
麒麟兔爷
吹灰蒸汽用量,降低排烟温度,提 高锅炉效率,减少结焦几率。 1000MW机组 华电邹县发电有 限公司1000MW# 7超超临界直流 锅炉 180 1315 3472 5 20 1500 54 143 17 电站锅炉... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部)》
252276522
锅炉、省煤器锅炉排烟管道、软水箱、除氧水 箱、热力除氧器钠离子交换塔、中央空调风柜(风管)除 尘器;地下电缆沟、地下室、管道阀门井;烟道、冷库、 电梯井道;下水管... ---摘自《工贸企业有限空间参考目录》
枪械砖家
锅炉排烟 127 温度应考虑锅炉的安全性和经济性, 对额定蒸发量小于1t/h的蒸汽锅炉排烟温度不得高于230℃; 额定热功率小于 0.7MW 的热水锅炉排烟温度不得高于 180℃;额... ---摘自《备案号:JXXXXX-2017》
丑伊
乌鲁木齐市地方标准 《燃气锅炉大气污染物排放标准》 (征求意见稿) 编制说明 标准编制组 2017 年10 月i目录1任务来源.1 - 1.1 本标准提出和归口单位及管理人员.1 - 1.2 本标准... ---摘自《乌鲁木齐市地方标准》
star薰衣草
采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于300℃;烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5m; 3 燃气采暖锅炉应有熄火保护装置或设专人值班管理; 4 采用防爆式电气采暖装置时... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
麒麟兔爷
排烟温度降低至20 °K ,对应的效率将增加1%,所以冷凝锅炉的热效率大于100%成为可能。 ¾ 如果我们按照高热值计算锅炉效率的话,对于目前真实的能源,冷凝水锅炉的效... ---摘自《冷凝水系列燃气壁挂炉》
ok2015
燃气锅炉规格 小时耗量(Nm3) 日耗量(Nm3) 年耗量(104Nm3) 1*75t/h 5723 137352 1236 注:日运行小时数 24h,年运行小时数 2160h。 表1-3 本项目天然气气质资料 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
黑豆奇酷
可将排烟温度降到约50℃~60℃(比进水温度高30℃),用一种抗低温腐蚀的纳米防腐涂料(专利技术)对换热器、烟道、引风机扇叶、烟囱内壁进行防腐处理,达到对锅炉热量的... ---摘自《附件2》
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 招标文件 项目编号:XM-0000047109180918006 采购人:北京市女子监狱 招标代理机构:北京中外建工程管理有限公司 2018年09月目录第... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
喜太狼911
锅炉排烟不完全燃烧热损失 1 5 97 2 2 2 7 锅炉化学不完全燃烧热损失 1 5 98 2 2 2 8 锅炉机械不完全燃烧热损失 1 5 99 2 2 2 9 锅炉散热损失 1 5 100 2 2 2 10 锅炉灰渣热损失 1 5 2 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
捷安特680
“将燃气锅炉排烟温度降到25℃,提高锅炉效率10%以上”;国家建筑节能质量监督检验中心检测实际项目“锅炉热功率替代率为11.3%”。(附件2-3、2-9) 3) 针对燃气热电冷... ---摘自《推荐国家技术发明奖项目公示》
发帖评论