编辑: jingluoshutong 话题热度:574 2019-11-20
关键词: 给水泵,锅炉,检修,锅炉给水泵,boiler,给水泵检修,详解 添加资源
资源与摘要 编辑
ACcyL
9、当您检修锅炉或者更换电器部分配件时,请切断电源以免带电工作造成危险。 10、非专业人员不可随便调节压力控制器,以免压力过大而造成爆炸事故。 11、 安全阀应定期进... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
麒麟兔爷
掌握锅炉给水泵、给水箱、凝结水泵、凝结水箱等给水设备的选择、计算和节能措施。 4.6 熟悉各种管道的布置原则和计算方法。 4.7 了解锅炉房所用燃料的储运,熟悉煤粉制备方... ---摘自《附件》
喜太狼911
锅炉启动前与启动运行的操作方法 1 1 给水泵上水联锁试验 1 1 1 进水检查 1 1 2 低位联锁试验检查 1 1 3 复位操作 1 1 4 高位试验操作 1 1 5 复位放水操作检查 1 2 燃油(气)锅炉点... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
sunny爹
锅炉给水泵出口增设两台给水换热器,热媒水分别与锅炉上水、外取热器和油浆蒸汽发生器上水进行换热;锅炉鼓风机出口风道增设空气预热器,利用热媒水对空气进行加热,以提... ---摘自《目录》
过于眷恋
锅炉启动前与启动运行的操作方法 1 1 给水泵上水联锁试验 1 1 1 进水检查 1 1 2 低位联锁试验检查 1 1 3 复位操作 1 1 4 高位试验操作 1 1 5 复位放水操作检查 1 2 燃油(气)锅炉点... ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
You—灰機
/h,循环给水泵 6 台(4 开2备) 。 ③ 供电系统 新建 2 台14MW 燃气轮机发电机组,1 台... 绿化检修楼、办公室、值班宿舍、厂区道路及绿化。 环保 工程 ① 排水系统 厂内排水采用... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
戴静菡
当流动阻力超过给水泵富裕压头时,将迫使锅炉降负荷运行。 高温高压的大容量汽轮机的高压部分蒸汽流通截面很小,少量的沉积即会增加蒸汽的流动阻力,降低汽轮机的出力和效... ---摘自《目次》
xiong447385
锅炉检修、沼气瞬时段超量、脱硫塔 设施故障或全厂停电情况下燃烧排放,沼气通过内燃式火炬燃烧后 18 米高处安 全排放。 ②废水: 建设项目排水包括连续排水和间断排水, ... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
bingyan8
锅炉给水泵 通用设备 BN9-1.05/0.2 汽机房 否25 汽轮发电机 通用设备 QF-9-210500V 汽机房 否26 真空除氧器 通用设备 (ZCY50H-P) 除氧器 否27 锅炉 专用设备 ---摘自《ICS 91.100.10》
f19970615123fa
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 也有两个串级 之间相互切换的,比如两个给水泵互为备用,调节汽包水位。它们都是控制... ---摘自《www.gongkong365.com》
阿拉蕾
#2汽动给水泵检修行车 QD 小汽机间 额定起重量:15t,起升高度:22m 5 水源地泵房行车 QD 水源地 额定起重量:大钩20t小钩5t,起升高度:大钩35m、小钩35m。 6 #1机电动... ---摘自《附件1:维护设备清单:》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉给水泵加压进入燃气锅炉省煤器,加热成热水,经过各自锅炉的蒸发器、过热器产生1.35MPa-340℃和2.6MPa-540℃的过热蒸汽,蒸汽全部送汽轮机组做功,作功后的乏汽... ---摘自《一、工艺流程简述(图示):》
笔墨随风
台23锅炉给水泵 台34附电动机 N=75kW 台35除氧水泵 台36附电动机 N=15kW 台37管道及阀门 t 10 8 金属结构件 t 1 9 保温材料(复合硅酸盐) m3 25 十四 换热站 1 整体媒油 油5.... ---摘自《概述》
静看花开花落
锅炉给水泵工业汽轮机 与输出功率600MW级及以下的电站汽轮机配套的给水泵汽轮机 84068120 84068130 84068200 5 84138100 锅炉给水泵 流量≤2400m3/h,扬程≤42 ---摘自《附件:》
hys520855
锅炉给水泵汽轮机速关阀挂闸故障分析与处理[J].浙江电力,2012,31(03):53-55+62. SHANG Nianqing.Analysis and treatment of latch fault for quick-closing valve of boiler feed-water ... ---摘自《某660MW超临界机组给水泵汽轮机调节系统故障分析及处理》
人间点评
锅炉给水泵 Q=60m 3 /hr H=545m N=160kw 碳钢 2 28 锅炉给水循环泵 Q=780m 3 /hr H=54m N=185kw 碳钢 2 29 冷凝液泵 Q=40m 3 /hr H即撤离泄漏区, 并拉好警戒线, 禁止无关... ---摘自《第一章 总则》
于世美
锅炉给水泵暖管道疏水 • 再热/过热喷水隔离 • 汽包排污/关断排气 • 汽包隔离设备 • 自动减压阀 • 观察孔/疏水 • 串联排污 • 锅炉排污 • 主过热疏水/排气/仪... ---摘自《电站阀门》
夸张的诗人
将4台锅炉给水泵返厂维修,影响了锅炉按期投用。 暂停交易资 格1年2016年10月21 42249900 南京发尔士新能源有 限公司 其他 水煤浆添 加剂 在化工专业供应商现场审查中,该... ---摘自《SursenReader》
飞翔的荷兰人
1455-2015" 221,"发电企业设备检修导则","DL/T 839-2003","水电厂计算机监控系统运行及维护规程" 222,"大型锅炉给水泵性能现场试验方法","DL/T 816-2003... ---摘自《DLT》
木头飞艇
1 给水泵、工业水泵、除氧水泵应进行日常维护保养。 2 对工业水池、工业水塔应经常检查和卫生清理。 3 应定期检查通往锅炉汽包、减温器的给水管道上的阀门组和给水泵再循环... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
发帖评论