编辑: 王子梦丶 话题热度:439 2019-11-15
关键词: 换气次数,换气,锅炉房,燃油,燃油锅炉房,锅炉,次数 添加资源
资源与摘要 编辑
sunny爹
本项目采取地下车库送排风系统,在换气次数不小于6次/h的情况下,地下车库内的污染物浓度可达到《工业场所有害职业接触极限 化学有害因素》(GBZ2.1-2007)中污染物的允... ---摘自《目录》
无理的喜欢
4)室内通风换气次数每小时不应小于2次; 5)室内电气、照明装置应符合现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的“1区”设计的规定。 2 当调压装... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
f19970615123fa
6 次,事故换气次数每 小时不应少于 12 次。在锅炉间外墙上设有事故排风机和防爆型轴流风机,与可燃 6 气体浓度检测报警装置连锁。 燃气计量间外墙上设有防爆型轴流风机。燃... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
捷安特680
室内通风换气次数每小时不应小于 2 次。 5) 室内电气、照明装置应符合现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058 的“1 区”设计的规定。 2 当调压装... ---摘自《城镇燃气设计规范》
梦三石
设置机械通风的建筑物,需按照建筑各区域的实际使用要求,合理设置通风系统的形式、换气次数和风量大小,选择高效节能的机械通风装置。 6.1.3照明系统 在建筑能耗中,照明... ---摘自《教育类》
sunny爹
库容和换气次数等,均直接影响停车场内空气中汽车尾气污染物的浓度。对车库汽车尾气浓度影响预测,采用以下估算模式: 地下停车场内污染物浓度按下式计算: 式中:——... ---摘自《目录》
星野哀
房间,应采取自然通风措施,换气次数每 小时不应小于 2 次。 地上调压站调压室与毗连房间之间应用 实体隔墙隔开,其设计应符合下列要求: 1) 隔墙厚度不应小于 24cm,且应... ---摘自《DB11》
xwl西瓜xym
自然通风换气次数不小于2次/ h的面积比例达到6 0%,得6分; 达标面积比例每提高5%加1分,最高得1 0分. 8 2 1 1 气流组织合理,评价总分值为5分,并按下列规则分别 ... ---摘自《北京市地方标准》
喜太狼911
m , 8 . 2 . 4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于 6 次/ / h 计算确定。 8 . 2 . 5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机, 并应在排烟支管上设有烟气温度超过 2 8 0 C 时能自动关... ---摘自《汽车库、 修车库、》
yn灬不离不弃灬
燃油、燃气、 燃煤锅炉的选择和锅炉锅炉的配置,应符合以下节能要求: 1、应选择热效率高、负荷调节性能好的设备,额定热效率不应低于表 4.5.3 中的规 定值,且应符合现... ---摘自《DBJ》
学冬欧巴么么哒
锅炉设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合收割... 应采取科学的通风换气方法,保证气流均匀,及时排出舍内的有害气体。 应在粪便、垫料... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
sunny爹
全面通风换气次数≥8 次/小时,事故通风,换气次数≥16 次/小时,事故通风量由经常通风系统和事故通风系统共同承担。 4.3.3储运 4.3.3.1运输 企业的生产运输分两部分,其中,产... ---摘自《目录》
252276522
当缺乏必要的资料时,可按房间换气次数计算; 2 车间变配电室、粘结剂房、压缩空气站、循环水泵房应设置机械排风系统。 12.3.3 事故通风的设计应符合下列规定: 1 变配电室... ---摘自《UDC》
NaluLee
换气次数不小于10次/h 1、盐酸储罐、计量箱设置防护围堰,围堰高度不低于15cm,设置酸雾吸收器等; 2、设具保温功能的喷淋洗眼设施,服务半径不大于15m 公司级 总经理办... ---摘自《ICS 13.100》
252276522
换气次数 (次/h) 备注担负 1 个防烟分区 60 - 单台风机排烟量不应小于 7200m3 /h 室内净高大于 6.0m 且不划分 防烟分区的空间 担负 2 个及 2 个以上防烟分区 120 - ---摘自《UDC》
烂衣小孩
(1)燃油锅炉的正常通风量按换气次数不少于 3 次/h 确定。 (2) 燃气锅炉的正常通风量按换气次数不少于 6 次/h 确定,事故通风量为正常通风量的 2 倍。 第三节 燃油、燃气设... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
向日葵8AS
对采用燃油作燃料的, 其正常换气次数不应小于 3 次/h, 事故换气次数不应小于 6 次/h;对采用燃气作燃料的,其正常换气次数不应小于 6 次/h,事故换气次数不应小于 12 次/h。 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
hgtbkwd
的燃气锅炉燃油锅炉应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油器表面接触 能引起燃烧的场所; 56      2 生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸汽的作用能引... ---摘自《建筑防火通用规范》
星野哀
锅炉的安全要求应符合 GB 50016 和GB 50041 的规定。燃油、燃气管道接地良好,螺钉少 于5个的法兰连接处跨接线应完好有效;接地电阻应每年检测 1 次,并保存记录。 4.5.1... ---摘自《DB11》
star薰衣草
换气次数是室内热环境的另外一个重要的设计指标,冬季室外的新鲜空气进入室内一方面有利于确保室内的卫生条件,但另一方面又要消耗大量的能量,因此要确定一个合理的换气... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
发帖评论
发布一个新话题