编辑: sunny爹 话题热度:655 2022-11-03
关键词: 反烧,锅炉,供暖,安装,采暖,装了,供热,锅炉安装 添加资源
资源与摘要 编辑
梦里红妆
现有燃煤锅炉已拆除,采暖供热采用空气能+量子能热泵机组;原煤储存、转载、筛分及运输过程均已采取了严格抑尘除尘措施。 符合 4 对固体废弃物的综合利用,遵循循环经济理... ---摘自《山西灵石银源华强煤业有限公司》
xiaoshou
GB 50242《建筑给 水排水及采暖工程施工质量验收规范》的有关规定; (2)锅炉范围内管道的安装,对于 A 级锅炉应当符合 DL 5031《电力建设施工及验 收技术规范(管道篇)... ---摘自《TSG》
qksr
锅炉安装脱硫脱硝及除尘设施 焦炉烟气采用钙钠双碱法脱硫和低氮燃烧脱硝、高烟囱排放 化产、甲醇系统废气回收利用 备煤、焦炉、熄焦塔、筛焦、运输等产尘点设置除尘设施,... ---摘自《前言》
丑伊
燃气锅炉 NOx 减排对缓解冬季大气污染具有重要意义 根据 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50736-2012)中的规定, 室外日平均温度小于等于 5℃时开始采暖,室... ---摘自《乌鲁木齐市地方标准》
You—灰機
在余热锅炉尾部加装了换热器,向办公楼、控制室和倒班宿舍进行采暖、制 冷并提供生活热水;配套采用了抽凝式汽轮机供热,减少了汽轮机的冷端损失, 提高全厂的热效率,进... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
被控制998
《关于开展燃气锅炉氮氧化物 治理工作的通知》,冀气领办[2018]177 号; (22)《河... 生产用热由电提供,办公生活采暖使用电空调,车间冬季无需采暖 环保工程 废气 发泡工... ---摘自《沧州金辐汽车零部件有限公司》
赵志强
采暖 0.5 燃煤锅炉 无无反烧 0.5 0.14 0.9 3 孙清屯村小学 孙清屯村 采暖 0.5 燃煤锅炉 5 CLSG3.5-95/70-AⅢ 无无反烧 0.064 0.005 0.45 28 中学 何七拨村北 采暖 0.7 CWNG0.7 无无... ---摘自《南皮县人民政府办公室》
没心没肺DR
( 错)225、 采暖、 给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装高度,距地面应 1.5~1.8m,2 个以上管卡 8 应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。( 对)226、电力变... ---摘自《高处安装、 维护、》
苹果的酸
台醇基燃料锅炉为生活区采暖锅炉污染 物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中表 3 燃油锅炉特别排放限 值规定,具体见表 2.4-9。 表2.4-9 新建锅炉大气... ---摘自《夏县新大象养殖有限公司》
贾雷坪皮
实施蓄热式电锅炉、热泵、分散式电采暖应用替代燃煤锅炉或使用超低排放燃煤锅炉。对拆除的燃煤改电锅炉,落实好省上每蒸吨给予2万元的补助政策。大力拓展和支持交通、工... ---摘自《宝鸡市人民政府办公室文件》
LinDa_学友
锅炉钢结构设计规范 GB 26164.1 电业安全工作规程 第1部分:热力和机械 GB/T 27869 ... 8471 袋式除尘器安装技术要求与验收规范 JB/T 8533 回转反吹类袋式除尘器 T/CBTA ... ---摘自《CBTA》
bingyan8
矿井主、副井工业场地各安装 CLSG4 型常压燃煤锅炉 1 台,额 定功率 1.4MW,供回水温度 80/60℃。同时,主井工业场地浴室和 副井工业场地浴室各配有 1 台LSB 型双炉排反烧... ---摘自《扣除式退出祁连山自然保护区》
枪械砖家
也可以选择安装地热除垢过滤器---地热通。 地暖进水热回水不热主要有以下几种原因: ... 地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出 来。因为锅炉管道水... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
棉鞋
安装地点要求 9 3.3 维护 9 3.4 回收与废弃处理 9 3.4.1 燃气采暖热水炉 10 3.4.2 包装 10 3.5 节能提示 10 4 操作 12 4.1 操作元件概览 12 4.2 显示屏 12 4.3 将燃气采暖热水炉投入运... ---摘自《操作手册》
贾雷坪皮
2)、燃烧器的安装锅炉厂技术人员进行现场指导。 3)、烟囱安装: 烟囱安装应保证垂直,垂直度偏差应保证在±1/1OOOmm以内。烟囱与热水锅炉连接处,在烟囱底部应安装一集... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
飞鸟
反烧:固体燃料燃烧时火焰逆热烟气自然流动方向传播的燃烧 方式,具有能延缓挥发分析出速度的特点,适用于烟煤等挥发分高 的燃料。 电采暖:将电能转化成热能来满足供暖需... ---摘自《民用煤燃烧污染综合治理技术指南》
贾雷坪皮
CN 供用户/安装人员使用 安装和使用说明书 TURBO 燃气采暖热水炉(单采暖) N1PB20 - VU CN 182/2-3 H TURBO N1PB26 - VU CN 242/2-3 H TURBO N1PB30 - VU CN 282/3-3 ... ---摘自《TURBO》
wtshxd
办公区冬季采暖利用沸腾炉余热供给,拆除原有工程1台2.1MW 二次反烧锅炉及其排气筒 -- 物料储存 设置密闭原料库、密闭精煤库等密闭储存库用于物料储存 -- 3. 工程规模与产品... ---摘自《建设项目基本情况》
yyy888555
商用燃气铜管锅炉 安装 安装 安装 安装、 、 、 、使用 使用 使用 使用、 、 、 、维护说明书 维护说明书 维护说明书 维护说明书 水暖锅炉 水暖锅炉 水暖锅炉 水暖锅炉 型号:BFH... ---摘自安装、使用、 使用、维护说明书》
ok2015
二次反烧燃煤锅炉供暖,办公区由 1 台0.29MW 二次反烧燃煤锅炉供暖。 ③给排水 现有工程总用水量为 5564.1m3 /d,其中新鲜水 0.8m3 /d,矿井水 105.3m3 /d,原 料带入 156.6... ---摘自《建设项目环境影响报告表》