编辑: 夸张的诗人 | 2013-07-29 |
五、SF6断路器的结构类型 瓷柱式SF6断路器
五、SF6断路器的结构类型 2.罐式SF6断路器 1-套管;
2-支持绝缘子;
3-电流互感器;
4-静触头;
5-动触头;
6-喷口工作缸;
7-检修窗;
8-绝缘操作杆;
9-油缓冲器;
10-合闸弹簧;
11-操作杆 结构特点:灭弧室安装在接地的金属罐中,高压带电部分用绝缘子支持,对箱体的绝缘主要靠SF6气体.绝缘操作杆穿过支承绝缘子,把动触头与机构驱动轴连接起来,在两个出线套管的下部都可安装电流互感器. 优点:结构重心低,抗震性能好,灭弧断口间电场较好,断流容量大,可以加装电流互感器,还能与隔离开关、接地开关、避雷器等融为一体,组合成复合式开关设备.借助于套管引线,基本上不用改装就可以用于全封闭组合电器之中.缺点:罐体耗用材料多,用气量大,系列性差,难度较大,造价比较昂贵.
五、SF6断路器的结构类型 罐式SF6断路器
六、SF6断路器的使用知识 1.SF6气体密度的监测2.SF6断路器的检漏3.SF6断路器的含水量监测4.SF6断路器在运行中的检查 压力表监测:在运行中可直观地监测气体的压力的变化,平均压力是否异常 . 密度继电器监:当气体泄漏时,先发补气信号,继续泄漏,对断路器进行分闸闭锁,并发闭锁信号. 定性检漏:判断泄漏率的相对程度.方法有:抽真空检漏、发泡液检漏、检漏仪检漏、局部蓄积法、分割定位法、压力下降法等. 定量检漏:测定SF6气体的泄漏率,方法有:挂瓶法、扣罩法、局部包扎法等.定量测量应在充气24h后进行,判断标准为:年漏气率不大于1%. 测量方法:重量法、电解法、露点法、电容法、压电石英振荡法、吸附量热法和气相色谱法. 重量法是国际电工委员会(IEC)推荐的仲裁方法,电解法和露点法为其推荐的日常测量方法. 运行中除了按断路器的一般检查项目进行检查外还应特别注意检查气体压力是否保持在额定范围,发现压力下降即表明有漏气现象,应及时查出泄漏部位并进行消除.严格防止潮气进入断路器内部.
六、SF6断路器的使用知识
5、检修(1)SF6气体中的杂质及处理(2)SF6断路器的补气(3)SF6气体的回收净化处理(4)SF6断路器的检修注意事项 SF6新气的纯度不应低于99.8%,充入设备后SF6气体的纯度不低于97%,运行中SF6气体的纯度不低于95%. 充气前,所有管路冲洗干净,充气后气压稍高于要求值.充气时,先开钢瓶阀门,再开减压阀,使SF6气体缓慢充入设备,并观察气压变化;
充气至额定气压后,先关减压阀,再关钢瓶气阀. 采用带有净化器的SF6气体回收装置. 断电源;
气体回收;
氮气洗;
通风换气;
白色粉末吸尘器或柔软卫生纸拭净;
金属部件清洗剂或汽油清洗;
绝缘件无水酒精或丙酮清洗;
新密封圈 ;
吸附剂更换;
绝缘件干燥;
避潮气 思考习题 思考练习1.SF6气体有哪些特性?SF6断路器有何特点?2.SF6断路器有哪些灭弧室结构?各有何特点?3.SF6断路器有哪些附件?其作用分别是什么?4.SF6断路器的检漏方法有哪些?年漏气率标准是什么?5.水分和杂质对SF6断路器的使用有何影响?允许的含水量和纯度各是多少? ........