编辑: 贾雷坪皮 2019-07-29
"2014年第二批上海市公共建筑节能改造重点城市示范项目名单汇总" "序号","项目名称","申报单位","建筑类型","建筑","改造内容","改造周期","节能率","合同能源" ,,

,,

"面积",,

,,

,,

,,

"(万m2)",,

,,

"1","上海仲盛世界商城综合节能改造合同能源管理项目","上海碳索能源服务有限公司、上海仲盛世界商城管理有限公司","商场","28.

71001953125","供冷系统:增加智能群控系统,对主机进行清洗,冷水泵、冷却水泵变频改造.供热系统:采用模块式风冷热泵代替原天然气热水锅炉提供冬季供暖.照明系统:采用LED灯具替代原公共区域传统照明灯具和部分承租户传统照明灯具.电梯系统:自动扶梯加装节能运行装置.光伏发电:在屋顶敷设1MWp容量的光伏系统.运行管理:增加分项计量和能源管理系统.","2013.12~2014.6",">20%","是" "2","上海交通大学医学院附属仁济医院(西院)住院楼合同能源管理项目","上海交通大学医学院附属仁济医院、上海中金能源投资有限公司","医疗卫生","1.65000122070312","空调、供暖系统:风冷螺杆式热泵机组和多联式空调机组替代原活塞式冷水机组、分体空调及集中锅炉供暖系统.照明系统:LED灯具替代原白炽灯、日光灯等.安装分项计量及能耗管理系统.","2012.9~2013.6",">20%","是" "3","上海市儿童福利院空调、照明、锅炉综合节能改造项目","上海国瑞环保科技有限公司、上海市儿童福利院","综合建筑","3.24000244140625","空调系统:能源塔热泵系统替代原热泵冷水机组;

空调水循环泵电机加装变频器.照明系统:LED灯具替代原白炽灯、日光灯、筒灯.锅炉油改气.","2012.10~2013.12",">20%","是" "4","上海中国煤炭大厦综合节能改造项目","上海中国煤炭大厦有限责任公司、上海建科建筑节能技术有限公司","宾馆饭店","5.3800048828125","生活热水系统:采用1台燃气热水锅炉、2台CO2热泵热水器替代原有电锅炉提供生活热水;

空调冷热源系统:高效磁悬浮离心式冷水机组替代原有风冷热泵冷热水机组;

2台燃气锅炉(与生活热水锅炉互联)替代原有风冷热泵机组;

照明系统:采用LED节能灯替代大楼公共区域部分传统光源.","2013.12~2014.7",">20%","是" "5","上海大剧院节能改造项目","上海大剧院","宾馆饭店","6.1500048828125","围护结构:除一层外其他部位全部玻璃幕墙贴膜,望星空宴会厅采光天窗改为实体保温屋面,北侧水景改为垂直绿化,新添小型屋顶花园;

空调冷源系统:原有3台离心式冷水机组更换为高效新品,4台冷水泵、4台冷却水泵加装变频装置,原有3台冷却塔更换为高效新品,局部空间增设多联机减少集中系统运行时间;

热源系统:燃气热水锅炉加装板式换热器和烟气热回收装置,3台生活热水循环泵、3台采暖循环泵、3台锅炉循环泵、3台补水泵更换为高效新品,空调水输配系统更换保温材料;

照明系统:在前厅、休息厅、售票厅、后舞台、侧台、卫生间等场所设置可调光的LED照明系统,电梯厅、走廊等场所采用定时控制或分区控制的自动控制系统;

电梯系统:垂直电梯配电箱加装超级电容器.","2013.7~2014.5",">20%","否" "6","曙光医院(西院)合同能源管理项目","上海中医药大学附属曙光医院、上海中金能源投资有限公司","医疗卫生","5","空调系统:采用2台水冷螺杆机供冷、2台燃气真空热水锅炉供暖(可同时供暖及供生活热水),替换原有集中式溴化锂机组、燃油锅炉等;

空调冷冻及冷却泵采用高效水泵及变频控制技术.蒸汽系统:制剂楼及供应室就近配置燃气蒸汽发生器替代原有燃油蒸汽锅炉;

厨房蒸汽设备改为燃气设备.生活热水系统:采用2台燃气真空热水锅炉替代原有燃油蒸汽锅炉供应生活热水.照明系统改造:采用LED节能灯替代部分原有T8荧光灯.","2013年12月~2014年6月",">20%","是" "7","上海科技京城节能综合改造项目","上海科技京城管理发展有限公司","办公","10.440009765625","照明系统改造:采用LED节能灯替代大楼原有金卤灯、普通荧光灯等共计17270套.空调系统改造:1台冷水机组变频改造;

空调系统群控改造及主机冷凝器清洗;

二级循环泵变频改造;

冷却塔平衡管改造.电梯系统改造:实施动力系统改造,并安装电能回馈装置.","2013.3~2014.7",">20%","否" "8","震旦国际大楼合同能源管理节能改造项目","上海东方延华节能技术服务股份有限公司、震旦国际大楼(上海)有限公司","办公","10.25","空调系统改造:增设中央空调群控系统,冷却水在线清洗系统,更换冷却塔高效节能填料,空调新风按需控制改造,增加空调水系统的水力平衡措施,增设空调水系统输配变频措施.照明系统改造:采用LED节能灯替代大楼原有传统节能灯具.能源监测管理系统:增设能源监测管理系统.","2013年12月~2014年7月",">20%","是" "9","上海国际贵都大饭店综合节能改造项目","上海国际贵都大饭店有限公司","宾馆饭店","6.0300048828125","生活热水系统:14台空气源热泵替代原有2台燃油锅炉,供应大楼生活热水以及游泳池热水;

员工洗浴安装节水装置.空调水系统改造:对7台冷水循环泵、7台热水循环泵进行变频改造.照明系统改造:采用LED节能灯替代原有的传统灯具.电梯系统改造:采用6台变频及电能反馈系统电梯替代原有6台老式电梯.","2012.1~2014.7",">20%","否" "10","上海衡山宾馆综合节能改造","上海市衡山(集团)公司衡山宾馆","宾馆饭店","3.44000244140625","空调系统:新增2台离心式冷水机组和5台真空热水锅炉,替代原有2台溴化锂主机.空调水系统新增变频水泵.生活热水系统:新增太阳能热水系统、CO2热泵热水器与5台真空热水锅炉共同提供宾馆生活热水.照明系统:采用LED节能灯替代宾馆客房、餐饮及公共区域的部分白炽灯和传统节能灯.","2012.4~2014.7",">20%","否" "合计",,

,,

"51.58"

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题