编辑: xiaoshou 2019-07-12

, 防火堤、防护墙必须采用不燃材料建造,且必须密实、闭合. , 现场检查 , ,,

, 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于2处越堤人行踏步或坡道,并设置在不同方位上.隔堤、隔墙亦应设置人行踏步或坡道. , 现场检查 , ,,

, 立式油罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于该罐罐壁高度的一半;

卧式油罐的罐壁至防护堤或防护墙内堤脚线的距离不应小于3m. , 现场检查 ,

2 , 事故池 ,,

储存罐组应设防火堤或事故存液池,其有效容量不应小于其中最大储罐的容量. , 现场检查 ,

3 , 警示标志 ,,

应置明显的安全警示标志,写明紧急情况下的应急处置办法. , 现场检查 ,

(四)应急救援设施 ,,

,,

,

1 , 应急救援器材 ,,

应定期对安全设施和应急救援器材进行经常性维护、保养.维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字. , 现场检查 ,

2 , 防雷防汛设施 ,,

防雷设施是否完好有效,防汛措施是否完善. , 现场检查 ,

(五)作业安全 ,,

,,

,

1 , 吊装作业 ,,

吊装作业人员(指挥人员、起重工)应持有有效的特种作业人员操作证. , 现场检查 , ,,

, 警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志,并设专人监护,非作业人员禁止入内. , 现场检查 , ,,

, 吊装作业时应明确指挥人员,指挥人员应佩戴明显的标志. , 现场检查 , ,,

, 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点. , 现场检查 , ,,

, 当起重臂吊钩或吊物下面有人、吊物上有人或覆置物时,不得进行起重操作. , 现场检查 , ,,

, 起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路.在输电线路近旁作业时,应按规定保持足够的安全距离,不能满足时,应停电后再进行起重作业. , 现场检查 ,

2 , 动火作业 ,,

必须办理《动火安全作业证》,实行一个动火点、一张动火证.动火人应随身携带《作业证》,并应在有效期内. , 现场查看作业票证 , ,,

, 应有专人监火,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,配备足够适用的消防器材. , 现场检查 , ,,

, 监火人应坚守岗位,不准脱岗;

在动火期间,不得兼做其他工作. , 现场检查 , ,,

, 凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置及处于甲、乙类区域的生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗、置换,取样分析合格后方可动火作业;

, 现场检查 , ,,

, 凡处于甲、乙类区域的动火作业,地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等,应检查分析,距用火点15m以内的,应采取清理或封盖等措施;

对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取有效的空间隔离措施. , 现场检查 , ,,

, 动火期间距动火点30m内不得排放各类可燃气体;

距动火点15m内不得排放各类可燃液体;

不得在动火点10m范围内及用火点下方同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业. , 现场检查 , ,,

, 使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;

氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5m,二者与动火作业地点不应小于10m,并不得在烈日下曝晒. , 现场检查 , ,,

, 动火作业前应进行安全分析,取样与动火间隔不得超过30分钟. , 查看作业票证 ,

3 , 高处作业 ,,

从事高处作业的单位应办理《高处安全作业证》,落实安全防护措施后方可作业. , 现场检查 , ,,