气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程(IT系统配套基础设施建设)建筑安装清单 序号 , 工程项目 , 简要规格 , 参考型号 , 参考品牌 , 可研批复 ,,

, 序号 , 工程项目 , 简要规格 , 数量 , 单位 , 备注

一、电气专业

一、电气专业 ,,

,,

,

1 , 进线配电柜1AA1/1AB1 , 宽x深x高800X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

2 ,

156250 ,

312500 ,

1 , 进线配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装 ,

4 , 台 ,

2 , 进线配电柜1AA2/1AB2 , 宽x深x高800X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

2 ,

166400 ,

332800 ,

2 , UPS输入配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装 ,

8 , 台 ,

3 , 进线配电柜1AA3/1AB3 , 宽x深x高600X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

2 ,

154350 ,

308700 ,

3 , 维修旁路配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高600X1000X2200,落地安装 ,

2 , 台 ,

4 , 进线配电柜1AA4/1AB4 , 宽x深x高600X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

2 ,

124425 ,

248850 ,

4 , UPS输出配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高600X1000X2200,落地安装 ,

6 , 台 ,

7 , 空调配电柜1ADU1/1ADU2 , 宽x深x高800X450X2000,靠墙安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

2 ,

87175 ,

174350 ,

5 , 空调配电柜 , 玻璃门柜型,宽x深x高800X450X2000,靠墙安装 ,

6 , 台 ,

9 , 动力配电箱1PQ , 宽x深x高600X250X900,挂墙明装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

1 ,

15351 ,

15351 ,

6 , 排风机配电箱 , 焊接箱体,宽x深x高600X250X900,挂墙明装 ,

3 , 台 ,

10 , 配电箱UAL , 宽x深x高600X250X900,挂墙明装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

1 ,

8211 ,

8211 ,

7 , UPS配电箱 , 焊接箱体,宽x深x高600X250X900,挂墙明装 ,

14 , 台 ,

3 , 配电柜2AA4/2AB4 , 宽x深x高800X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

2 ,

186350 ,

372700 ,

8 , 维修旁路配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装 ,

2 , 台 ,

4 , 配电柜2AA5/2AB5 , 宽x深x高800X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

2 ,

193490 ,

386980 ,

9 , UPS输出配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装 ,

8 , 台 ,

8 , 智能配电列头柜PDU01~PDU04 , PMM柜型,600*1200*2000mm,落地安装;

A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

8 ,

159575 ,

1276600 ,

10 , 智能配电列头柜1~5 , 机柜柜型,600*1200*2000mm,落地安装;

A/B路分两台柜体设置,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 ,

10 , 台 , A/B路也可放置到一个柜体内

1 , 智能配电列头柜 , PMM柜型,600*1200*2000mm,落地安装;

A/B路双面供电 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

1 ,

126370 ,

126370 ,

11 , 智能配电列头柜 , 机柜柜型,600*1000*2000mm,落地安装;

A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 ,

1 , 台 , A/B路放置到一个柜体内

1 , 智能配电列头柜 , PMM柜型,600*1200*2000mm,落地安装;

A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 , 施耐德开关 , 施耐德 ,

1 ,

102800 ,

102800 ,

12 , 智能配电列头柜 , 机柜柜型,600*1200*2000mm,落地安装;

A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 ,

1 , 台 , A/B路放置到一个柜体内

11 , 配电柜支架 , 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制 , 按实际尺寸定制 , 国产 ,

18 ,

1260 ,

22680 ,

13 , 配电柜支架 , 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制 ,

47 , 个 ,

12 , UPS支架 , 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制 , 按实际尺寸定制 , 国产 ,

2 ,

1890 ,

3780 ,

14 , UPS支架 , 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制 ,

6 , 个 ,

13 , 机柜支架 , 50角钢焊接,根据设备实际尺寸定制 , 按实际尺寸定制 , 定制 ,

56 ,

1050 ,

58800 ,

15 , 机柜支架 , 50角钢焊接,根据设备实际尺寸定制 ,

189 , 个 ,

14 , UPS系统设备二次搬运及就位安装 , 包含UPS主机、电池、电池架、电池开关箱、电池连线就位及安装调试 ,,

,

1 ,

86625 ,

86625 ,

16 , UPS系统设备二次搬运及就位安装 , 包含UPS主机、电池、电池架、电池开关箱、电池连线就位及安装调试 ,

1 , 项 ,

14 , UPS系统设备二次搬运及就位安装 , 包含UPS主机、电池、电池架、电池开关箱、电池连线就位及安装调试 ,,

,

1 ,

86625 ,

86625 ,

17 , 机柜微模块设备二次搬运及就位安装 , 机柜设备二次搬运、就位、并柜安装 ,

1 , 项 ,

18 , 电力电缆 , 1.

型号:WDZB-YJY4*240+1*1202.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

1017 , 米 ,

19 , 电力电缆 , 1.型号:WDZB-YJY4*185+1*952.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

208 , 米 ,

20 , 电力电缆 , 1.型号:WDZB-YJY4*150+1*702.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

144 , 米 ,

21 , 电力电缆 , 1.型号:WDZB-YJY4*120+1*702.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

496 , 米 ,

22 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY4*95+1*502.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

368 , 米 ,

23 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY4*70+1*352.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

224 , 米 ,

24 , 电力电缆 , 1.型号:WDZB-YJY4*50+1*252.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

128 , 米 ,

25 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY4*35+1*162.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

400 , 米 ,

26 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY4*25+1*162.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

133 , 米 ,

27 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJYWDZ-YJY5*162.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,

671 , 米 ,

28 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY5*102.敷设方式:桥架、线槽敷设 ,

652 , 米 ,

29 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY5*62.敷设方式:桥架、线槽 ,

1114 , 米 ,

30 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY5*42.敷设方式:桥架、线槽 ,

1417 , 米 ,

31 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY5*2.52.敷设方式:桥架、线槽 ,

89 , 米 ,

32 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY3*62.敷设方式:桥架、线槽 ,

4838 , 米 ,

33 , 电力电缆 , 1.型号WDZBN-YJY5*62.敷设方式:桥架、线槽 ,

198 , 米 ,

34 , 电力电缆 , 1.型号:WDZBN-YJY5*2.52.敷设方式:桥架、线槽、管内 ,

42 , 米 ,

35 , 电缆终端头5*240 , 电缆终端头制作安装 ,

90 , 个 ,

36 , 电缆终端头5*185 , 电缆终端头制作安装 ,

16 , 个 ,

37 , 电缆终端头5*120 , 电缆终端头制作安装 ,

20 , 个 ,

38 , 电缆终端头5*95 , 电缆终端头制作安装 ,

8 , 个 ,

39 , 电缆终端头5*50 , 电缆终端头制作安装 ,

16 , 个 ,

40 , 电缆终端头5*16 , 电缆终端头制作安装 ,

28 , 个 ,

41 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:600*100 ,

38 , 米 ,

42 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:500*100 ,

41 , 米 ,

43 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:400*100 ,

34 , 米 ,

44 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:300*100 ,

102 , 米 ,

45 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:200*100 ,

83 , 米 ,

46 , 金属封闭线槽-防火桥架 , 1.名称:封闭式防火金属线槽2.规格型号:100*50 ,

196 , 米 ,

47 , 开放式金属线槽 , 1.名称:开放式网格金属桥架2.规格型号:400*105 ,

78 , 米 ,

48 , 开放式金属线槽 , 1.名称:开放式网格金属桥架2.规格型号:300*105 ,

100 , 米 ,

39 , 二位带保护门两极带接地插座(地插) , 1.名称:单相暗插座五孔2.规格:250V/10A3.安装方式:墙上暗装 , 五孔 , 国产优质 ,

14 , 220.5 ,

3087 ,

49 , 二位带保护门两极带接地插座(地插) , 1.名称:单相暗插座五孔2.规格:250V/10A3.安装方式:墙上暗装 ,

14 , 个 ,

50 , 插座电源线 , 1.名称:WDZ-BYJ42.敷设方式:沿桥架、线槽、穿钢管敷设 ,

300 , 米 ,

46 , 镀锌电线管 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG403.配置形式:明配 , JDG40 , 京固 , 1.20000061035156 , 3834.6 , 4601.52 ,

51 , 镀锌电线管 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG403.配置形式:明配 , 1.20000061035156 , 100m ,

52 , 镀锌电线管 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG323.配置形式:明配 ,

1 , 100m ,

53 , 镀锌电线管 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG253.配置形式:明配 ,

3 , 100m ,

54 , 镀锌电线管砖、混凝土结构明配敷设公称直径(20mm以内)插座 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG203.配置形式:明配 ,

1 , 100m ,

55 , 金属软管敷设公称直径(20mm以内) , 1.名称:金属软管2.规格:φ203.配置形式:明配 ,

138 , 米 ,

1 , 低压避雷器 , Uc-385V;

Imax-60KA,Up≤1.5KAV25-B+C/4P/FS,配电柜内安装 , B级 , OBO ,

3 , 4488.75 , 13466.25 ,

56 , 低压避雷器 , Uc-385V;

Imax-60KA,Up≤1.5KA4P,配电柜内安装 ,

6 , 个 ,

2 , 低压避雷器 , Uc-385V;

Imax-40KA,Up≤1.5KAV20-C/4P/FS,配电柜内安装 , C级 , OBO ,

12 ,

1890 ,

22680 ,

57 , 低压避雷器 , Uc-385V;

Imax-40KA,Up≤1.5KA4P,配电柜内安装 ,

29 , 组 ,

11 , 避雷器试验 ,,

试验 ,,

15 , 56.658 , 849.87 ,

58 , 避雷器试验 ,,

35 , 组 ,

45 , 工业连接器 , 1.名称:单相工业连接器2.规格:220V32A , 220V-32A,3P , 曼奈克斯 ,

266 , 204.12015625 , 54295.92 ,

59 , 工业连接器 , 1.名称:单相工业连接器2.规格:220V32A ,

338 , 个 ,

40 , 送配电装置系统试验调整交流1KV以下 ,,

试验 ,,

20 , 310.863 , 6217.26 ,

60 , 送配电装置系统试验调整交流1KV以下 ,,

55 , 台 ,

41 , 备用电源自投装置试验调整1KV以下 ,,

试验 ,,

20 , 358.3125 , 7166.25 ,

61 , 备用电源自投装置试验调整1KV以下 ,,

26 , 台 ,

42 , 事故照明切换装置试验调整 ,,

试验 ,,

1 , 169.197 , 169.197 ,

62 , 事故照明切换装置试验调整 ,,

2 , 台 ,

二、综合布线专业

二、综合布线专业 ,,

,,

,

1 , 室内多模万兆光缆 , 1.名称:OM4多模光缆48芯2.敷设方式:线槽内敷设 , 48芯万兆多模OM4 , 康普 ,

1800 , 96.900078125 ,

174420 ,

1 , 室内多模万兆光缆 , 1.名称:OM4多模光缆48芯2.敷设方式:线槽内敷设 ,

2049 , 米 ,

2 , 光纤连接熔接法 , 1.名称:尾纤熔接 , 尾纤熔接 ,,

5952 , 48.8800390625 , 290933.76 ,

2 , 光纤连接熔接法 , 1.名称:尾纤熔接 ,

5952 , 芯 ,

3 , 光纤尾纤 , 1.名称:OM4万兆多模尾纤2.光纤盒内熔接 , LC多模,OM4,LSZH , 康普 ,

5952 , 153.3 , 912441.6 ,

3 , 光纤尾纤 , 1.名称:OM4万兆多模尾纤2.光纤盒内熔接 ,

5952 , 根 ,

4 , 光纤配线架24口 , 1.名称:24口光纤配线架(含1U光纤面板,不含耦合器)2.安装方式:机架安装 , LC/含光纤面板 , 康普 ,

126 , 2782.5 ,

350595 ,

4 , 光纤配线架24口 , 1.名称:24口光纤配线架(含1U光纤面板,不含耦合器)2.安装方式:机架安装 ,

124 , 个 ,

5 , 光纤耦合器 , 1.名称:双工耦合器2.用于24芯光缆熔接,LC接口3.光纤配线架面板上安装 , LC多模,双工 , 康普 ,

2976 , 99.75 ,

296856 ,

5 , 光纤耦合器 , 1.名称:双工耦合器2.用于24芯光缆熔接,LC接口3.光纤配线架面板上安装 ,

2976 , 个 ,

11 , 开放式网格桥架 , 1.名称:开放式网格金属桥架2.规格型号:400*105 , 400*105 , 卡博菲 ,

80 , 486.528 , 38922.24 ,

6 , 开放式网格桥架 , 1.名称:开................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题