编辑: 麒麟兔爷 | 2019-09-08 |
, 序号 , 工程项目 , 简要规格 , 数量 , 单位 , 备注
一、电气专业
一、电气专业 ,,
,,
,
1 , 进线配电柜1AA1/1AB1 , 宽x深x高800X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
2 ,
156250 ,
312500 ,
1 , 进线配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装 ,
4 , 台 ,
2 , 进线配电柜1AA2/1AB2 , 宽x深x高800X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
2 ,
166400 ,
332800 ,
2 , UPS输入配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装 ,
8 , 台 ,
3 , 进线配电柜1AA3/1AB3 , 宽x深x高600X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
2 ,
154350 ,
308700 ,
3 , 维修旁路配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高600X1000X2200,落地安装 ,
2 , 台 ,
4 , 进线配电柜1AA4/1AB4 , 宽x深x高600X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
2 ,
124425 ,
248850 ,
4 , UPS输出配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高600X1000X2200,落地安装 ,
6 , 台 ,
7 , 空调配电柜1ADU1/1ADU2 , 宽x深x高800X450X2000,靠墙安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
2 ,
87175 ,
174350 ,
5 , 空调配电柜 , 玻璃门柜型,宽x深x高800X450X2000,靠墙安装 ,
6 , 台 ,
9 , 动力配电箱1PQ , 宽x深x高600X250X900,挂墙明装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
1 ,
15351 ,
15351 ,
6 , 排风机配电箱 , 焊接箱体,宽x深x高600X250X900,挂墙明装 ,
3 , 台 ,
10 , 配电箱UAL , 宽x深x高600X250X900,挂墙明装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
1 ,
8211 ,
8211 ,
7 , UPS配电箱 , 焊接箱体,宽x深x高600X250X900,挂墙明装 ,
14 , 台 ,
3 , 配电柜2AA4/2AB4 , 宽x深x高800X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
2 ,
186350 ,
372700 ,
8 , 维修旁路配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装 ,
2 , 台 ,
4 , 配电柜2AA5/2AB5 , 宽x深x高800X1000X2200,落地安装 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
2 ,
193490 ,
386980 ,
9 , UPS输出配电柜 , 抽屉式柜型,宽x深x高800X1000X2200,落地安装 ,
8 , 台 ,
8 , 智能配电列头柜PDU01~PDU04 , PMM柜型,600*1200*2000mm,落地安装;
A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
8 ,
159575 ,
1276600 ,
10 , 智能配电列头柜1~5 , 机柜柜型,600*1200*2000mm,落地安装;
A/B路分两台柜体设置,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 ,
10 , 台 , A/B路也可放置到一个柜体内
1 , 智能配电列头柜 , PMM柜型,600*1200*2000mm,落地安装;
A/B路双面供电 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
1 ,
126370 ,
126370 ,
11 , 智能配电列头柜 , 机柜柜型,600*1000*2000mm,落地安装;
A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 ,
1 , 台 , A/B路放置到一个柜体内
1 , 智能配电列头柜 , PMM柜型,600*1200*2000mm,落地安装;
A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 , 施耐德开关 , 施耐德 ,
1 ,
102800 ,
102800 ,
12 , 智能配电列头柜 , 机柜柜型,600*1200*2000mm,落地安装;
A/B路双面供电,可监控每一个回路,带7寸液晶显示屏 ,
1 , 台 , A/B路放置到一个柜体内
11 , 配电柜支架 , 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制 , 按实际尺寸定制 , 国产 ,
18 ,
1260 ,
22680 ,
13 , 配电柜支架 , 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制 ,
47 , 个 ,
12 , UPS支架 , 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制 , 按实际尺寸定制 , 国产 ,
2 ,
1890 ,
3780 ,
14 , UPS支架 , 8#槽钢焊接,根据设备实际尺寸定制 ,
6 , 个 ,
13 , 机柜支架 , 50角钢焊接,根据设备实际尺寸定制 , 按实际尺寸定制 , 定制 ,
56 ,
1050 ,
58800 ,
15 , 机柜支架 , 50角钢焊接,根据设备实际尺寸定制 ,
189 , 个 ,
14 , UPS系统设备二次搬运及就位安装 , 包含UPS主机、电池、电池架、电池开关箱、电池连线就位及安装调试 ,,
,
1 ,
86625 ,
86625 ,
16 , UPS系统设备二次搬运及就位安装 , 包含UPS主机、电池、电池架、电池开关箱、电池连线就位及安装调试 ,
1 , 项 ,
14 , UPS系统设备二次搬运及就位安装 , 包含UPS主机、电池、电池架、电池开关箱、电池连线就位及安装调试 ,,
,
1 ,
86625 ,
86625 ,
17 , 机柜微模块设备二次搬运及就位安装 , 机柜设备二次搬运、就位、并柜安装 ,
1 , 项 ,
18 , 电力电缆 , 1.
型号:WDZB-YJY4*240+1*1202.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
1017 , 米 ,
19 , 电力电缆 , 1.型号:WDZB-YJY4*185+1*952.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
208 , 米 ,
20 , 电力电缆 , 1.型号:WDZB-YJY4*150+1*702.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
144 , 米 ,
21 , 电力电缆 , 1.型号:WDZB-YJY4*120+1*702.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
496 , 米 ,
22 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY4*95+1*502.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
368 , 米 ,
23 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY4*70+1*352.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
224 , 米 ,
24 , 电力电缆 , 1.型号:WDZB-YJY4*50+1*252.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
128 , 米 ,
25 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY4*35+1*162.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
400 , 米 ,
26 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY4*25+1*162.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
133 , 米 ,
27 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJYWDZ-YJY5*162.敷设方式:桥架、线槽内敷设 ,
671 , 米 ,
28 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY5*102.敷设方式:桥架、线槽敷设 ,
652 , 米 ,
29 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY5*62.敷设方式:桥架、线槽 ,
1114 , 米 ,
30 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY5*42.敷设方式:桥架、线槽 ,
1417 , 米 ,
31 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY5*2.52.敷设方式:桥架、线槽 ,
89 , 米 ,
32 , 电力电缆 , 1.型号WDZB-YJY3*62.敷设方式:桥架、线槽 ,
4838 , 米 ,
33 , 电力电缆 , 1.型号WDZBN-YJY5*62.敷设方式:桥架、线槽 ,
198 , 米 ,
34 , 电力电缆 , 1.型号:WDZBN-YJY5*2.52.敷设方式:桥架、线槽、管内 ,
42 , 米 ,
35 , 电缆终端头5*240 , 电缆终端头制作安装 ,
90 , 个 ,
36 , 电缆终端头5*185 , 电缆终端头制作安装 ,
16 , 个 ,
37 , 电缆终端头5*120 , 电缆终端头制作安装 ,
20 , 个 ,
38 , 电缆终端头5*95 , 电缆终端头制作安装 ,
8 , 个 ,
39 , 电缆终端头5*50 , 电缆终端头制作安装 ,
16 , 个 ,
40 , 电缆终端头5*16 , 电缆终端头制作安装 ,
28 , 个 ,
41 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:600*100 ,
38 , 米 ,
42 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:500*100 ,
41 , 米 ,
43 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:400*100 ,
34 , 米 ,
44 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:300*100 ,
102 , 米 ,
45 , 金属封闭线槽 , 1.名称:封闭式金属线槽2.规格型号:200*100 ,
83 , 米 ,
46 , 金属封闭线槽-防火桥架 , 1.名称:封闭式防火金属线槽2.规格型号:100*50 ,
196 , 米 ,
47 , 开放式金属线槽 , 1.名称:开放式网格金属桥架2.规格型号:400*105 ,
78 , 米 ,
48 , 开放式金属线槽 , 1.名称:开放式网格金属桥架2.规格型号:300*105 ,
100 , 米 ,
39 , 二位带保护门两极带接地插座(地插) , 1.名称:单相暗插座五孔2.规格:250V/10A3.安装方式:墙上暗装 , 五孔 , 国产优质 ,
14 , 220.5 ,
3087 ,
49 , 二位带保护门两极带接地插座(地插) , 1.名称:单相暗插座五孔2.规格:250V/10A3.安装方式:墙上暗装 ,
14 , 个 ,
50 , 插座电源线 , 1.名称:WDZ-BYJ42.敷设方式:沿桥架、线槽、穿钢管敷设 ,
300 , 米 ,
46 , 镀锌电线管 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG403.配置形式:明配 , JDG40 , 京固 , 1.20000061035156 , 3834.6 , 4601.52 ,
51 , 镀锌电线管 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG403.配置形式:明配 , 1.20000061035156 , 100m ,
52 , 镀锌电线管 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG323.配置形式:明配 ,
1 , 100m ,
53 , 镀锌电线管 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG253.配置形式:明配 ,
3 , 100m ,
54 , 镀锌电线管砖、混凝土结构明配敷设公称直径(20mm以内)插座 , 1.名称:镀锌钢管2.规格:JDG203.配置形式:明配 ,
1 , 100m ,
55 , 金属软管敷设公称直径(20mm以内) , 1.名称:金属软管2.规格:φ203.配置形式:明配 ,
138 , 米 ,
1 , 低压避雷器 , Uc-385V;
Imax-60KA,Up≤1.5KAV25-B+C/4P/FS,配电柜内安装 , B级 , OBO ,
3 , 4488.75 , 13466.25 ,
56 , 低压避雷器 , Uc-385V;
Imax-60KA,Up≤1.5KA4P,配电柜内安装 ,
6 , 个 ,
2 , 低压避雷器 , Uc-385V;
Imax-40KA,Up≤1.5KAV20-C/4P/FS,配电柜内安装 , C级 , OBO ,
12 ,
1890 ,
22680 ,
57 , 低压避雷器 , Uc-385V;
Imax-40KA,Up≤1.5KA4P,配电柜内安装 ,
29 , 组 ,
11 , 避雷器试验 ,,
试验 ,,
15 , 56.658 , 849.87 ,
58 , 避雷器试验 ,,
35 , 组 ,
45 , 工业连接器 , 1.名称:单相工业连接器2.规格:220V32A , 220V-32A,3P , 曼奈克斯 ,
266 , 204.12015625 , 54295.92 ,
59 , 工业连接器 , 1.名称:单相工业连接器2.规格:220V32A ,
338 , 个 ,
40 , 送配电装置系统试验调整交流1KV以下 ,,
试验 ,,
20 , 310.863 , 6217.26 ,
60 , 送配电装置系统试验调整交流1KV以下 ,,
55 , 台 ,
41 , 备用电源自投装置试验调整1KV以下 ,,
试验 ,,
20 , 358.3125 , 7166.25 ,
61 , 备用电源自投装置试验调整1KV以下 ,,
26 , 台 ,
42 , 事故照明切换装置试验调整 ,,
试验 ,,
1 , 169.197 , 169.197 ,
62 , 事故照明切换装置试验调整 ,,
2 , 台 ,
二、综合布线专业
二、综合布线专业 ,,
,,
,
1 , 室内多模万兆光缆 , 1.名称:OM4多模光缆48芯2.敷设方式:线槽内敷设 , 48芯万兆多模OM4 , 康普 ,
1800 , 96.900078125 ,
174420 ,
1 , 室内多模万兆光缆 , 1.名称:OM4多模光缆48芯2.敷设方式:线槽内敷设 ,
2049 , 米 ,
2 , 光纤连接熔接法 , 1.名称:尾纤熔接 , 尾纤熔接 ,,
5952 , 48.8800390625 , 290933.76 ,
2 , 光纤连接熔接法 , 1.名称:尾纤熔接 ,
5952 , 芯 ,
3 , 光纤尾纤 , 1.名称:OM4万兆多模尾纤2.光纤盒内熔接 , LC多模,OM4,LSZH , 康普 ,
5952 , 153.3 , 912441.6 ,
3 , 光纤尾纤 , 1.名称:OM4万兆多模尾纤2.光纤盒内熔接 ,
5952 , 根 ,
4 , 光纤配线架24口 , 1.名称:24口光纤配线架(含1U光纤面板,不含耦合器)2.安装方式:机架安装 , LC/含光纤面板 , 康普 ,
126 , 2782.5 ,
350595 ,
4 , 光纤配线架24口 , 1.名称:24口光纤配线架(含1U光纤面板,不含耦合器)2.安装方式:机架安装 ,
124 , 个 ,
5 , 光纤耦合器 , 1.名称:双工耦合器2.用于24芯光缆熔接,LC接口3.光纤配线架面板上安装 , LC多模,双工 , 康普 ,
2976 , 99.75 ,
296856 ,
5 , 光纤耦合器 , 1.名称:双工耦合器2.用于24芯光缆熔接,LC接口3.光纤配线架面板上安装 ,
2976 , 个 ,
11 , 开放式网格桥架 , 1.名称:开放式网格金属桥架2.规格型号:400*105 , 400*105 , 卡博菲 ,
80 , 486.528 , 38922.24 ,
6 , 开放式网格桥架 , 1.名称:开................