编辑: AA003 | 2015-07-08 |
,,
,,
,,
, 重大风险因素评价、控制措施表 , 公司/部门: ,,
填表日期: ,,
保存期:年 ,,
,,
, 序号 , 活动/产品/服务/设施设备 , 重大风险因素 , 类别 , 危害方式 , 涉及部门、场所 , 风险评价 ,,
,,
控制措施 ,,
,,
,,
L , E , C , D ,
1 , 天然气管道输送、维护、检修 , 天然气泄出遇明火 , 化学性 , 火灾、爆炸 , 输送管道,自由锻分厂加热炉、厂房内输送管道,模锻分厂加热炉、厂房内输送管道, ,
1 ,
10 ,
7 ,
70 , 1.
按照《天然气管道阀门安全检查表》,分厂生产现场班组每周组织进行一次安全检查;
分厂每月进行一次安全检查;
2.在进行天然气管道维修检修时,按照公司《危险作业管理办法》办理危险作业审批手续,落实安全措施.
2 , 易燃易爆场所动用明火作业 , 未按规定申报 , 行为性、化学性 , 火灾、爆炸 , 公司易燃易爆场所 ,,
,,
120 , 1.按照《危险作业管理办法》在进行易燃易爆场所动用明火作业前办理危险作业审批手续;
2.作业过程中安排专人进行现场监护;
3.作业现场配置灭火器材
3 ,,
无专人监护 ,,
,,
1 ,
3 ,
40 ,,
4 ,,
无安全措施
5 , 低压电气维修 , 未切断电源 , 行为性、物理性 , 电击、电伤害 , 各单位 ,
1 ,
6 ,
15 ,
90 , 1.作业前按照安全操作规程先断电、再验电,再进行维修;
2.悬挂安全警示牌;
3.作业人员按照特种作业管理规定持证上岗;
4按照要求办理危险作业审批,落实安全技术措施
6 ,,
未悬挂警示牌 ,,
,,
1 ,
6 ,
15 ,
90 ,
7 , 高压电气维修 , 未按制度审批 , 行为性、物理性 , 电击、电伤害 , 变电站、高压线路 ,
1 ,
6 ,
15 ,
90 , 1.按照《危险作业管理办法》在进行电器维修前办理危险作业审批手续,落实安全技术措施;
2.严格执行工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度
8 ,,
未按工作票制度、挂牌制度、工作许可制度、工作监护制度执行 ,,
,,
1 ,
6 ,
15 ,
90 ,
9 , 锅炉运行 , 锅炉缺水、烧干 , 物理性、行为性、化学性 , 爆炸 , 动力分厂液化天然气锅炉房 ,
1 ,
6 ,
15 ,
90 , 1按要求每年检验一次,铅封完好,运行时每周进行一次手动排气试验,每月进行一次自动排气试验,并做好运行记录;
2.排污阀应灵活、无泄漏,污水应排放至安全地点.3.PE线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合相关规定.4.压力表精度不低于2.5级,量程宜为工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100L,刻度盘上标有最高工作压力红线;
每6个月校验一次;
压力表旋转式三通旋塞应灵活、无泄漏.
10 ,,
减压阀失灵
11 ,,
压力表失灵
12 , 起重吊车运行作业 , 钢丝绳断裂 , 物理性 , 吊运和起重伤人、坠物伤人 , 自由锻分厂、模锻分厂、机加分厂、热处理分厂、动力分厂、精锻分公司、下料分厂、等温锻分厂、设备工程部 ,
1 ,
6 ,
15 ,
90 , 1.按照《贵州安大航空锻造有限责任公司危险点管理办法》进行危险点管理,作业岗位人员每天进行检查,作业班组负责人每周进行一次检查,分厂每月组织进行一次检查,公司每季度进行一次检查;
2.设备工程部每月进行设备安全检查;
3.3吨以上吊车按照特种设备进行管理,吊车定期办理特种设备使用登记证,吊车作业人员持证上岗作业,无证人员不得操作起重吊车