编辑: 夸张的诗人 2014-09-28
IM-P403-66 AB Issue

3 1 1.

安全信息 2.产品信息 3.安装 4.调试 5.操作 6.维护 7.备件 SC20 取样冷却器 安装维修指南 IM-P403-66 AB Issue

3 4037151/3 ? Copyright

2008 IM-P403-66 AB Issue

3 2 遵守操作说明,由专业合格人员正确安装、调试、维护是该产品安全运行的唯一保证.(参见安 全信息1.1节).安装时必须遵守管道和工厂建筑安装指南和安全指南,使用合适的工具,及配备必 要的安全设备. 1.1 使用前的准备 参照安装维修指南、铭牌和技术资料,检查该产品是否符合将要应用的要求.产品符合欧洲压力 设备规程,属于种类'

SEP'

,注意:属于此类产品根据规程要求不带CE标志. I) 该产品特别设计有于蒸汽、水均在2类压力设备规程中提到.如果考虑该产品用于其他流 体, 则需要与斯派莎克公司联系,确认考虑应用该产品时的可靠性. II) 检查材质安全、压力和温度及其最大和最小值.如果该产品的最大极限值低于将要安装的系 统,或由于产品不正常导致发生超压或超温,确保系统中包括安全设施,以防出现超过极限 值的状况. III) 确定正确安装位置和流体流向. IV) 斯派莎克的产品不能承受外部压力,安装人员要防止系统中的外力作用在本产品上. V) 安装前拆去所有接口保护盖和铭牌上的保护膜. 1.2 可操作性 产品安装后确保有足够的操作空间,如有需要在操作该产品前当准备安全工作平台.如有需要,配 备起重设备. 1.3 照明 保证光线充足,特别是在细致、复杂的操作时. 1.4 管线中的危险流体或气体 要提前考虑管线内的流体,或者管线内可能有哪些流体.当心易燃物质,危害健康物质和高低温物 质. 1.5 该产品周围的有害环境 爆炸风险,缺氧(如罐体内,低洼处),危险气体,高低温,高温表面,起火危险(如在焊接过程中), 过度噪音,移动的机械设备. 1.6 系统 要了解整体系统地工作原理,任何操作(如关闭截止阀,电气开关)之前都应当考虑:会不会使得 系统其他部分或其他操作人员处于危险之中? 危险包括:通风管道或保护装置被隔离,控制装置或警报装置失效.缓慢开关截止阀,以防止造成 系统冲击. 1.7 压力系统 确保系统压力被隔离,或完全排空.可以考虑双截止阀隔离,将关闭阀门锁上或贴上标签.千万不 要认为压力表归零就表示系统已完全泄压. 1.安全信息 IM-P403-66 AB Issue

3 3 1.8 温度 产品隔离后要冷却至室温,以防止烫伤. 1.9 工具和备件 运行前确保手头有合适的工具和备件.只能使用真正的斯派莎克备件. 1.10 防护服 要考虑操作人员或附近人员是否该配备防护服,以防止发生危险,如化学物质,高低温,辐射,噪音,跌 落物体,以及对眼睛和脸部的伤害. 1.11 工作证 所有的工作必须由能胜任的人员完成,或者在他们的监督之下完成.安装和运行人员必须按照产 品的安装维修指南进行培训,以便能够正确地使用该产品. 当执行 工作证 制度时,操作人员须遵守该制度;

如果不执行该制度,责任人应该清楚工作的性 质,如有需要当配有安全职责助手. 如有需要,当张贴 警告说明 . 1.12 搬运 人工去搬运体积、重量大的产品会有受伤的风险.靠身体去举、推、拉、提或支撑重物会导致 受伤,尤其是背部受伤.建议考虑工作量,个体,重物和工作环境,根据现场的条件采用恰当的搬运 措施. 1.13 余热 在正常使用中该产品的外表面可能会很烫,如果使用在最大允许操作温度下,产品表面温度可能会 达到100℃(212 o F). 该产品不能自排水,从安装位置拆除或移动本产品时须当心(参考 维修说明 ). 1.14 冰冻 对于在环境温度低于冰点下使用的非自排水产品,必要做霜冻防护. 1.15 处理 除非安装维修指南特别说明,本产品可循环利用,处理得当不会造成环境危害. 1.16 回收产品 按照EC健康,安全和环境法令,当发生产品退货时,客户和零售商必须提供危害信息,并且小心处理 可能会导致健康,安全或环境危害的残留污染物或机械损坏.危害信息必须以书面形式提交,包括 健康和安全数据表单,注明任何已鉴定的危害或潜在危害. IM-P403-66 AB Issue

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题