编辑: Mckel0ve 2014-02-10
1

2 inBIO16 0安装说明及连线指南 版本:1.

1 日期:2011年12月 请注意以下安全事项,误操作可能导致 人身伤害: 设备故障甚至 1) 安装完成之前,切勿通电;

禁止带电操作. 2) 全部外围设备必须接地. 3) 所有走线套管,可以使用PVC管或镀锌管. 建议将 5) 读卡器、出门按钮的安装的高度在1.4-1.5米较为合适. 4) 所有接线端子的裸露部分不要超过4mm. 强烈建议 以防裸线过长导致意外接触,引起 6) 电锁与控制器不建议使用同一电源供电.建议使用随机配备的电源. 接通系统电源,正常状态下,机箱上的电源指示灯(红灯)常亮 运行指示灯(绿灯)闪烁 , , 正常工作状态指示灯说明: 通讯状态下通讯指示灯(黄灯)闪烁. 机箱锁孔 电源 空气开关 防拆开关 备用电池 门禁控制器 机箱内部结构 如何拆下控制器 散热孔 控制板 导轨

2 1

3、安装 穿线孔 1)打通穿线孔 安装完机箱后,将控制器从下到上安装到导轨上,再安装其他配件,如电源、备用电池等. 控制板 导轨

2 1 3)安装控制器等其他部件 2)固定机箱

4、接线端功能图 3)辅助输入可接红外人体感应探测器、报警开关等. 4)辅助输出可接门铃、报警器等. 5)状态指示灯连接到机箱上,分别为电源灯、运行状态指示灯、通讯指示灯. EXT RS485指示灯(黄绿) 灯闪表示EXT Rs485正在收发数据. : PC RS485指示灯(黄绿) 灯闪表示RS485正在收发数据;

: POWER指示灯(红色) 常亮表示通电状态;

: RUN指示灯(绿色):灯闪表示系统正常;

CARD指示灯(黄色):灯闪表示刷卡;

2)选线说明: 1)图中的LED指示灯说明: LINK指示灯(绿色) 常亮表示TCP/IP连接正常;

: ACT指示灯(黄色):灯闪表示TCP/IP正在收发数据;

端口 连接线规格 网线 最大传输距离 电源(A) 18AWG*2PIN / 1.5M Wiegand(B) 24AWG*6PIN (根据不同的读头通常有 6PIN、 8PIN、10PIN 可选) 5类(CAT-5)或5类以上网线, 要求单线直流阻抗小于 100Ω/KM 100M 电锁(C) 18AWG*2PIN+24AWG*2PIN,其中 18AWG*2PIN 接锁,24AWG*2PIN 接门磁 / 50M 开关(D) 24AWG*2PIN / 100M EXT485(E) 20AWG*2PIN+24AWG*2PIN,其中 20AWG*2PIN 给读头供电, 24AWG*2PIN 作RS485 通讯线

5 类(CAT-5)或5类以上网线,要 求单线直流阻抗小于 100Ω/KM,接 线时电源的+12V 与GND 都要用双 线并联的方式连接 采用控制器供电时 100M 读头单独供电,只接 RS485 信号线 到控制器时可达 1000M

1、注意事项

2、各部件示意图 状态指示灯 穿线孔 机箱外观图 短路等故障.

3 以太网接口 门 电锁电源 设备电源 A A C E D D D { { { { { 拨码开关 接PC RS485 辅助输出 { { { 出门开关 状态指示灯 进门读头 出门读头 B B LINK SD卡插口 ACT EXT RS485 PC RS485 STATE PWR READER2 READER1 SWITCH OUT ACT 辅助输入 { 扩展 RS485 { {

4

5、拨码开关设置 2)拨码开关第7位为系统设置恢复开关:在10秒内上下来回拨动3次.重启系统后,控制器系统RAM中的全 3)第8位用来设置RS485终端电阻:把开关拨到ON,相当于在485+、485- 间连接一个120欧姆的终端电阻. 1)拨码开关的1-6位用来设置RS485通讯的设备机号:采用二进制方式编码,低位在前.代表的地址如下 图.设置地址前,断开供电电源,然后将拨码开关1-6位拨至相应的位置,地址号码不能重复. 部信息将清除,可恢复出厂设置.

1 2

4 8

16 32 恢复出厂设置 RS485终端电阻 EXT RS485 PC RS485 STATE PWR READER2 READER1 SWITCH OUT ACT

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题