编辑: cyhzg 话题热度:526 2019-12-28
关键词: 锅炉,压力,循环泵,锅炉循环泵,调高 添加资源
资源与摘要 编辑
cyhzg
   锅炉循环泵怎么调高压力

  锅炉烧不上压力非常常见,造成的主要原因有以下四点:

  1、水泵是否正常工作。

  2、压力表是否坏掉。

  3、止回阀是否堵塞。

  4、引风机是否反转。


  1) 冲水管路清洗

  锅炉循环泵电机轴承需冷却水润滑,电机是靠水来冷却的,所以在泵投入前必须对电机进行充水。水润滑轴承的润滑膜非常薄,容不得任何细小杂志混入,必须在进行电机充水前应进行冲水管路的开放冲洗,待冲洗合格后才能与电机接通。充水水源取自凝结水泵出口的凝结水,其水质浊度小于20ppm,铁含量<3.00ppb。对电机充水后也需进一步对电机冲洗,并将储存在电机腔内的空气排净为止。因为电机腔内水中含有空气,轴承与空气接触得不到水的润滑与冷却,使轴承冷却,所以泵启动前充水排气是非常重要的,而且其操作要自下而上缓慢进行,直至把电机内空气排净为止。

  对电机充水和清洗分为两个步骤进行:第一补充水阶段,在锅炉尚未进水前,电机首先必须充水排气,直至泵体疏水门排除不含空气的连续水流。第二部为清洗阶段,在锅炉上水过程必须将清洗水连续不断地注入电机,以保证清洗水连续从电机溢出,而不能从让锅炉的锅水到灌入电机。以上称为静态清洗。静态清洗后再进行动态清洗,首先将出口门保持开启,将锅炉进水至正常水位,然后对炉水泵进行点动三次,第一次点动5s,间隔15分钟后再点动,其目的是提高清洗效果和进一步驱赶电动机中残留空气。

  2) 高压冷却水

  一次冷却水有分别取自凝结水和给水母管或高压冷却水泵来的高压水源。低压一次冷却水供管路冲洗、电机充水、清洗以及炉水循环泵电机注水用。正常运行时,电机内的水循环流动,不需要补充水。如果一旦高压冷却水系统中偶尔某处漏泄,而使电机内循环水量不足,而导致高温高压的锅水导入电机,导致电机腔室温度升高,需高压一次冷却水应紧急注入补充,以维持电机温度在正常值。来自高压水经过一次冷却器后,使其温度降至45℃以下。(注水时应严格控制一次门的开度及注水温度,防止高温给水进入电机。)

  3) 低压冷却水系统

  低压冷却水,冷却隔热栅和高冷器冷却水,实现恒定温度和进水、回水稳定差压的自动调节。正常运行时必须保证冷却水量充足,作为泵启动条件之一。要求冷却水泵电源必须接在保安电源上,确保厂用电中断时冷却水仍能正常运行。

  4) 过滤器

  过滤器是过滤杂质(即沉淀物腐蚀产物及金属微粒),这些杂质会影响轴承表面甚至影响正常运转所要求的良好润滑。过滤器现多为内置式。要求运行时必须保证水质满足要求,否则,杂质多冷却效果差,电机温度高,降低绝缘寿命,而且运行时不能清洗。

  5) 循环泵电机冷却水系统

  电机冷却水作用:消除由于电机在运转时绕组的铜损和铁损发热、转动件的摩擦生热,以及从高温的泵侧传过来的热量而造成电机温升的不安全影响。

  电机冷却水循环回路:高压一次冷却水从电机底部进入,经由电机下部的推力盘带动辅助叶轮,靠电机旋转带动,推动冷却水循环流动,流经电机转子和静子绕组及轴承间隙,从电机上端的出水口流出,温度升高了的高压一次水经外置冷却器(闭式水)冷却,然后再进入电机,如此循环形成一个回路。

  6) 锅炉升压到一定值时,循环泵注水清洗结束,各路注水门一定关闭严密。防止逆止门不严,高温高压炉水顺电机泄露到低压侧,而烧损电机。

  7) 循环泵初次启动判断转向,通过出口压力或者泵出入口差压来判断。
kieth
台燃煤锅炉进行改造, 保留一台 800 万大卡燃煤锅炉(维修时备用),淘汰其他 6 台燃... 化液循环泵、后管道、喷嘴,使液态的氧化液呈现出雾态的状态,从而构成氧化液从液 ... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
霜天盈月祭
以提高温度、压力 和热焓,然后再进入蒸发器供热,以充分利用蒸汽的潜热。这样,原来... 料液在一个降膜蒸发器里,通过物料循环泵在加热管内循环。初始蒸汽用新鲜蒸汽 在管外... ---摘自《1 概述》
阿拉蕾
品种性能厚度压力包括普通橡胶板, 耐油, 耐热, 防滑, 阻燃, 石棉橡胶板等 0203 橡... 锅炉给水 泵、 热水循环泵等 108 海南省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用续表 A.3.2 ... ---摘自《住房和城乡建设部备案号:J14715-2019》
笔墨随风
同时从供热管网的走向、供水压力、热负荷集中地区等方面考虑,本项目锅炉房在此选址... 锅炉正常运行后,水由循环泵将回水送入锅炉,水损失部分由补水泵进行补充。为减少水... ---摘自《概述》
xiaoshou
循环泵(两用一备) 、冷却塔等。 5)垃圾处理给水系统: 本系统供给垃圾处理设备冷却水用水。拟建项目循环冷却水水量较大且压力要求与原 有熟料线生产循环系统有差异,设... ---摘自《1.1 项目由来》
黎文定
然后在铝水循环泵的作用下进入外熔室,继续融化铝屑。如此往复循环进行。 (3)炒灰 出... 降低粉尘对后续设备的压力;除尘器出来的烟气进入热交换器来降低烟气温度,出来的烟... ---摘自《湖南邦普循环科技有限公司》
XR30273052
"微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管","套","28",,, "80150",... "不小于20升/次,无极变速双搅拌,附循环泵","台","1",,,, "26019","气体... ---摘自《数学》
qksr
压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009) 26 《固定式压力容... 地面除尘站、烟气脱硫脱硝装置区、余热锅炉房 3 筛运焦 焦场、筛焦楼、运焦皮带走廊 4... ---摘自《长治市焦化企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机...》
烂衣小孩
根据压力控制器设定压力范围,自动启、停锅炉。2.超压停炉并报警的安全保护。3.给水自动控制。4.极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉... ---摘自《纪鉴调?》
会说话的鱼
锅炉水位 压力表冲洗时间 供暖循环泵电流 水位表冲洗时间 供暖循环泵变频 赫兹 排污时间 排污量(吨) 供暖温度 上水时间 上水量(吨) 供暖回水温度 取样时间 总硬度 PH 值 供... ---摘自《of air-conditioning system in》
丑伊
电站锅炉 蒸发量吨 指输出介质压力>3.9MP的锅炉,蒸发量在900t/h及以上的发电用锅炉 ... 新能源汽车循环泵 新能源汽车冷却泵 3442* 气体压缩机械制造 新能源汽车用高效、低噪... ---摘自《第二部分》
星野哀
锅炉压力容器、气瓶、管道等特种设备的使用登记证复印件; d) 防雷接地检测、压力容器检测、压力表和安全阀等的检测报告复印件; e) 法律法规明确要求的建筑消防设施检... ---摘自《DB11》
人间点评
预精馏塔排放的尾气不带压力,而且排放量很小,废气通过 40m 排气管 直接排放。 (六... 锅炉给水循环泵 Q=780m 3 /hr H=54m N=185kw 碳钢 2 29 冷凝液泵 Q=40m 3 /hr H=60m ... ---摘自《第一章 总则》
jingluoshutong
压力式超滤利用的则是水泵正压使水 以及其他小分子物5m³ 1 台17 盐Ⅲ效平衡桶 V=1.5... 盐Ⅱ效循环泵 P=30kW 1 台23 盐Ⅲ效循环泵 P=30kW 1 台24 盐浆泵 Q=3.2m³ /h,H=40m... ---摘自《污水回用处理工程》
飞翔的荷兰人
中央空调系统节能技术,锅炉循环泵节能技 术 北京市海淀区海淀大街31号一层J08 010-... 三元流高效叶轮,高效稳流装置,压力平衡 装置,高效抗气蚀装置 上海浦东浦建路145号... ---摘自《节能服务公司备案名单(第五批)》
hyszqmzc
试验压力0.9MPa , 2、 锅炉设备情况:1.4MW燃气真空热水锅炉4台,锅炉燃烧器选用烟... 6、 循环泵及补水泵原位置及原参数更新。 7、 燃气热水锅炉烟囱采用两外锅炉共用一个... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
You—灰機
B、可燃气体爆炸 C、蒸汽锅炉爆炸 D、核爆炸 E、粉尘爆炸 27、影响爆炸极限的因素有(A B C D E)。 A、温度 B、压力 C、含氧量 D、容器 E、火源性质 28、按爆炸物质在爆... ---摘自《灭火救援》
梦三石
目前只运行1台75t/h锅炉。区域集中供热管网已基本建成,本项目位于集中供热管网覆盖... 溶液在一个降膜蒸发器里,通过物料循环泵在加热管内循环。初始蒸汽用新鲜蒸汽在管外... ---摘自《镇江市金利废金属提取利用有限公司》
飞翔的荷兰人
建采暖锅炉。 厂区内新建 1 座蒸汽调压站, 内安装分汽缸与调压阀组、 安全阀组, 将来自热源厂蒸汽经调压阀组调节到各用汽点需要的压力后分送各车间生产。 供 热锅炉房送蒸... ---摘自《一、建设项目特点》
王子梦丶
且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min; 11.4.5.1 循环泵的选用中的第(1)项(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
无理的喜欢
TSGR0004的规定,且应有“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”。 c) 气瓶应具有符合《气瓶安全监察规程》要求的“产品合格证和批量检验质量证明书”,且应有“锅炉... ---摘自《NB》
棉鞋
检查系统压力 13 4.3.3 启动燃气采暖热水炉 14 4.4 生活热水供应 14 4.4.1 设置生活热水... 热水循环泵可提高热水供应的舒适性。但是,循环泵同时 也消耗大量的电能。而不用的循... ---摘自《操作手册》
黑豆奇酷
锅炉强制循环泵 流量≤4000立方米/时 压力≤22Mpa 温度≤380℃ 8 84163000 84798990 输配煤、制粉及气力除灰、输灰成套设备 所有规格 9 84798990 给水、凝结水处理设备 所有... ---摘自《附件2》
xwl西瓜xym
锅炉采用全自动燃气热水锅炉,天然气送入锅炉后,在炉膛内燃烧,采用低氮燃烧技术。 ... 1.10 热水循环泵 3台(2用1备) 3台(2用1备) 一致 2 中继泵站 2.1 双吸水泵 3台(2用1... ---摘自《富平城南热力有限公司》
芳甲窍交
本项目噪声源主要来自车间的真空泵、循环泵、压滤机、离心机 和反应釜的搅拌声等。 ... ⒃生产设备方面,压力容器、压力管道等特征设备校对,必须请 有相应资质的设计、 制... ---摘自《浙江嘉化集团股份有限公司》
麒麟兔爷
锅炉房增容设备供货与安装项目投标邀请函 大连卓尔特管理咨询有限公司受大连泰和供热... 台223 A区二次网热循环泵Q=476m3/H N=75KW H=0.375MPa 台224 A区二次网补水泵Q... ---摘自《大连市旅顺口区启新街》
wtshxd
循环泵 XB150 台2技术改造 5 一次风机 G4-73NO12D 台1拆除 9-26 16D 台1本次新增 6 ... 锅炉排烟温度 ℃ ≤140 3 蒸汽产量 t/h 75 4 过热蒸汽温度 ℃ 485 5 过热蒸汽压力 MPa 5.3 ... ---摘自《建设项目基本情况》
jingluoshutong
蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱 硫改造、水泥行业脱硝改造、... /h,压力为 0.4Mpa,管材为无缝钢管,回水温度 37℃,给水温度 32℃。 循环排污 水 进... ---摘自《四川弘达药业有限公司》
夸张的诗人
锅炉大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271—2014)表2中燃煤... 盐酸循环泵 水洗用 1 25 碱液泵 碱洗用 1 江西百炼氟材料有限公司年产2万吨五氟丙烷(R... ---摘自《1.0 总则》
f19970615123fa
热水管和蒸汽管道以及各种机械零件的坯料,通常压力在 0.6MPa 以上的管路 都应采用无缝钢管。锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。... ---摘自《安装计量》
hyszqmzc
生产高品质船用钢板、桥梁用钢板,压力容器钢板等。配备国内领 先的 5m 轧机、2 座步... 锅炉电网大气 烟气水电能冷凝器 厂用电 除氧 冷却塔及循环泵 补水中和池 图2.5-15 发电... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
木头飞艇
锅炉房及发电机房 355.25 355.25 —— 6 厌氧发酵罐 201.06 —— 1个7除渣罐 38.49 —— ... 8 超滤循环泵 1 台Q=275m3 /h 纳滤系 统1纳滤原水罐 1 个 容积 10 立方米 2 纳滤进料泵 ... ---摘自《处理建设项目》
star薰衣草
常压锅炉的进、出水温度; 4 热交换器一二次侧进、出口温度和压力; 5 集、分水器温度和压力(或压差) ; 6 水泵进、出口压力; 7 水过滤器前后压差开关状态; 8 冷水机组或... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 建筑设备智能一体化监控系统设计标...》
戴静菡
对于压力无法满足送至集中取样分析装置上的样品,就地设置取样降压冷却及仪表等设施... 锅炉启动循环泵 Ⅰ回路:清洗泵 临时管道 高加及其旁路 省煤器 水冷壁 启动分离器 临时... ---摘自《目次》
飞鸟
为了满足锅炉燃烧器进口压力的要求,煤气支管上设置 煤气加压风机。本项目不设煤气柜... 1 台 脱硫石膏处理设备 23 吸收循环泵 2 台 脱硫设备 24 SCR 反应器 1 台 脱硝设备 25 氨... ---摘自《证书等 级:乙级》
yn灬不离不弃灬
超临界或超超临界工业锅炉旋流燃烧器高温回流区抗热冲击、耐磨氮化硅陶瓷镶片","... "计算机控制高精度压力容器试压装置","饶阳骅通试压泵有限公司","无偿资助"... ---摘自《北京》
元素吧里的召唤
常压锅炉, 功率 1000KW,供回水温度 90/70℃ 台12控制柜 功率 1000KW,触摸屏/PLC... 水泵的公称压力等级为 1.6MPa 台2一用一 备5供热循环泵 Q=40m³/h,H=60m,N=15KW... ---摘自《岷县蒲麻镇中心小学电锅炉、变压器》
飞鸟
授予合同等方面向采购代理机构和参与评审的人员施加任何压力,都将会导致其竞争 性磋... 11 二次循环泵及变 频器 套230 千瓦参数与系统配套 12 旧锅炉拆除 套2摆放到指定位置 ... ---摘自《条件提升建设项目-锅炉采购》
252276522
锅炉压力容器及压力管道法规知识.4  1  锅炉压力容器及压力管道法规体系结构.4... z 强制循环锅炉锅水循环泵出、入口; z 燃油锅炉油泵进、出口; z 燃气锅炉的气源入口... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
bingyan8
锅炉房提供。经空分装置利用之后的低压蒸汽,以协商作价再返回给中盐昆山有 限公司。... 火灾时由设在主管上的压力开关自动启动消防泵组实施消防供 昆山宝盐气体有限公司固体... ---摘自《昆山宝盐气体有限公司》
向日葵8AS
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 许压力。 3 循环泵与中继泵吸入侧的压力,不应小于吸入口可能达到的最高水温下的 饱... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
静看花开花落
制冷剂压力表 型号 参数 适用范围 空气、兼容气体 兼容气液体 空气、兼容气体 空气、兼... 低压锅炉、废水处理等. 全天候防护、防爆,电 子组件容易替换,不会 影响工艺过程,液... ---摘自《差压表/压力表》
f19970615123fa
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 3-6 主汽压力 一、重要性 二、干扰因素 三、直接能量平衡公式 四、间接能量平衡 五、控... ---摘自《www.gongkong365.com》
liubingb
5.2.9 余热锅炉主蒸汽管道上,应设流量、压力测量装置,并参与锅炉汽包 液位调节。 5.2.10 余热锅炉汽包液位宜与工艺系统故障联锁; 5.2.11 强制循环余热锅炉循环泵系统宜与工... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
枪械砖家
循环泵是否可以改善地热压力循环?答:可以,但不建议这样做。循环泵打破了该栋建... 来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
王子梦丶
压差旁通阀通常安装在锅炉出水的供回水之间, 保证一次系统压差恒定。 压差调节器则安装在一次系统的回水端(供水端 安装辅助阀,两者使用压力传导管连接),通过 调节流量... ---摘自《“变”才是王道》
过于眷恋
"船用锅炉","蒸发量≤45t/h,工作压力≤3Mpa","税号调整" "3","... "1","8413","循环泵","生产能力≤150000t/年的真空盐厂用循环泵","税号... ---摘自《Sheet1》
XR30273052
各层用水压力计算表 5.39 给水设计流量计算书 5.40 景观水体水量平衡计算书 5.41 综合... 6.2.2集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现... ---摘自《珠海市既有建筑绿色改造工程施工图设计文件编制与审查要点》
匕趟臃39
","20130905","18kV抽水蓄能机组真空压力浸渍成型定子线棒结构","实用新型... ","20131010","600MW火电站超超临界锅炉用强制循环泵的水力部件","实用新... ---摘自《哈尔滨》
静看花开花落
船用锅炉 蒸发量≤45t/h,工作压力≤3Mpa 3 84021200 废气锅炉 传热面积≤300㎡,工作压... 循环泵 生产能力≤150000t/年的真空盐厂用循环泵 84135020 84135030 84135090 ... ---摘自《附件:》
发帖评论
发布一个新话题