编辑: xiaoshou 话题热度:1154 2020-01-05
关键词: 锅炉,循环,水温度,水温,几度 添加资源
资源与摘要 编辑
xiaoshou
   锅炉水温多少度循环好

  通常区域暖气片供暖的锅炉房的供水温度一般为90度,供回水温差一般在20度左右,即回水侧的温度为70度左右(通常在65度——70度之间)。

  锅炉房向小区地暖供暖的水温上限为60度,回水温度在35度——40度之间

  循环停滞

  循环停滞发生在受热最弱的某根上升管中。循环停滞时,由于上升管的水流速度很慢,因此热量的传递主要靠传导。由于热量不能及时被带走,管壁会超温,极易造成过热而烧坏,同时由于水面的波动,水面附近的管壁受到汽、水交替接触,所产生交变热应力会使管子疲劳而造成破坏。

  循环倒流

  循环倒流的现象发生在当上升管引入汽包的水空间,且当该管受热很弱以致其重位压差大于回路的共同压差时。因此,只有当上升管的流动阻力为负值时才能达到平衡,也就是汽水的流向颠倒,该上升管就变成一根受热的下降管。倒流发生,管内的蒸汽泡不能被带走,这些汽包聚集长大形成汽塞,而形成汽塞的这部分管壁的温度升高或壁温交变,最后导致管壁超温或疲劳损坏。



  汽水分层

  当汽水混合物在水平或倾斜的管子中流动时,由于汽水密度的不同,水倾向于在下面流,汽倾向于在上面流,严重时,汽水会分开出现一个清晰的分界面。出现汽水分层时,管壁上部的温度高于下部,产生管壁上、下之间的壁温差,形成温差热应力,同时由于管中水的起伏波动,在汽和水交界面处会产生温度交变应力,在该应力作用下,水冷壁受到破坏。
sunny爹
与普通的热泵驱动的空气循环式采暖系统相比,低温辐射地板采暖将地板作为与室内空间... 温控器根据室温和温度设定直接调节锅炉水温,运行中各房间温度同升同降。各房间... ---摘自《目录》
xwl西瓜xym
给水(循环)泵安全运行操作规程; c) 送引风机安全运行操作规程; d) 燃烧设备安全... 锅炉停炉放水时,锅炉各部位应缓慢冷却,锅水温必须降低到 70℃以下方可全部排出... ---摘自《DB46》
kr9梯
循环水量(t/h)=锅炉总吨位(t/h)*进出水温差/4.1868,锅炉补水量通常为 循环水量的 2%~4%。1 台0.5t/h 锅炉(30 万大卡),进出水温差为 15℃,经 计算,热水循环系统... ---摘自《第一章 总论.》
喜太狼911
(4)气化炉炉体外围水循环控温装置进出水量与锅炉用水量的智能联动控制,循环水温过高自我保护装置;(5)调风旋流气化炉可燃气燃烧器旋流器巧妙运用了旋流技术和流场... ---摘自《项目清单》
怪只怪这光太美
炉水汽系统成闭式循环锅炉排位率为零。 利用蒸汽冷凝水 中含有的热量, 可以使以天... 无疑提 高了锅炉补给水温。 设补给水由 10℃提高到 60℃, 水温提 高了 50℃, 利用 1... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
枪械砖家
因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径... 如果低层散热器走水的话, 低层散热器内的水温也在 39℃ 以上了,比高处的也没低几度... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
笔墨随风
高压以上锅炉均有回热循环,给水温升高,并有空气预热器,主要目的不仅是为了降低... 电站锅炉用汽轮机抽汽预热锅炉给水,省煤器入口水温很高,锅炉排烟温度降低受限制,... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
摇摆白勺白芍
部实行电泵强制循环式的锅炉焚火方法,并规定了每 20 分4钟添一次煤、每10 分钟透一次锅炉,每两小时清一次炉灰, 清炉时先循环,保证循环锅炉温度不低于 90 度等。为激 ... ---摘自《凝聚人心,提升素质,服务旅客,创先争优》
黎文定
循环水量(t/h)=锅炉总吨位(t/h)*进出水温差/4.1868,锅炉补水量通常为循 环水量的 2%~4%。 场区共设有 10 台0.5t/h 锅炉 (30 万大卡) , 进出水温差为 15℃, 经计算... ---摘自《1、项目由来》
静看花开花落
锅炉炉体上的过热开关接点断开时,控制器进入过热报警保护,循环泵、燃烧器的控制电源全部 断开,显示 5E 过热,同时蜂鸣器声报警。 (10)、炉水温传感器报警 当温度传感... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》