编辑: 思念那么浓 话题热度:621 2019-09-08
关键词: 燃气锅炉,锅炉,放水,燃气,如何 添加资源
资源与摘要 编辑
思念那么浓
  燃气锅炉怎么放水,锅炉放水

  可采用带压放水,中压炉在压力为0.3-0.5MPa、高压及以上锅炉在0.5-0.8MPa时就可放水。其作用是可加快消压冷却速度,放水后能使受热面管内的水膜蒸干,防止受热面内部腐蚀。

  锅炉产生停运腐蚀主要是因为停炉期间金属表面没有完全干燥以及大气中的氧气不断漏入造成的。需要对锅炉采取停炉保护措施。可采用的是干保护法,利用锅炉的余热将受热面内的水全部蒸发干,即用烘干法(热炉放水)保护。热放水时要注意要开启各水冷壁下联箱放水门、各集中下降管放水门、省煤器放水门和事故放水门,迅速将水放净,以防受热面残存水滴。汽压降至0时,开启对空排汽门,开启减温水各放水门。值班员要严格按照规程规定的热放水操作和热放水条件进行热放水的操作。

  其操作步骤如下:

  1、逐渐降低锅炉负荷,直到低火状态。

  2、手动关闭燃料供应阀,停止燃烧,程序进入后吹扫,直至后吹扫结束,程序停止如烧重油,在停止燃烧前应进入扫线阶段,用蒸汽或轻油管吹扫干净;停用时间长一般用蒸汽吹扫。

  3、停止送气,关闭蒸汽阀。有过热气的锅炉,应开启过热器出口集箱疏水阀30~50min,以冷去过热器,同时关闭连续排污阀。但不可使用锅炉快速冷去。

  4、气压下降不能太快,在降到大气压之前,应对锅炉加以监视。
星野哀
存放和使用柴油、燃气、乙炔和氧气瓶等易燃易爆物品的场所; c) 变配电室、锅炉房、... c)水位表应有放水阀门和接到安全地点的放水管; 2 1)水位表未设置有指示最高、最低... ---摘自《DB11》
霜天盈月祭
表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值;污水处理站排放的废气执行《恶臭污染物排放》... 除个别丰水年水库放水、河道短时行洪外,终年干涸无水。 磁河故道:是原磁河经过的地... ---摘自《石家庄市洁友日用化学品有限公司》
此身滑稽
某热电厂燃气锅炉安装工程施工组织设计 目录总则 1.1工程概况 2工程内容 3编制依据 二... 停炉保护、水压试验、加药、连续排污、紧急放水、炉水及蒸汽取样、省煤再器再循环管... ---摘自《某热电厂燃气锅炉安装工程施工组织设计》
我不是阿L
锅炉在运行中,若观察不到水位计的水位线位置时,必须立即在水位计处放水,如果出水... 11、天燃气供应 12、主燃气管压力不足 13、最低燃气压力开关无法闭合 14、电机远程控... ---摘自《安装锅炉时注意事项》
会说话的鱼
进行技改,原有燃煤锅炉改为燃气锅炉,新增酸洗、水洗等工艺,年降低煤耗 2000 吨,... 少放水,下游接纳臧圩河来水及新沂市污水处理厂出水。 沂河是淮河流域泗沂沭水系中的... ---摘自《附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目平面布置图》
无理的喜欢
青肯泡在雨水丰富时节需开闸放水以缓解泡内库容降低水位。开闸时泡内水 流入下游肇兰... 燃气锅炉基本完成低氮改造;城市建成区生物质锅炉实施超低排放改 造。本项目不在重点... ---摘自《青冈经济开发区化工产》
紫甘兰
(4)燃气工程规划 规划采用压缩天然气(CNG)方式供气。 南通英昊迪针织服饰有限公司年 ... 4t/a,本项目将锅炉的定期排 放水作为水膜除尘用水。 4、软化水设备反冲洗水 制造软化... ---摘自《国环评证乙字》
元素吧里的召唤
燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门的位置应有利于 泄压,当... 六、蒸汽蓄热吕运行放水管应接至锅炉给水箱或除氧水箱。 第10.0.4 条 锅炉房内连接相... ---摘自《GB 50041-2008》
向日葵8AS
燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应... 1 减少检修时的放水量(软化、除氧水),降低运行成本; 2 事故状态时缩短放水、充水... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
梦三石
(GB13271-2014)中燃气锅炉的排放浓度限值要求,油气集输无组织挥发产生 16 的非... 注水替油方式开发,周缘地区计转站就地放水,不 足水量由哈得 4 油田调水补充 供电 新... ---摘自《哈拉哈塘油田塔河南奥陶系油气藏》
252276522
锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采... DN65 的放水阀门。当存在超压可能时, 出水管上应设置防超压设施。 9.4.5 一组消防水... ---摘自《UDC》
lonven
燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃烧程序... ③锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位; ④给水泵全部失效或给... ---摘自《概述:》
夸张的诗人
燃气锅炉(1 台)建成 后没有满负荷运行,但30MW 发电机组正常运行。 2014 年汇能化... 高加事故放水至定期排污扩容器。 系统配一台除氧器, 由除氧器送出的低压给水, 经给... ---摘自《附图列表: 附图 1:本项目四邻关系图》
飞鸟
配2*130t/h 高温高压燃气锅炉,其中一号1*30MW发电机组已建成运行,本项目属于二号... 设1台定期排污扩容器,锅炉紧急放水、高加事故放水均排入定排。 产污环节:汽轮机、... ---摘自《证书等 级:乙级》