   什么是锅炉供回水温度

  一般是额定出水95℃回水70℃.还有115℃/70℃的,65℃/50℃的.出回水温差在20℃以内的都正常.



  热水锅炉在工业上也生活中的集体供暖有着很重要的应用,热水锅炉稳定安全有限的工作才能保证人民生活健康有序的进行,了解锅炉的人都知道热水锅炉对水质有着比较严格的要求,不合格的水质不仅浪费资源,影响热水锅炉的使用年限,甚至引发爆炸。所以热水锅炉水一定要进行处理。

  其中首先要处理的是水硬度,国家对热水锅炉水水硬度有着严格的标准,锅炉水中的钙镁等离子的存在会引起水硬度的增高,而这些离子在锅炉加热过程中会生成不溶于水的碳酸钙等物质沉淀在锅炉底部,水壶经过长时间的加热生成的水垢就是缩影,时间长了,这些沉淀物会损坏锅炉,甚至会引发爆炸,水硬度的检测是锅炉运行过程中很重要的一步,所以在锅炉运行中更要不断加药来软化处理锅炉水。

  高温下传热面上的水膜首先受热蒸发,产生气泡,汽泡脱离传热面,变成蒸汽逸出。在锅炉正常运行条件下,蒸汽中仅携带极少量盐类,锅水中盐类浓度随蒸汽不断产生、逸出而增高,靠近水冷壁管附近的锅水中盐类浓缩较大,易析出并易在水冷壁管受热而沉积。锅水中的难溶物质,也会超过其相应温度下的溶解度,在锅水中呈过饱和状态,这些过饱和物质遇到杂质颗粒,便附着在上面,并不断长大,或自身形成微小结晶核,并在核上积聚长大,形成水垢。

  再一个就是水中溶解氧的处理,溶解氧是造成给水设备和锅炉本体腐蚀的主要因素之一,特别在热水锅炉锅炉内部,溶解氧对烟管等高温部件腐蚀很快。锅炉蒸发量愈大,单位水容积愈小,在相同的时间内,金属表面接触的溶解氧也愈多,所以规定锅炉额定蒸发量大于等于6T/H时应除氧,额定蒸发量小于6T/H的锅炉如发现局部腐蚀时,应采取除氧措施,对于供汽轮机用汽的锅炉给水含氧应小于等于0.05mg/L.另外,锅炉给水中溶解氧含量的高低对给水系统腐蚀的程度关系很大,为了减少腐蚀,也需要对水中的溶解氧来处理。
雷昨昀
1.14设计/回水温度:80℃/60℃。 2 技术要求 2.1燃气热水锅炉标准配置 2.1.1、换热器材质:硅铝合金/不锈钢/ 2.1.2、风机助燃,全预混式燃烧 2.1.3、内置式燃烧器及助燃风机 ... ---摘自锅炉房设备清单及技术要求参数》
ok2015
运行回水温度为85/65℃,系统设计压力0.4MPa。 5.2锅炉炉型的确定 ⑴炉型选择 锅炉锅炉房的关键设备,炉型的选择是关系到锅炉房安全、稳定、可靠、连续运 行的大事。... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
阿拉蕾
第二步:确定锅炉给水(或回水)的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水)的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热焓之差,再乘... ---摘自《一、总说明-3-》
于世美
冷却水流量为232*2m3/h,回水温度为32/37℃。水泵流量应为464m3/h,选用三台ITT-... MPa,天燃气耗量为76Nm3/h的燃气蒸汽锅炉。 该项目峰值热负荷为2181.55kW,一次... ---摘自《暖通空调初步设计说明书》
苹果的酸
锅炉的选型,应与当地长期应的燃料种类相适应。在名义工况和规定 条件下,锅炉的设... 4.3.4 冷热源更新改造后,系统回水温度应能保证原有输配系统和空调末端 系统的要求... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
GXB156399820
锅炉测试热效率:84.17% 额定工作压力:1.6MPa 出水温度:150℃ 回水温度:90℃ 烟尘排放浓度:61mg/m3 SO2排放浓度:277 mg/m3 NOX排放浓度:310mg/m3 烟气林格曼黑... ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录》
yn灬不离不弃灬
锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001、 《社会生活环境噪声排放标 准》GB... ΔT——设计回水温差(℃) ; A——与水泵流量有关的计算系数,按本规范表 4.4.5-2 选... ---摘自《DBJ》
xiong447385
锅炉房、热力站.97H97H97H97H145 42H42H42H42H9 监测与控制.98H98H98H98H150 ... 的规定, 回水温差宜采用 3~6℃。 辐射体的表面平均温度值宜符合表 5.4.1-2 的规定。 ... ---摘自《》的通知”,由中国建筑科学研究院主编,会同国内有关设计...》
xwl西瓜xym
大型用能设备(制冷机、锅炉)或设备机房的节能管理规定、运行管理规程、运行记录; ... b.核算冷源设备运行时间、负载率、冷却塔回水温度设定值是否合理; c.核算水泵进出口... ---摘自《服务》
梦里红妆
1 总采暖热量宜在采暖热源出口处检测,回水温度和 流量传感器宜安装在采暖热源机房内,在室外安装温度传感器 时,距采暖热源机房外墙外表面的垂直距离不应大于2 5 ... ---摘自《/+0+1 23+1%》
You—灰機
真空锅炉回水温度 85/65℃,除作为空调热水热源 外,还作为生活热水的热源。锅炉热媒水经设在地下室换热机房的一套一体 化换热器机组换热,提 60/45℃空调热水。 ... ---摘自《阳信县政府采购》
学冬欧巴么么哒
于室内空气露点温度。 3.3.5 建筑外门、外窗的气密性分级应符合国家标准《建筑外 门窗... 3 当暖系统的设计回水水温小于或等于 50℃时,宜采用 冷凝式锅炉。 4.2.5 在名义工况... ---摘自《河南省工程建设标准》
QQ215851406
锅炉铭牌标出的出力,单位 MW 。 2 . 0 . 1 3 锅炉效率b o i l e r e f f i c i e n c y 锅炉产生... 独的回水分路,以利于间歇暇。 5 . 1 . 4 对于外墙内保温应取其平均传热系数,外墙 的... ---摘自《民用建筑节能设计标准》
ACcyL
回水温度大于55℃,从而避免锅炉回水温度过低,锅炉主换 热器产生冷凝水缩短锅炉... 回水阀 进水阀 旁通阀 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 ... ---摘自《M6.27》
牛牛小龙人
一次网设计回水温度为 130℃/70℃,设计压力为 1.6MPa。沿程砌筑 2 个井室,具体位... 高温热水锅炉, 配置一台 12MW 抽汽冷凝式汽轮机和一台 6MW 背压式汽轮机, 另外冬... ---摘自《审批编号:》
喜太狼911
4热力入口回水压差。 数据采集器采集的数据应上传至监控中心。 4.2室内温度采集和... 循环流化床锅炉和其他燃料形式的锅炉房,应根据具体运行要求,参照《城镇热监测与... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
黑豆奇酷
锅炉容量(单台容量x台数) 5 热水最大应能力(MW) 6 蒸汽最大应能力(吨/小时... 热管网回水温度(℃) 13 实施分户控制比例 14 实施热计量比例 15 主管网总... ---摘自热经营许可》
霜天盈月祭
回水温度 37℃。 同时进行了入户 走访, 居民家中室温均在24℃以上。 西岗区热办共检查 3 家热单 位, 其中锅炉房 2 个, 3 个换热站点, 重 点入户走访 2 个居民小区 6 户居... ---摘自《营商环境持续改善 市场活力不断增强》
赵志强
热站点的回水温度热状态等进行全面的、实时的、可视化监管,以确保各热站、锅炉房内的热源设备实时、安全、稳定、连续运行。针对大幅降温情况,加强应急预案... ---摘自《合同编号:》
252276522
热力站出口指二次网回水总门。 换热站建设及验收包括安装、土建、自来水和电缆等... 温度传感器(temperature sensor) 用于采集介质的温度并传输温度信号的部件。 压力传... ---摘自《聊城市民用建筑》
xwl西瓜xym
锅炉机房内(RSB1/RSB2)接入设备部分的电缆及桥架、组合式空调机组末端、吊顶空... 负荷侧回水温度10/15℃,换热量:2500KW","个","1",,"阿法拉伐(... ---摘自《情况说明》
梦三石
调峰燃气锅炉房及区域管道布设分布图见附图4。 4、建设内容及规模 4.1 暖范围及负荷... (2)回水温度 本项目室内采暖末端主要为风机盘管、组合式空调机组等,地热换热... ---摘自《一、建设项目基本情况》
阿拉蕾
锅炉的最低设计效率 锅炉类型、燃料种类及发热值 在下列锅炉容量(MW)下的设计效... 设计回水温度差,oC。系统中管道全部采用钢管连接时:取Δt = 25 oC;系统中管道有... ---摘自《民用建筑能效测评标识技术导则》
笔墨随风
可采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源,也可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接... 热水应系统储水温度宜控制在55~60 ℃。应合理确定热水用水量定额、耗水量、耗热量... ---摘自《建筑类》
qksr
以热电厂或锅炉房为热源,自热源至建筑物热力入口的热管网; 2 热管网新建、扩建... t2——热管网回水温度; ta——采暖期室外平均温度; ti——室内计算温度; to——室... ---摘自《CJJ》
hyszqmzc
包括空调机组启动情况、总回水温度、压力、送(排)风机运行情况、重要会议室温度情况、锅炉运行情况、变配电系统、水池、水箱集水井排水泵运行情况等。 网络与通讯设备... ---摘自《Q/JGSW》
sunny爹
本工程热媒拟采用热水,系统回水温度为85/60℃,热水来自厂区新建汽水换热间,热... 锅炉房内配电室、控制室不宜采变化: ①干燥脱气阶段(室温~300℃)从室温~300℃阶... ---摘自《目录》
木头飞艇
(如变配电所、水泵房、锅炉房、污水和中水处理设施,地上、地下共用管廊和管沟槽等... 设计时正确选用冷冻水的回水温度,运行时合理设定冷冻水的回水温度。 【条文释义... ---摘自《绿色工业建筑评价技术细则》
匕趟臃39
且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉。住宅小区暖系统按楼栋设置,回水温度80℃/60℃,采用多台额定热功率小于100Kw室外型无压燃气热水炉,房间能否按... ---摘自《2017年技术交流问题解答汇总》
f19970615123fa
锅炉回水温度分别为 130℃和70℃,规划热 系统采用二级管网系统,高温热水由锅炉房经一级管网送至小区换热站,再由小区换热 站换热后为采暖用户提 85/60℃采暖用低... ---摘自《环境影响报告书》
此身滑稽
3、采暖介质:回水温度75℃/60℃热水; 4、生活热水温度:55-60℃; 5、热源:蒸汽。 二、招标项目范围 本项目招标含站内采暖和热水箱式智能换热机组,30立方不锈钢热水... ---摘自《技术参数表》
丑伊
3、锅炉房未说明燃料和热量的能量计量,违反GB50189-2015第4.5.2条。 三、设计深... 地板采暖回水温度55/45与空调回水温度60/50一套水系统,如何实现。 2、加压送风... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
阿拉蕾
燃气锅炉焚烧处置,因此本项目工艺系统不设置单独的废气排放口。 (4) 项目建设用地利... (1) 采暖系统回水温度 110/70℃,依托八钢现有区换热站。 (2) 采暖系统视具体情况采... ---摘自《国环评证甲字》
枪械砖家
3 锅炉性能检测的参数应包括:锅炉效率、热水回水温度和流量等。 4 水泵性能检测的参数应包括: 水泵电功率、 水泵流量、 水泵进出口压力等。 5 空调机组性能检测的参数应... ---摘自《公共建筑能源审计导则》
烂衣小孩
20 夏季空调回水温度 21 冬季采暖回水温度 请注明四管制 或两管制 22 是否需提 特殊要求的空调 请具体描述需求 23 生活热水系统 需求类型 请注明洗手 或淋浴或其他 24 温... ---摘自《珠海市横琴新区》
黑豆奇酷
热负荷变化带来的回水温度变化、锅炉负荷变化等等,实现了无人值守、自动运行的功能。随着燃气锅炉房的逐年增加,预计到2020年市场达到1万MW余热回收量。 (十)旋... ---摘自《附件2》
会说话的鱼
热效率相比传统燃气锅炉更高,锅炉最高热效率可达109%。 原有燃煤锅炉房及管网陈旧,急需更换(采暖回水温度60/40℃) 11.2MW热水锅炉热系统 679 7 ---摘自《附件1《国家重点节能低碳技术推广目录》(2017年本,节能...》
向日葵8AS
32℃,回水温度 37℃,回水温差 5℃。该螺杆式 冷水机组 IPLV 值为 7.71。 热源采用真空热水锅炉,选用 2 台真空热水锅炉,其中单台制热 量为 1300KW, 热水温度 60℃... ---摘自《浙江某专科医院项目》
ddzhikoi
4 安全温度开关 5 回水温度表 6 压力表 7 一次系统截止阀 8 一次系统压差组件 9 接线盒 支管带流量计一体式调节 阀的水主管 支管带温控阀的回水主管 末端组件包含:多位球阀... ---摘自《CALEFFI》
liubingb
R U C产品在小区回水温度预报的应用研究. 气象, 4 1 ( 2 ) : 2 3 4 ز 2 3 9. 犅犑ز犚... 来自锅炉的出水温度为 犜犫, 前面已经假设管道 中没有热量损失, 所以温度犜 狊 ... ---摘自《ز犚犝犆 产品在小区回水温度
252276522
温度和含湿量 C. 水蒸气分压力和含湿量 D. 含湿量和焓 7. 同一台表冷器,在干工况条件... 回水温差为5℃, 冷水的比热容为4.19KJ/ (kg. ℃) , 密度为 1000kg/m3 ,在设计状态... ---摘自《华南理工大学 2017 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷》
sunny爹
5、淘汰落后的小锅炉房分散热后,应尽可能利用其现状管网; 6、积极采用新工艺、... 采用高温水热的采暖热负荷,一级热管网回水温度为120/60℃,与热用户的连接方... ---摘自《目录》
过于眷恋
——回水温度热量; ——锅炉实际运行效率的核算。 4.2.4 循环水泵应查勘以下项目: ——循环水泵额定参数、台数、生产厂家、投入运行时间; ——循环水泵实际运行流... ---摘自《ICS》
sunny爹
a)暖系统现场测试一般包括锅炉效率测试(排烟温度回水温度、烟气成分等)、水泵性能 测试(效率、压力、温度)、管网各热力入口处管道流量、压力和温度测试、管网... ---摘自《公共机构能源审计技术导则》
You—灰機
民用建筑的温度不应超过 60 ℃,水、回水温差宜小于或等于 25 ℃ ( )3、应设防爆型风机的场所为( )。 A 、制冷机房事故排风机 B、锅炉房排风机 C 、柴油发电机房送风机 ... ---摘自《商管集团各地区域成本人员笔试考题(对外)》
黎文定
3、一集中热系统,回水温度为 95/70℃。用户均为 6 层住宅,层高 2.75m。 用户系统阻力 1.8mH2O,锅炉房内系统阻力 9.5mH2O,补水箱液面高度 2m,补 水泵吸水管和压... 4、在燃气燃烧中经常使用旋流,什么旋流,产生旋流的方法有哪些? 5、用于各种工... ---摘自《2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A...》
ok2015
暖系统回水温度为 95℃/70℃,最高建筑物为七层,高度为 25 m。散热器 选用铸铁/60 翼型, 承受压力为 400 kPa(相当于 40 m H2O), 设锅炉房的地坪标高为±0.00 m,... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
252276522
舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气。 集聚区现状有一段DN600长约4km的蒸汽管道,目... 一级网设计回水温度120/60℃,设计压力1.6MPa。 工业用户的热介质为蒸汽,蒸汽... ---摘自《第一章 概述 3》
枪械砖家
因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径... btw,这个问题最好给出目前的回水温度和系统形式。 首先系统为单管上下回,DN... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
star薰衣草
燃气锅炉直接热系统的锅炉回水温度和流量的限定值,与负荷侧在整个运行期对... 关键锅炉的配置、自动调节负荷的能力 ---摘自《中华人民共和国国家标准》