编辑: wtshxd | 话题热度:782 2015-07-09 |
关键词: 锅炉,水位计,冲洗,冲洗水位计,清洗,如何 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
5","冲洗机","","CXJ","","" "A02040203","5","拷贝机",""... 工业用热水锅炉、余热锅炉等。","GYGL","","" "A0205筋计、测缝计、渗压计... ---摘自《品目资料查询》
|
NaluLee
2024-01-10
|
|
2321-2015(2017) 玻璃清洗干燥机 继续有效 JC/T 2322-2015(2017) 涡轮式超细粉体分级... 高压锅炉水位计用云母片 继续有效 JC/T 469-2014(2017) 吸声用玻璃棉及其制品 继续有... ---摘自《附件3:》
|
yn灬不离不弃灬
2023-11-06
|
|
3.2.11 当保护对象为室内燃油、燃气锅炉;电液装置、氢密封油装置;发电机、充油开关... 6 电磁阀前应设可冲洗的过滤器。 4.0.4 雨淋报警阀宜设在温度不低于 4℃、 并有排水设... ---摘自《水喷雾灭火系统技术规范》
|
怪只怪这光太美
2023-09-03
|
|
冲洗机 台2040203 拷贝机 台2040204 阅读器 台2040205 阅读复印机 台2040299 其他缩... 工业锅炉 台 电站锅炉入“3050100电站锅炉及辅助设备” 2100402 民用锅炉 台... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2023-06-30
|
|
"349","A02040202","冲洗机","","CXJ","" "350","A02040203"... 工业用热水锅炉、余热锅炉等。","GYGL","" "374","A02筋计、测缝计、渗压计... ---摘自《底表》
|
QQ215851406
2023-04-26
|
|
*** 2010055 锅炉-汽机协调控制系统 由微机等装备组成,用于保证锅炉-汽机协调安全运... ** 09040005 声学水位计 测量范围0~10m,测量精度±1cm,分辨率1mm,采样速率1~2... ---摘自《附件3:》
|
yn灬不离不弃灬
2023-02-20
|
|
习酒公司洪滩片区燃气锅炉购置安装工程"标段:1.25习酒厂洪滩片区锅炉房设备配置工... ","平板水位计","1.名称:平板水位计2.规格:B42X-1.6PN1.6DN25L=440","... ---摘自《封-1招标工程量清单封面》
|
苹果的酸
2022-12-18
|
|
用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或... ④在锅炉运行时,当发现严重缺水或满水;水位计压力表或安全阀等安全部件失效;给水... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2022-10-14
|
|
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇 驾驶、爆... 在上、下闸首及邻近闸首的闸室段布设自动水位计,共4个。 (5)施工期监测 在一线船闸上... ---摘自《第一卷 商务文件》
|
645135144
2022-08-10
|
|
锅炉压力容器安全监察暂行条例(国发[1982]22号) 特种设备安全监察条例(中华人民共... 碱炉的就地水位计和溜槽采用远程监视系统。 碱炉的蒸汽对空排防管应设消音装置。 点... ---摘自《附件3》
|
cyhzg
2022-06-06
|
|
水管锅炉 SF-37.7/5.8T 1 2 汽包水位计 UFNSH 1 3 罗茨风机 SSR200 2 4 输送风机 MBQ... 设备及地面冲洗水、少量的生活污水,废水产生量为5m3/h,污水排放总量为120m3/d,... ---摘自《江西金佳谷物股份有限公司》
|
hys520855
2022-04-03
|
|
锅炉 A020505 水轮机 包括轴流式水轮机、混流式水轮机、水斗式水轮机、贯流式水轮机... 吸引设备、冲洗减压器具、手术及急救器具、其他手术急救设备及器具。 A032023 口腔... ---摘自《政府采购评审专家分类标准》
|
梦里红妆
2022-01-28
|
|
补气式气压水罐出水管上应装设止气阀,在罐体上宜装设水位计。 生活用补气式气压给水... 条 热水锅炉或水加热器出口的最高水温和配水点的最低水温,可按表 4.1.6 采用。 热水锅... ---摘自《建筑给水排水设计规范》
|
丶蓶一
2021-11-24
|
|
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定。 5.1.2 与汽化冷却烟道相关联的转炉除尘系统... 7.1.7 水位计每4h清洗一次。 7.1.8 烟道、汽包应定期进行排污,排污应在非冶炼低压... ---摘自《转炉余热蒸汽发电安全规程》
|
hgtbkwd
2021-09-20
|
|
批139清洗层 层2610 阀门 配套 耐磨, 防腐 批1311 电控 TXL 台133*6t/h锅炉脱硫设备 ... 就地水位测量采用磁翻板水位计。液位指示计的指示范围为整个容器/水箱。 箱体或筒仓... ---摘自《永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝》
|
ddzhikoi
2021-07-18
|
|
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭,故A.错误。 23 中公... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2021-05-14
|
|
能够进行消防系统的末端试水装置的安装、能够进行各式压力表和水位计安装。 √ 能够... - 工业锅炉设备、电梯的基本安装工艺 - 起重运输基本知识 - 电气管道、工艺管道安装的... ---摘自《吉林省房屋建筑与市政基础设施工程》
|
梦里红妆
2021-03-10
|
|
锅炉用盐 吨15 152 PVC 下水管 φ50mm 米230 153 PVC 胶桶65 154 不锈钢落水口 配下... 水位计 双色 套10 175 水位计 套10 176 人孔垫 个10 177 金属垫 φ15 个80 178 φ25 个80 ... ---摘自《郑州轻工业大学后勤保障服务中心 2019 年》
|
阿拉蕾
2021-01-04
|
|
的水位计中应有双色水位计或电接点水位计中的一种 3.4.18 为了确保锅炉安装工程质量,... 水力冲洗可用于任何管径;气体吹洗一般用于蒸汽管道的清洗。 为保证清洗工作的正常进... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2020-11-01
|
|
防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2020-08-28
|
|
不锈复合钢板的焊接钢 ——焊接梁与焊接柱锅炉、压力容器典型金属结构的焊接知识 —... ——熟悉散热器、弹簧式压力表、水位计安装要求。 ——熟悉排水管道灌水试验的方法、... ---摘自《附件3:》
|
yn灬不离不弃灬
2020-06-24
|
|
水位计玻璃板 块36.00 28 2018年第9期/电子刊物 印刷必究 7、墙砖、地砖、地板、地毯... 52、热水、采暖锅炉设备 序号 材料编码 名称规格单位 信息价(元) 备注152130001 电... ---摘自《1、黑色金属及有色金属》
|
yn灬不离不弃灬
2020-04-20
|
|
锅炉供汽后应再一次检验附属零件、阀门、仪表有无漏汽情况,工作是否正常,为了防止吊水(蒸汽带水)在任何情况下勿使水位超过水位计玻璃板,同时总汽阀全开后,为防止热... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2020-02-16
|
|
氨区是否设置洗眼器等冲洗装置,水源宜采 用生活水,防护半径不宜大于 1 5m。 是否查... 2.锅炉三大附件(压力表、安全阀、水位计)齐全有效, 定期检验。 3.各种压力容器安全... ---摘自《安全生产事关人民群众生命财产安全,事关改革开放、》
|
梦三石
2019-12-13
|
|
(指电影、照相、医用、幻灯及投影用感光材料、冲洗套药,磁、光记录材料,光纤维通... 电容器片云母、电容器零部件云母片、高压锅炉水位计用云母片、电子管用云母片;无机... ---摘自《行业代码》
|
阿拉蕾
2019-10-09
|
|
应具有能保证底片冲洗质量和底片保存的基本条件。 (五)具有与所制造产品相适应的无... 锅炉的厂内安全性能热态调试 (1)检查安全阀、压力表、水位计的型号、规格是否符合... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2019-08-06
|
|
8. 锅炉内部的水垢,应根据水垢的情况按照《锅炉化学清洗规则》进行处理。 第20 条 对... 水位计的汽水连通管、压务表连通管、蒸汽加热管、汽水取要管、连续排污管等是否完好... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2019-06-02
|
|
试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于大型储油罐清洗设备的设... 高压锅炉水位计用云母片 本标准规定了高压锅炉水位计用云母片的产品规格、要求、试验... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2019-03-29
|
|
变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力。锅炉在试验压力下应保 持20min... 冲洗锅筒内部和曾与药液接触过的阀门、 清除锅筒及 集箱内的沉积物,排污 阀应无堵塞... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2019-01-23
|
|
中压锅炉本体设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表 C.3.1 的规定执 ... 水位计安装 形式 组030617009 手摇泵安装 规格 个 按设计图示数量计算 安装 030617001... ---摘自《UDC》
|
252276522
2018-11-20
|
|
注:承压类特种设备检验师(检验员)包括锅炉、压力容器、压力管道的检验师(检验 员... 现场进行水位计冲洗, 确认水 位测量装置的准确性。 项目编号:YCZB19QY015 http://... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
|
没心没肺DR
2018-09-16
|
|
玻璃管水位计只能用于低压锅炉。工作压力≤1.28Mpa 的锅炉用玻璃板水 位计。石英玻璃... 3.7.4 二次灌浆层的基础表面须用水冲洗干净并浸湿。 3.7.5 二次灌浆的灌浆工作必须连... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2018-07-13
|
|
介质的液体进行冲洗。酸洗合格后的管道封闭或充氮保护。 第12 题: 设计压力为 0.6... 锅炉水位计安装时做法正确的是( ) 。 A.每台锅炉均应安装一个水位计 B.水位计和锅筒... ---摘自《安装计量》
|
f19970615123fa
2018-05-09
|
|
指电影、照相、医用、幻灯及投影用感光材料、冲洗套药�磁、光记录材料� 光纤维通讯... 高压锅炉水位计用云母片、电子管 用云母片� 135 —无机耐高温合成云母纸层压板、云... ---摘自《1》
|
向日葵8AS
2018-03-06
|
|
8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两... 10)所有排污、疏水、放气、加药、充氮气、取样及仪表管反冲洗管道等,每根管道上应... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2017-12-31
|
|
且应在无漏水或变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力。锅炉在试验压力... 并应在水质达到运行标准后停炉排水、冲洗锅筒内部和曾与药液接触过的阀门、清除锅筒... ---摘自《UDC》
|
252276522
2017-10-27
|
|
硫酸生产线排出的酸泥、碱吸收塔吸收液、余热锅炉生产污水、 冲洗废水经中和、收集后... 3,000 湖北尤迪可测控科技有限公司 水位计 24,000 24,000 永安市福维机械设备有限公司 ... ---摘自《股票简称:中欣氟材 股票代码:002915 上市地点:深圳证》
|
芳甲窍交
2017-08-23
|
|
关闭锅炉及水位计排污阀。 .打开供水阀。 .供水泵开关打到“自动给水”位置。 .供油及... 每班至少冲洗水位表一次,使水位玻璃板保持清洁,确保水位表可视部份清晰,水位正确... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2017-06-20
|
|
限于节能型(属锅炉范围)。 07 552 84248100 喷灌系统 04 553 84248991 船用洗舱机 ... 声水水位计 04 1209 90158000 台站测风仪 04 1210 90158000 声学测波仪 04 1211 ... ---摘自《中国高新技术产品》
|
阿拉蕾
2017-04-16
|
|
该锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系... 每班应至少冲洗水位表一次,经常保持水位表玻璃清洁,确保水位清淅正确可靠。如发现... ---摘自《概述:》
|
lonven
2017-02-10
|
|
煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热交换器、汽包的水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。 ... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
|
xiong447385
2016-12-07
|
|
锅炉安装、改造、重大修理的施工和化学清洗过程,应当由具有相应资质的特种设备检验... 正常运行中操作(含水位计、压力表的定期冲洗、安全阀定期排放试验); f) 设备的正... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2016-10-04
|
|
(4)直读式水位计和水位示控装置开孔位置,应当保证该装置的示控范围包括最 高、最... 锅炉应当按照以下情况配置水、汽取样器和反冲洗系统,并且在锅炉设计时,选 择有代表... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2016-07-31
|
|
(4)直读式水位计和水位示控装置开孔位置,应当保证该装置的示控范围包括最高、最... 锅炉应当按照以下情况配置水汽取样器和反冲洗系统,取样点的设置应当保证所取样品具... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2016-05-27
|
|
应将锅炉附件如水位计等隔绝。 2.3.2.6 在水压试验时必须具备快速泄压的措施,以防... 通知热工人员冲洗表管, 化学人员进行炉水监督及连续排污。 2.6.7 汽包压力为0.5... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2016-03-23
|
|
锅炉化学清洗质量检 验报告和上次锅炉水处理系统运行检验报告,报告中所提出的问题能... 7-水位计及水位保护装置;8-温度传感器及超温保护装置;9-保温层;10-给水箱;11-高... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2016-01-19
|
|
冲洗水位计 锅炉解(并)汽、开关疏水 SP炉振打装置检查 清洁作业 16 汽轮机房巡检 汽轮发电机组巡检 汽轮机房 1次/班 循环水系统巡检 17 脱硝系统换阀门 关闭管道阀门 氨水罐... ---摘自《ICS 91.100.10》
|
bingyan8
2015-11-15
|
|
每班应按要求冲洗水位计一次,未进行 -10 11 锅炉轻微缺水 -30 12 锅炉缺水,尚能叫上水 -100 13 球磨机轻微堵塞,处理后 -30 14 球磨机严重堵塞,处理后 -100 15 链条炉起堆、... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法》
|
黑豆奇酷
2015-09-11
|
|
表压时,冲洗水位计。 锅炉压力升到 0.1MPa~0.15MPa 表压时,冲洗压力表存水弯管。 锅炉压力升到约 0.3MPa 表压时,检查各连接处有无泄漏现象,对人孔、手孔上 的螺栓再拧... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
|
捷安特680
2015-07-09
|
|
保证锅炉机组安全运行。 、叙述汽包水位计冲洗程序。 )开启放水阀,冲洗汽管、水管... 关闭水阀,冲洗汽管、水位计。 )开启水阀关闭汽阀,冲洗水管。 )开启汽阀关闭放水... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2015-05-05
|