烂衣小孩
   锅炉软化水硬度怎么检验

  一般称水中钙镁的重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐等的总含量为总硬度。其中,经煮沸后生成沉淀的部分为暂时硬度,主要是指钙镁的重碳酸盐。煮沸后不能除去仍留在水里的钙镁离子和量则构成永久硬度,主要指钙镁的绿化物,硫酸盐及硝酸盐的含量,所以又称非碳酸盐硬度,硬度的单位以毫克/升来表示,或以cao/升来表示。

  测试方法为EDTA容量法,测试步骤:分取50毫升水样,放入250毫升三角平中,加入5毫升氨缓冲溶液,使其PH=10,2滴酸性铬蓝K-萘酚绿B混合指示剂,用EDTA标准溶液滴定到溶液由红色变为蓝色即为总点。

  锅炉软化水硬度测定方法1:

  试剂滴定法,此方法较为简单通过化工试剂商店买来测试药水,通过滴定比色得出软化水的出水数值。

  锅炉软化水硬度测定方法2:

  安装软化水在线监测仪,24小时监测软化水出水指标,并有报警和强制再生功能,当出水硬度高于0.03毫摩尔/升时,报警并启动强制再生但此方法较为昂贵。

  锅炉软化水硬度测定方法3:

  便携式硬度检测仪,取软化水出水用监测探头来测定。

  锅炉软化水不合格现象及处理方法

  (一) 软水设备出水合格,软水箱水超标

  在软化水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,说明软水设备制水效果不稳定,曾有超标水注入软水箱。

  原因可能是:

  1、再生周期设定过大(时间型),或流量计故障造成的计量不准(流量型),使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。如叶轮被铁锈卡住或水质太脏使叶轮转动不畅。

  2、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。

  3、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中上述任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。

  4、盐箱中的盐很少时,未及时添加,造成某次再生效果不佳。

  5、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。

  6、旁通球阀打开或漏水。

  (二) 在软水设备的取样口多次检测,均不合格

  1、新装软水设备初次试水,硬度超标,

  原因可能是:

  * 中心管O型圈未形成密封

  * 中心管的长度、外径是否符合要求(胶粘好下布水器中心管放入罐体内,

  * 中心管端部不得高于罐口2mm,不得低于罐口5mm)

  注意:国标、美标中心管的不同,阀门和中心管的连接尺寸必须采用同一标准。

  * 忘记装中心管O形圈或O形圈在安装过程中脱落

  * 中心管O形圈破损

  * 中心管破损或有裂纹

  2、给水TDS值与树脂层高度比值过大。一级钠离子交换器的进水硬度要求<6.5mmol/L。

  3、给水TDS值与树脂交换容量的比值过大。

  4、运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作。

  5、进出水口接反。

  注 : GB/T18300中规定的顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。

  (三) 在用软水设备软水硬度超标,主要原因有:

  1、给水TDS值与树脂层高度或树脂交换容量的比值过大。

  与新树脂初次试水相比,在用软水设备对给水TDS值要求更严格,当树脂层高度为1.5米,总硬度为10mmol/L,给水TDS值≥900mg/L时,确保软水硬度≤0.03mmol/L将会比较困难。

  2、树脂中毒失去交换能力。

  原水中的Fe3+、Al3+含量高,使树脂中毒(这时树脂颜色变深呈暗红色),从而引起的树脂交换容量降低,周期制水量减少。该原因引起的软水硬度超标是一渐进过程,不是突然出现的明显超标。

  3、树脂再生不好,导致周期制水量逐步减少,在设定的制水周期后期出水不合格。

  》盐箱中的盐量过少。当盐箱中水量正常,而盐的高度不及水的高度的1/3时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,致使经射流器稀释后的盐水浓度低于再生要求,影响再生效果。

  》盐箱中的总水量过少,树脂罐中每100L树脂,所需盐箱中的水量最低40L,过多低于这数值将会引发再生不充分。

  》吸盐水太慢,在正常的时间内,不能吸入足够的盐水,其原因见第二条--不吸盐或吸盐慢。

  》再生流速太快或再生方法不对,即罐体与射流器不配套。

  4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。

  5、未使用大粒无碘盐。

  6、反洗不彻底,交换剂被悬浮物污染,有结块现象,产生偏流。

  7、控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软水口与废水口同时出水。
f19970615123fa
所以进入锅炉的水首先得软化,大约需要 320t 原水进行制备,软水设施要耗损 3-5%的水,则软水设施损耗水量取值为 10t/a。 3、软化设备反冲洗水 制造软化的设备需要定期... ---摘自《环境影响报告书》
飞鸟
⑴以软化为补给水或者单纯采用锅内加药处理的工业锅炉不高于10%; ⑵以除盐水为补... 硬度/(mmol/L) ≤4.0 酚酞碱度/(mmol/L) 6.0~18.0 PH值(25℃) 7.0~10.0 PH值(... ---摘自《LHH型生物质》
元素吧里的召唤
输送密度比空气大的燃气的管道,宜装设在锅炉房外墙和便于检测的地点。 第3.3.14 条 ... 化学软化处理设备的型式可按下列要求选择: 一、进水总硬度小于或等于 325mg/L(... ---摘自《GB 50041-2008》
夸张的诗人
管道等材料构成全自动软化设备。 由於水垢的沉积对人们的生活及生产均有很明显的影响,所以生产用水和生活用水均对硬度指标有一定的要求,特别是锅炉用水中若含有硬度... ---摘自《全自动软水器》
芳甲窍交
这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化,当吸附钙、镁离子的树脂达 到一... 预计锅炉燃烧生物质的灰渣产生量为 12t/a。 ⑨检验室废物:检验室的化验内容主要是产... ---摘自《湖南尚源生物科技有限公司》
阿拉蕾
动化清洗检验 包装生产技术 改造项目 在现有生产规模内形成年8000 万只(800吨)的清... 软化设备 2-4T/H 1 30 玻璃钢冷却塔 GBNL3-60T 2 31 1#升降机 SJG3.0-4.5 2 32 自动... ---摘自《C3055玻璃包装容》
NaluLee
锅炉软化设备及软化设备原理应用介绍 软化设备的工作原理 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的 Ca2+、Mg2+(形成... ---摘自锅炉软化设备及软化设备原理应用介绍》
lonven
砷、汞、铬(六价) 、总硬度、 铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高 锰酸盐指数、... 拟建项目锅炉软化处理工艺为离子交换,离子交换树脂定期更换,废离子 交换树脂经公... ---摘自《环评资质等级:乙级》
静看花开花落
锅炉产品制造安全性能监督检验收费按被检锅炉产品(不包括鼓、引风机、除尘器及给... 硬度试验 常温 低温 时效 HB HR HL HV 单位 元/件元/件元/件元/件元/件元/件元/件元/组 试... ---摘自《附件:》
865397499
每4h至少化验分析一次硬度、碱度、pH值、溶解氧、磷酸根;额定蒸发量大于或者等于1t... 锅炉计量、检测仪表应按期校验。 9.锅炉应合理排污。以软化为补给水或单纯采用锅内... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
人间点评
正负电荷检验器 1、面板上有电源开关,复位开关,放大倍数选择开关,红色指示灯和绿... 总硬度试纸 规格1:10-200mg/L(50次) 适用软水等;规格2:0.4-20mg/L(50次)(适用软化、... ---摘自《询》
hgtbkwd
锅炉给水采用地下深井水,经水质化验分析:硬度 6.0mmol/L、全碱度 9.2mmol/L、 PH... 然循环蒸汽锅炉和汽水两用锅炉水质关于补给软化≤0.030mmol/L 的规定。实际运行不... ---摘自《地下水用于锅炉补给水的加药处理》
苹果的酸
锅炉水处理作业要点(软化工序) 锅炉水质化验作业指导书 锅炉检验及特种设备三确... 二、每小时至少测定一次给水硬度及其PH值,及时切换失效的钠离子交换器,并进行再... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
山南水北
一期:检验设备 53 老化试验箱 BY-4010 1 一期:检验设备 54 低温试验机 BY-6018 1 一... 其中天然气锅炉排污水、锅炉软化排污水和冷却系统定期排污水排入市政污水管网,... ---摘自《辽宁锦渤机辆装备制造有限公司铁道机车车辆装备及配件制造...》
star薰衣草
锅炉水质监测应由相关职能管理部门授权并经相关认证认可机构对其检测能力资质认证认... He — 软化残留硬度, 单位为毫摩尔每升( m mo l / L ) ; Vk — 参与交换的树脂体积... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
xwl西瓜xym
锅炉水质检验报告或者有机热载体检验报告; h) 锅炉能效证明文件; i) 承租方与出租... 软水箱总硬度离子交换器 溶解氧(mg/L ) pH 值总碱度(mmol/L ) 酚酞碱度(mmol/L ... ---摘自《DB46》
喜太狼911
锅炉锅水与软化 1 1 44 1 3 2 5 锅炉凝结水与排污水 1 1 45 1 3 2 7 锅炉用水-硬度 1 1 ... 锅炉检验与水压试验 11 5 3 5 1 锅炉检验 5 5 209 3 5 1 1 锅炉检验的范围 1 5 210 3 5 1 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
bingyan8
软化运行经济参数对照表 结论:从上表可见,顺流与其他工艺比盐耗水耗均有约50%的... 中国锅炉水处理协会《锅炉水处理及质量监督检验技术》 2016/7/14 举例: 北京平均硬度... ---摘自《节能 减排》
wtshxd
中,对锅炉供水的硬度有非常严格的规定,所以锅炉软化设备便成为了与锅炉配套的必需设备。沈阳软化设备,大连锅炉软化设备,软化设备维修 沈阳莱特莱德软化设备... ---摘自锅炉软化设备特点及原理》
苹果的酸
生活饮用水卫生标准检验法GB5750-85 3、建筑给水设计规范GBJ15-88 4、工业用水软化... 锅炉软化设备软水硬度超标的原因分析: 1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软... ---摘自软化设备配置方案.doc》