编辑: hyszqmzc 话题热度:515 2019-12-31
关键词: 锅炉,水位,差压,boiler,校准,锅炉水位,液位,校正 添加资源
资源与摘要 编辑
hyszqmzc
   锅炉水位差压怎么校准

  锅炉在启动过程中汽压在不断变化,测量容器差压值,随汽、水密度变化而变化。要实现给水全程自动调节,必须对水位测量信号进行差压校准。

  水位的调整

  1.给水调整是保证锅炉安全稳定运行的重要环节,在各种负荷下,都应连续向锅炉进水,保持锅筒内的水位在允许范围内变化。

  2. 本锅炉采用调速给水泵,给水操纵台设DN125、DN50、DN32管路。DN125管路设主给水调节阀,DN50管路设有旁路调节阀。正常运行时使用DN125这条管路,调节范围为40~100%B-MCR,DN32为启动管路。

  3.正常运行时,应投入给水自动调节。在负荷变动,调节燃烧,定期排污和切换水泵等情况下,应密切注意锅筒水位的变化和调节。

  4.锅筒水位以就地水位计的指示为基准,亦可用电接点水位计校核,视现场具体情况而定,就地水位计的显示应清晰,若发现水位呆滞和模糊时,应及时冲洗。

  5.经常检查对照给水流量与蒸汽流量是否相对应,并尽量避免给水流量的猛增猛减。

  6.锅炉正常水位位于锅筒中心线下180mm处,正常运行时,锅筒内的水位应控制在正常水位的±50mm范围内,若水位波动超过±50mm时,应立即检查校对各水位计是否正确,查找原因予以清除。

  7.水位报警与保护(相对于正常水位)

  报警1:±80mm

  报警2:±100mm采取措施。

  报警3:±200mm停炉保护。

  蒸汽压力的调整

  1.锅炉压力的调整,可通过增减燃料量等方法来进行,不允许用破坏燃烧等方式调整汽压,在非事故状况下,不应用对空排汽阀排汽来进行降压。

  2.若汽压达到安全阀动作值而安全阀拒动时,应立即关闭部份燃烧器,开启对空排汽阀进行降压。

  3.运行中应正确判断压力变化的原因,以采取相应的措施,压力表指示值应经常校对,若有误差应及时修复。

  4.过热器出口的蒸汽压力波动范围及控制12.8-13.5兆帕,可根据汽机要求

  保持汽包正常水位是保证锅炉和汽轮机安全运行的重要条件之一。汽包水位过高,会影响汽水分离装置的汽水分离效果,使饱和蒸汽湿度增大,同时蒸汽空间缩小,将会增加蒸汽带水,使蒸汽含盐量增多,品质恶化,造成过热器积盐、超温和汽轮机通流部分结垢。

  汽包水位严重过高或满水时,蒸汽大量带水,会使主汽温度急剧下降,蒸汽管道和汽轮机内发生严重水冲击,甚至造成汽轮机叶片损坏事故。汽包水位过低会使控制循环锅炉的炉水循环泵进口汽化、泵组剧烈振动,汽包水位过低时还会引起锅炉水循环的破坏,使水冷壁管超温过热;严重缺水而又处理不当时,则会造成炉管大面积爆破的重大事故。
yn灬不离不弃灬
差压变送器组态与校验项目中关于智能差压变送器的各项操作是仪表自动化岗位的核心能... 可采用功能块图完成一阶水箱液位控制及锅炉内胆和夹套温度串级控制等,不允许使用常... ---摘自《附件3:》
施信荣
锅炉建有布袋除尘。 "6","曹妃甸区","唐山市成贸机械设备有限公司","现场... 3.喷漆废气喷淋塔循环水位低于运行水位。","1、抛光工段6个未安装吸尘装置的滚筒,... ---摘自《突出问题》
木头飞艇
余热锅炉投入运行前必须取得有效使用登记证。 4.1.2 垃圾焚烧锅炉系统运行管理应符合... 2 检查风室差压,根据运行工况调整、优化反吹频率。 3 保持排灰正常,防止灰搭桥、挂... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
喜太狼911
水位表的常用形式 1 1 163 3 2 1 11 排污装置的作用 1 1 164 3 2 1 12 排污装置的种类 1 1 165 3 2 1 13 锅炉给水设备的种类 1 166 3 2 1 14 电动离心泵工作原理 1 1 167 3 2 1 15 电... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
芳甲窍交
包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉 、工业用热水锅炉、余热锅炉等。 A... 差压仪表 A21010302 涡轮流量仪表包 A21010303 浮(转)子流量仪表 A21010304 电磁... ---摘自《滨州市人民政府》
喜太狼911
图中乙是锅炉水位计的原理.因为锅炉本身是不透明的,所以人们无法看到锅炉中水的多少,如果将锅炉与水面的水位计形成底部相连通的连通器,根据连通器的特点,通过水位计就... ---摘自《第二节 科学探究:液体的压强》
鱼饵虫
(如压力、温度、水位、煤层厚度调节、炉排速度调节、送风和引风量调节、燃油锅炉点... 8.冷态试验差压力; 9.频跳、颤振、卡阻。 (三)对安全阀的密封、开启、排放、回座等... ---摘自《山东省质量技术监督局》
静看花开花落
仪器灵敏度校准和操作步骤等要求。 本标准适用于直径为6mm~35mm的紫铜或无氧铜制... 高压锅炉水位计用云母片 本标准规定了高压锅炉水位计用云母片的产品规格、要求、试验... ---摘自《附件:》
star薰衣草
由于锅炉排放监测工况要求+不是在其排放标准中规定的+而是在其烟尘测试方法中规定的... ( ) & * "打开抽气泵#调节采样流量#使孔板的差压读数等于皮托管的气体动压读数#即... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
252276522
锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位; 4. 给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;采用浮子(标)式液面计。 第8.5.2 条 液面计应安装在便于观... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
f19970615123fa
汽包水位调节系统 一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 ... 导致出水口压力增大,出水阀前后差压增 大,出水流量也增大,一直增大到进出水流量相... ---摘自《www.gongkong365.com》
xiaoshou
锅炉监督检验规则 Boiler Supervision Inspection Regulation 中华人民共和国国家质量监督... (6)检查水位测量装置的安装位置和数量,是否符合《锅规》和设计文件的要求 (B 类... ---摘自《TSG》
静看花开花落
应将锅炉附件如水位计等隔绝。 2.3.2.6 在水压试验时必须具备快速泄压的措施,以防超压。 2.3.3 水压试验上水的要求应符合本规程2.5.2之规定。水温应按制造厂规定的数 值... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
252276522
且应在无漏水或变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力。锅炉在试验压力... 2 安装差压计或差压变送器时,应检查其正、负压室,与其测量管及辅件连接应正确。引... ---摘自《UDC》
ACcyL
达到高水位时水泵停止补水。 5、蒸汽发生器进入正常工作状态时可关闭蒸汽阀门,蒸汽... 锅炉在 断电 15 分钟之后进行排污,否则容易损坏电热管,排污时应注意安全,防止烫伤... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
865397499
锅炉压火应在高水位时进行,压火过程中,锅炉运行操作人员不得离开锅炉房,并随时监视水位。 9.遇有特殊情况需紧急停炉时,不得使炉温降低过快,从炉火熄灭到放水时间不得... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
喜太狼911
针对差压水位计测值偏高,提出了进行水位偏 差校准。利用DCS的质量校验模块可自... 锅炉汽包水位保护控制方案的设计[J].安徽电力职工大学学报,2003,8(3):59-62. 3 朱克.基... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
静看花开花落
具有一键校准零点和满 量程功能. 畅销微差压变送器, 广泛用于暖通空调、 楼宇自控. 超... 锅炉水位控制器 500 嵌入式液位开关 75 扭矩管型液位控制器 201 侧壁浮筒液位开关 391 ... ---摘自差压表/压力表》
lonven
实现高低水位指示,超压指示、调节,保证水位在正常范围内波动,蒸汽压力在允许压力... ⑷计量仪表校准与管理制度; ⑸锅炉及其系统维护保养制度; ⑹锅炉水(介)质处理管... ---摘自《概述:》
雷昨昀
水位的测量是由平衡容器水位传感器、 差压 第2期2002 年5月锅炉制造BOILER MANUFACTURING No2 May. 2002 变送器及光柱显示指示仪等来完成的。水位传感 器的原理结构如... ---摘自锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
发帖评论